Bonjour
et merci de m'accueillir sur votre forum !
Mon problème est le suivant : Mon installation clim inversée avec trois unités de marque GENERAL installée en mars 2021 nous donne un souci !
En effet, la pompe des condensats située dans notre grenier juste au-dessus de notre chambre se met en marche toute seule toutes les 30 secondes
et nous empêche de dormir !
Pour passer de meilleures nuits, j'ai coupé le contacteur et là, plus de bruit !
Évidemment, si je veux l'utiliser je serais bien obligé de remettre le courant !
Nous n'avons jamais eu ce problème depuis 2021, alors pourquoi sans même avoir utilisé la clim depuis des mois, cette pompe tourne seule ?
Serait-elle en panne ou HS ?
Pas de chance, la garantie de deux ans est finie !
Alors, avant de faire venir le technicien, j'aimerais avoir un avis.
Auriez-vous une idée ou un conseil s'il vous plaît ? D'avance merci et à bientôt...

Mon problème est le suivant : Mon installation clim inversée avec trois unités de marque GENERAL installée en mars 2021 nous donne un souci !
En effet, la pompe des condensats située dans notre grenier juste au-dessus de notre chambre se met en marche toute seule toutes les 30 secondes

Pour passer de meilleures nuits, j'ai coupé le contacteur et là, plus de bruit !
Évidemment, si je veux l'utiliser je serais bien obligé de remettre le courant !
Nous n'avons jamais eu ce problème depuis 2021, alors pourquoi sans même avoir utilisé la clim depuis des mois, cette pompe tourne seule ?
Serait-elle en panne ou HS ?
Pas de chance, la garantie de deux ans est finie !
Alors, avant de faire venir le technicien, j'aimerais avoir un avis.
Auriez-vous une idée ou un conseil s'il vous plaît ? D'avance merci et à bientôt...

06 août 2023 à 10:59
Questions / Réponses Climatisation 1
Pompe condensats tourne toute seule
Bonjour.
Vérifiez que de l'eau ne reste pas dans réservoir si la pompe a du mal à évacuer ou bien peut être un flotteur légèrement en biais active le contact.
Vérifiez que de l'eau ne reste pas dans réservoir si la pompe a du mal à évacuer ou bien peut être un flotteur légèrement en biais active le contact.
07 août 2023 à 07:30
Questions / Réponses Climatisation 2
Pompe condensats tourne toute seule
Bonjour
et merci pour votre réponse et conseils.
Pour en avoir le cœur net, j'ai fait venir le technicien de la firme et il a constaté que la pompe avait bougé de place.
Il l'a remise à sa place et il m'a dit que tout était OK !
Sauf que, une heure après, la pompe s'est remise à tourner non plus toutes les heures, mais toutes les 30 secondes
Bon, là vous ne savez plus m'aider et je l'ai rappelé.
Je l'attend et je vous tiendrai au courant pour la suite du dépannage car cela pourrai bien vous aider pour un autre avis à donner à un autre membre du forum.
A bientôt donc...
A +

Pour en avoir le cœur net, j'ai fait venir le technicien de la firme et il a constaté que la pompe avait bougé de place.
Il l'a remise à sa place et il m'a dit que tout était OK !
Sauf que, une heure après, la pompe s'est remise à tourner non plus toutes les heures, mais toutes les 30 secondes

Bon, là vous ne savez plus m'aider et je l'ai rappelé.
Je l'attend et je vous tiendrai au courant pour la suite du dépannage car cela pourrai bien vous aider pour un autre avis à donner à un autre membre du forum.
A bientôt donc...
A +

07 août 2023 à 11:49
Questions / Réponses Climatisation 3
Pompe condensats tourne toute seule
Bonjour.
Le flotteur qui est un capteur transmet l'information à votre moteur qui est placé dans le grenier de déclencher lorsque le bac à condensats est plein.
Si votre moteur déclenche toutes les 30 secondes c'est soit que votre flotteur reste bloqué malgré l'évacuation des condensats, soit que vos condensats ne s'évacue pas (filtre bouché ? c'est souvent le cas étant donné sa petite taille) mais dans ce cas-là vous pourrez constater des fuites d'eau au niveau de l'unité intérieure.
Le bac a condensats qui est en amont du moteur et souvent caché dans la goulotte se démonte et se nettoie, c'est souvent suffisant que ce soit pour le filtre éventuellement bouché ou le flotteur bloqué, vérifiez éventuellement que votre tube cristal n'est pas bouché, un petit tour dans le grenier ne serait pas de trop pour vérifier visuellement toute la ligne...
Le flotteur qui est un capteur transmet l'information à votre moteur qui est placé dans le grenier de déclencher lorsque le bac à condensats est plein.
Si votre moteur déclenche toutes les 30 secondes c'est soit que votre flotteur reste bloqué malgré l'évacuation des condensats, soit que vos condensats ne s'évacue pas (filtre bouché ? c'est souvent le cas étant donné sa petite taille) mais dans ce cas-là vous pourrez constater des fuites d'eau au niveau de l'unité intérieure.
Le bac a condensats qui est en amont du moteur et souvent caché dans la goulotte se démonte et se nettoie, c'est souvent suffisant que ce soit pour le filtre éventuellement bouché ou le flotteur bloqué, vérifiez éventuellement que votre tube cristal n'est pas bouché, un petit tour dans le grenier ne serait pas de trop pour vérifier visuellement toute la ligne...
09 août 2023 à 01:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Problème de pompe de relevage
- N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Relevage des condensats par pompes
- N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
- 7. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 8. Problème bruit pompe à eau clim Delonghi PAC90
- N°2064 : Bonjour, Sur le module extérieur de mon split mobile PAC90hp, la pompe à eau fait un bruit effroyable. Le bruit est généré par des vibrations sur la patte de fixation métallique mais pas seulement: la pompe elle-même est...
- 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 10. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite