Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9248
Question Dépannage Climatisation : Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Bonjour.
Après 17 années de bons et loyaux services j’ai fait remplacer par le même installateur une console Daikin par Pompe à chaleur Mitsubishi console de luxe MFZ KJ50 et groupe Extérieur MFZ KJ50 6kW Chaud “Hyper heating” en décembre 2021.
Dès le mois de janvier 2022, je remarque au matin au réveil qu’il fait 15 à 17 degrés lors des périodes froides, la console brasse de l’air ambiant, les deux témoins sont allumés fixes = chauffage. Je redémarre, y compris au tableau électrique = rien. Le chauffage se remet en route spontanément durant la journée.
La panne s’est reproduite plusieurs fois en janvier et février 2023, en suivant cette même logique. Je comprends que lorsque la température extérieure descend en dessous de 2 degrés, la machine ne fait plus de chaud.
L’installateur est intervenu, rapidement, a diagnostiqué une tension électrique trop basse en 2023 (205 V).
Lors de RDV chez le fournisseur en 2023, malgré mes objections, alors que ma maison compte 4 autres pompes à chaleur en usage (dont une Mitsubishi récente) qui fonctionnent sans problème au moment où la Hyper Heating tombe en panne, l‘installateur et le fournisseur de la climatisation me renvoient dans les cordes et indiquent que c’est la faute de la tension de ma maison qui est trop basse.
Malgré cela, la carte électronique du groupe extérieur est remplacée en garantie par l’installateur.
Je me tourne donc vers Enedis, qui intervient en mars 2023, change la maison de phase et fais une analyse de la tension de la maison en décembre 2023. Celle-ci indique une tension dans les normes 220 V - 240 V.
13 et 19 janvier 2024, la température extérieure redescend, je note que la climatisation cesse de produire de la chaleur lorsqu’il fait 1 degrés ou moins… vendredi 19 janvier, il fait 1 degré à 19 H, plus de chauffage. Aucun redémarrage n’est efficace. Le samedi 20 au matin il fait 15 degrés dans la maison.
Mon installateur, contacté, est en voyage pour un mois. Le fournisseur ne répond pas.
J’ai compris que les deux sont convaincus de l'infaillibilité de cette machine, je suis très surpris.
C’est le troisième hiver et ma climatisation est toujours en panne.
On en peut constater le problème que lors des grands froids, donc on perd du temps.
Merci.
Après 17 années de bons et loyaux services j’ai fait remplacer par le même installateur une console Daikin par Pompe à chaleur Mitsubishi console de luxe MFZ KJ50 et groupe Extérieur MFZ KJ50 6kW Chaud “Hyper heating” en décembre 2021.
Dès le mois de janvier 2022, je remarque au matin au réveil qu’il fait 15 à 17 degrés lors des périodes froides, la console brasse de l’air ambiant, les deux témoins sont allumés fixes = chauffage. Je redémarre, y compris au tableau électrique = rien. Le chauffage se remet en route spontanément durant la journée.
La panne s’est reproduite plusieurs fois en janvier et février 2023, en suivant cette même logique. Je comprends que lorsque la température extérieure descend en dessous de 2 degrés, la machine ne fait plus de chaud.
L’installateur est intervenu, rapidement, a diagnostiqué une tension électrique trop basse en 2023 (205 V).
Lors de RDV chez le fournisseur en 2023, malgré mes objections, alors que ma maison compte 4 autres pompes à chaleur en usage (dont une Mitsubishi récente) qui fonctionnent sans problème au moment où la Hyper Heating tombe en panne, l‘installateur et le fournisseur de la climatisation me renvoient dans les cordes et indiquent que c’est la faute de la tension de ma maison qui est trop basse.
Malgré cela, la carte électronique du groupe extérieur est remplacée en garantie par l’installateur.
Je me tourne donc vers Enedis, qui intervient en mars 2023, change la maison de phase et fais une analyse de la tension de la maison en décembre 2023. Celle-ci indique une tension dans les normes 220 V - 240 V.
13 et 19 janvier 2024, la température extérieure redescend, je note que la climatisation cesse de produire de la chaleur lorsqu’il fait 1 degrés ou moins… vendredi 19 janvier, il fait 1 degré à 19 H, plus de chauffage. Aucun redémarrage n’est efficace. Le samedi 20 au matin il fait 15 degrés dans la maison.
Mon installateur, contacté, est en voyage pour un mois. Le fournisseur ne répond pas.
J’ai compris que les deux sont convaincus de l'infaillibilité de cette machine, je suis très surpris.
C’est le troisième hiver et ma climatisation est toujours en panne.
On en peut constater le problème que lors des grands froids, donc on perd du temps.
Merci.
26 janvier 2024 à 15:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Bonjour.
Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
Pas de fuite sur le circuit frigorifique ?
Lorsque les 2 voyant vert sont fixe le groupe extérieur est-il en fonctionnement ?
26 janvier 2024 à 18:54
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Bonjour.
Je pencherai vers une sonde de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai vers une sonde de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2024 à 19:53
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Bonjour.
Le 19 janvier, aviez-vous mesuré la tension secteur? Il faut savoir que le pic de consommation EDF est justement entre 18H45 et 19H15, une petite baisse de tension dans toute une région est alors possible. Si en plus tous les habitants de votre rue tirent sur le transfo de quartier en même temps, vous pouvez avoir une tension vraiment trop faible, d'autant qu'on était justement dans la période glaciale.
J'imagine que ces jours-ci la PAC remarche. Confirmez.
Une solution possible serait de placer un transfo légèrement élévateur (ex : +15V) en entrée de PAC.
https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france
Le 19 janvier, aviez-vous mesuré la tension secteur? Il faut savoir que le pic de consommation EDF est justement entre 18H45 et 19H15, une petite baisse de tension dans toute une région est alors possible. Si en plus tous les habitants de votre rue tirent sur le transfo de quartier en même temps, vous pouvez avoir une tension vraiment trop faible, d'autant qu'on était justement dans la période glaciale.
J'imagine que ces jours-ci la PAC remarche. Confirmez.
Une solution possible serait de placer un transfo légèrement élévateur (ex : +15V) en entrée de PAC.
https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france
26 janvier 2024 à 20:08
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Quelle était la puissance de votre équipement précédent ?
Il est rare (mais pas impossible) d'avoir une baisse de tension le week-end, mais la piste de Dom doit être confirmée, d'autant plus qu'elle est facilement vérifiable et résoluble.
Il est rare (mais pas impossible) d'avoir une baisse de tension le week-end, mais la piste de Dom doit être confirmée, d'autant plus qu'elle est facilement vérifiable et résoluble.
30 janvier 2024 à 04:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne pompe à chaleur Mitsubishi MFZ KJ50 et MFZ KJ50 6kW
Bonjour.
il me vient une idée sur la compatibilité UE/UI.
Merci de nous donner les références complètes de celle ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
il me vient une idée sur la compatibilité UE/UI.
Merci de nous donner les références complètes de celle ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 janvier 2024 à 14:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 2. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
- N°4359 : Bonsoir. Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus. Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1 En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté. Donc...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne
- N°9164 : Bonjour à tous. J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir. En rentrant, plus rien : l'écran de la commande...
- 10. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite