Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2884
Question Forum Climatisation : Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Bonjour.
J'ai une clim WAP-35DH et depuis hier elle ne fonctionne plus.
Quand je l'allume elle commence à faire du froid et au bout d'une minute il y a une grosse vibration la clim s’arrête et je constate que le compresseur est brûlant.
D’où vient le problème, comment réparer ?
Merci d'avance.
J'ai une clim WAP-35DH et depuis hier elle ne fonctionne plus.
Quand je l'allume elle commence à faire du froid et au bout d'une minute il y a une grosse vibration la clim s’arrête et je constate que le compresseur est brûlant.
D’où vient le problème, comment réparer ?
Merci d'avance.
19 juillet 2015 à 12:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Bonjour.
Certainement un compresseur qui coupe au klicson, c'est un élément de sécurité stoppant le compresseur en surchauffe, souvent cela est dû à un manque de gaz, ou encore un ventilateur condenseur qui ne tourne pas.
Tourne-t-il au démarrage de l'installation ?
Certainement un compresseur qui coupe au klicson, c'est un élément de sécurité stoppant le compresseur en surchauffe, souvent cela est dû à un manque de gaz, ou encore un ventilateur condenseur qui ne tourne pas.
Tourne-t-il au démarrage de l'installation ?
19 juillet 2015 à 15:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Les 2 ventilateurs (aspiration et expulsion) tournent au démarrage et après que le klixon se produit, j’oubliais de préciser que ma clim est en circuit fermé, pas de recharge à faire.
19 juillet 2015 à 16:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Bonjour,
Toutes les clims sont en circuit fermé, mais les clims prêt à poser ont fréquemment des problèmes d'étanchéité et il faut refaire les raccordements et une nouvelle mise en service et ce naturellement par un pro agréé.
www.maclimatisation.com
Toutes les clims sont en circuit fermé, mais les clims prêt à poser ont fréquemment des problèmes d'étanchéité et il faut refaire les raccordements et une nouvelle mise en service et ce naturellement par un pro agréé.
www.maclimatisation.com
19 juillet 2015 à 16:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
C'est une clim monobloc, il n'y a que des tuyaux en cuivre, et pas de valve.
http://olx.pl/oferta/klimatyzator-przenosny-equation-wap-35dh-CID628-ID9F9H3.html
http://olx.pl/oferta/klimatyzator-przenosny-equation-wap-35dh-CID628-ID9F9H3.html
19 juillet 2015 à 17:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Re,
OK c'est quasiment économiquement irréparable. Le prix de la réparation risque de vous revenir plus cher que le neuf.
OK c'est quasiment économiquement irréparable. Le prix de la réparation risque de vous revenir plus cher que le neuf.
19 juillet 2015 à 17:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Comment le gaz fait-il pour s’échapper de tuyaux en cuivre, vu que c'est fermé et qu'il n'y a pas de valve ça ne devrait pas s’échapper ?
J'ai pensé acheter une bouteille de recharge 60€ mais comme je n'ai pas de valve je pensai en installer une vu qu'il y a un tuyau bouché qui dépasse du compresseur "qui a dû servir au remplissage".
Je me suis renseigné sur la taille du connecteur de la bouteille qui est du 5/16" SAE.
Est-ce que cela présente un risque ?
J'ai pensé acheter une bouteille de recharge 60€ mais comme je n'ai pas de valve je pensai en installer une vu qu'il y a un tuyau bouché qui dépasse du compresseur "qui a dû servir au remplissage".
Je me suis renseigné sur la taille du connecteur de la bouteille qui est du 5/16" SAE.
Est-ce que cela présente un risque ?
19 juillet 2015 à 23:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Bonsoir.
Bien sûr que si, c'est un prêt à poser (PAP), avec ce genre de matériel c'est 80/90% de fuites par la connexion soi-disant étanche.


Strictement interdit jusque 15000€ d'amende, il faut détenir son attestation d'aptitude numérotée avec l'outillage adéquat pour acheter et manipuler les fluides frigorigènes.

Mais bien sûr, et c'est même très dangereux risque de brûlures au 3ème degré, et même d'explosion.
Faux c'est du 1/4, 5/16 c'est le diamètre du tube pas du raccord.
Certainement, mais pas forcément en BP ce qui veut dire que votre installation ne sera et même pas du tout remplie comme il se doit c'est à dire suivant les préconisations constructeurs.
Citation :
Comment le gaz fait-il pour s’échapper de tuyaux en cuivre, vu que c'est fermé et qu'il n'y a pas de valve ça ne devrait pas s’échapper ?
Bien sûr que si, c'est un prêt à poser (PAP), avec ce genre de matériel c'est 80/90% de fuites par la connexion soi-disant étanche.



Citation :
J'ai pensé acheter une bouteille de recharge 60€.


Strictement interdit jusque 15000€ d'amende, il faut détenir son attestation d'aptitude numérotée avec l'outillage adéquat pour acheter et manipuler les fluides frigorigènes.
Citation :
Est-ce que cela présente un risque ?


Mais bien sûr, et c'est même très dangereux risque de brûlures au 3ème degré, et même d'explosion.
Citation :
Je me suis renseigné sur la taille du connecteur de la bouteille qui est du 5/16" SAE.
Faux c'est du 1/4, 5/16 c'est le diamètre du tube pas du raccord.
Citation :
Il y a un tuyau bouché qui dépasse du compresseur qui a dû servir au remplissage.
Certainement, mais pas forcément en BP ce qui veut dire que votre installation ne sera et même pas du tout remplie comme il se doit c'est à dire suivant les préconisations constructeurs.
20 juillet 2015 à 19:42
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
Bonjour.
Le prix de la réparation c'est le prix d'une nouvelle clim d'occasion.
Donc sujet clos.
Merci pour les renseignements.
Le prix de la réparation c'est le prix d'une nouvelle clim d'occasion.
Donc sujet clos.
Merci pour les renseignements.
21 juillet 2015 à 13:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 6. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
- 7. Mise en sécurité groupe compresseur climatiseur
- N°9569 : Bonjour. Je viens de faire équiper un immeuble de 2 consoles Unico Pro 14HP de marque Olimpia Splendid. Lorsque je lance le démarrage des appareils, j'entends bien le compresseur se mettre en route et les appareils (2...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Coupure UE en mode chaud clim Général
- N°4257 : Bonjour, Sur une clim Général de 2003 inverter en R410, mode chaud : démarrage de l'UE puis coupure au bout de 2 minutes. Plus on baisse la vitesse du FAN de l'UI plus on retarde la coupure de l'UE. J'ai besoin d’être...
- 10. Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
- N°1744 : Bonjour Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC. J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite