Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8666
Question Dépannage Forum Climatisation : Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car je suis totalement perdu.
Je viens de me faire installer une clim réversible Daikin 3500W dans un salon de 40 m².
La clim est neuve et à été achetée sur internet puis installé par un monsieur multi travaux (mais pas frigoriste) qui a déjà placé des climatisations.
Le problème que je rencontre et que ma clim se mets en sécurité au bout de 20 minutes (réglé comme une horloge à chaque fois) que ça soit pour le froid ou le chaud…
Je suis obligé de disjoncter le salon pour recommencer à la faire fonctionner…et rebelote à chaque fois.
Sur la télécommande le son indiquant la panne est plus long sur U0 qui indique un manque de gaz réfrigérant !!!
Est-ce possible sur un produit neuf Daikin ?
Il n’a pas de trace de gel qui se serait échappé de l’unité extérieure…sinon quelqu’un aurait il rencontré le même problème ?
Je suis perdu.
Je rajouterai que lorsqu’elle fonctionne je trouve que le froid et le chaud ne sont pas exceptionnels.
Merci.
Je viens vers vous car je suis totalement perdu.
Je viens de me faire installer une clim réversible Daikin 3500W dans un salon de 40 m².
La clim est neuve et à été achetée sur internet puis installé par un monsieur multi travaux (mais pas frigoriste) qui a déjà placé des climatisations.
Le problème que je rencontre et que ma clim se mets en sécurité au bout de 20 minutes (réglé comme une horloge à chaque fois) que ça soit pour le froid ou le chaud…
Je suis obligé de disjoncter le salon pour recommencer à la faire fonctionner…et rebelote à chaque fois.
Sur la télécommande le son indiquant la panne est plus long sur U0 qui indique un manque de gaz réfrigérant !!!
Est-ce possible sur un produit neuf Daikin ?
Il n’a pas de trace de gel qui se serait échappé de l’unité extérieure…sinon quelqu’un aurait il rencontré le même problème ?
Je suis perdu.
Je rajouterai que lorsqu’elle fonctionne je trouve que le froid et le chaud ne sont pas exceptionnels.
Merci.
15 juin 2023 à 16:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
Bonjour.
Eh oui c'est bien un manque de fluide.
L'installation a mal été faite. De plus vous n'aurez aucune garantie.
Est-ce que iriez-vous vous faire opérer par votre garagiste ?
Ou faire réparer votre voiture chez un coiffeur ?
Bref essayez de trouver maintenant un vrai pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
Eh oui c'est bien un manque de fluide.
L'installation a mal été faite. De plus vous n'aurez aucune garantie.
Est-ce que iriez-vous vous faire opérer par votre garagiste ?
Ou faire réparer votre voiture chez un coiffeur ?
Bref essayez de trouver maintenant un vrai pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 juin 2023 à 18:58
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
Où est donc passé le fluide si cela vient d'une mauvaise installation ?
Devrait-il y avoir des dépôts quelque part ? Est-il possible que l'appareil extérieur soit arrivé sans être chargé en gaz ?
Merci pour vos retours et il n'est pas nécessaire d'être sarcastique, je suis déjà bien assez embêté…
Devrait-il y avoir des dépôts quelque part ? Est-il possible que l'appareil extérieur soit arrivé sans être chargé en gaz ?
Merci pour vos retours et il n'est pas nécessaire d'être sarcastique, je suis déjà bien assez embêté…
15 juin 2023 à 21:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
Bonjour.
Soit le fluide est partie dans la nature car l'installation n'a pas été faite aux normes, soit il y a une longueur de tuyauterie qui nécessite un complément.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des installateurs agréés.
Pour info ce n'est pas du gel qui est en l'intérieur mais un fluide qui sort sous forme gazeuse.
Les machines résidentielles sont toujours vendues avec une charge de fluide.
Je ne suis pas sarcastique mais vous avez voulu faire des économies qui en réalité vont vous revenir aussi cher voire plus que si l'installation avait été faite par un vrai pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Soit le fluide est partie dans la nature car l'installation n'a pas été faite aux normes, soit il y a une longueur de tuyauterie qui nécessite un complément.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des installateurs agréés.
Pour info ce n'est pas du gel qui est en l'intérieur mais un fluide qui sort sous forme gazeuse.
Les machines résidentielles sont toujours vendues avec une charge de fluide.
Je ne suis pas sarcastique mais vous avez voulu faire des économies qui en réalité vont vous revenir aussi cher voire plus que si l'installation avait été faite par un vrai pro.
Cordialement
maclimatisation.com
16 juin 2023 à 04:25
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
Bonjour, idem que AAC.
17 juin 2023 à 15:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
- 4. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 7. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 8. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
- N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
- 9. Erreur F3 climatisation réversible Daikin
- N°3507 : Bonjour. Je me permets de demander vos conseils pour un défaut que j'ai constaté dans le fonctionnement de mon climatiseur monosplit Daikin acheté en août 2013 n'est plus sous garantie. Model : FTXS50K2V1B / JO14332. Cet...
- 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite