Question forum dépannage climatisation : Problème affichage télécommande clim Daikin

teletubbise
Membre inscrit
teletubbise
5 messages
Bonjour à tous.

Je suis sur un bâtiment qui dispose d'un VRV Daikin de référence RYP250B7 avec comme terminaux 2 gainables dans une même pièce.
Depuis peu sur la télécommande filaire de type BRC1C61 il n'y a plus d'affichage (heure, état du filtre, température...) sauf le logo déshumidification et la seule action possible est la mise en fonctionnement ou l'arrêt des gainables.
Est-ce qu'une mauvaise manipulation de l'utilisateur peut provoquer ce genre de problème ?
Si non quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci d'avance.
11 novembre 2017 à 13:04
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton "mode" afin de revenir sur le tableau principal ?
Avez-vous un change over ce qui permet de basculer en chaud ou en froid ?
11 novembre 2017 à 14:03
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

teletubbise
Membre inscrit
teletubbise
5 messages
Bonjour.
L'action sur le bouton pour le choix d'un autre mode ne change rien.
11 novembre 2017 à 14:41
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne matinée à toutes et à tous.
Avez-vous sur l'écran en haut à droite un logo rectangulaire ?
Dans lequel 3 flèches convergent les unes vers les autres ?
On dirait une tour Eiffel.
Si oui votre télécommande est esclave. Donc cherchez soit un ITOUCH soit un change over, soit une autre télécommande maître.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 04:44
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Y a t-il d'autres commandes ? Si oui sont-elles en affichage identique ?
12 novembre 2017 à 09:53
Réponse 5 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.
Oui il est possible que le client soit rentré dans les réglages Sitting (mais bon ça nécessite un certain savoir faire ou un très très gros coup de pas de chance) il touche, bidouille et finit par bloquer certains accès ou par passer la télécommande en esclave.
Prenez le manuel de paramétrages et vérifiez si elle est maître ou esclave ?
Mais bon j'y crois pas trop.
Sur ce VRV y a-t-il d'autres UI ?
Est-il raccordé en parallèle avec d'autres VRV (en parallèle sur le bus de com) ce qui suppose obligatoirement un ITOUCH.
Dans ce cas c'est le ITOUCH qui a été paramétré pour interdire à la télécommande l'accès aux différentes fonctions.
Ce qui me perturbe c'est le fait qu'elle n'affiche plus l'heure.
Cordialement.
12 novembre 2017 à 09:54
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

teletubbise
Membre inscrit
teletubbise
5 messages
Non il n'y a qu'une seule télécommande.
Seul ce carré avec les 2 gouttes d'eau est affiché (DRY).
12 novembre 2017 à 10:07
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

teletubbise
Membre inscrit
teletubbise
5 messages
Merci pour ces renseignements, je reprendrai mon dépannage dès que possible sur site.
Je vous souhaite une très bonne journée.
12 novembre 2017 à 12:01
Réponse 8 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ce n'est pas un VRV c'est un autre modèle ? SKY AIR par exemple ?
Êtes-vous certain qu'il n'y a pas un change over quelque part un endroit insolite dans l'UE une armoire électrique, une gaine technique ?
Ça vous pouvez le savoir en ouvrant votre UE, si au milieu à droite il y a un câble qui part en 1 2 3 et en lisant sur le schéma = change over il faut le trouver.
Si rien, là c'est autre chose, commande HS, carte ? C'est une autre recherche.
14 novembre 2017 à 19:48
Réponse 9 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

teletubbise
Membre inscrit
teletubbise
5 messages
Bonsoir PL,
Entre deux dépannages je suis retourné sur cette clim qui posait problème.
La télécommande était à l'arrêt en mode automatique en attente de produire de la chaleur.
A la mise en marche la clim produisait bien du chaud et l'affichage semblait normal ???
Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention sur le problème que j'ai rencontré.
15 novembre 2017 à 19:03
Réponse 10 forum climatisation Bricovidéo

Problème affichage télécommande clim Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ce que je pense est que cette commande est limitée dans son fonctionnement, ce qui voudrait dire que cette clim fonctionne comme cela.
J'ai déjà eu le cas d'une commande Daikin limitée, par contre je ne me rappelle plus de la réf, mais je crois que c’était celle-ci, il suffit de la changer par une plus récente c'est le même câblage.
15 novembre 2017 à 20:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 3. Clim Daikin la consigne n'est pas bonne
    N°6394 : Bonjour. Clim Daikin RPX-35 pas de code panne ? :cry: Un frigoriste est venu voir la charge OK :loveliness: les moteurs OK :loveliness: électriquement OK. :loveliness: Le problème, la machine fonctionne si on la force en...
  • 4. Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52
    N°3684 : Bonjour à tous, Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ? J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande...
  • 5. Bug télécommande filaire Daikin affiche U5
    N°6433 : Bonjour. Après avoir déclipsé la partie amovible de la télécommande filaire (BRC944A2B), un message U5 est apparut. Le module intérieur est un FDXS25E7VMB. Est-il possible que la télécommande soit défaillante ? Est-il...
  • 6. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 7. Affichage E5 que signifie ce code
    N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
  • 8. Problème télécommande Daikin BRC1E53A7
    N°6092 : Bonjour. Après avoir débranché ma télécommande filaire Daikin BRC1E53A7 pour faire la peinture et rebranché à l'identique, l'écran est bloqué sur l'affichage "vérification connexion attendre SVP". Il m'est donc...
  • 9. Recherche anciennes pièces détachées carte récepteur Daikin télécommande PCB3
    N°1886 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une ancienne pièce détachée Daikin : carte récepteur Daikin télécommande PCB3. Où pourrais-je encore la trouver ? Merci de votre aide.
  • 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
>>> Résultats suivants pour : Problème affichage télécommande clim Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseils depannage climatiseurstest ventilateurs dysonbonne annee 2012 bonne et heureuse anntest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite