Bonjour,

Je viens vers vous car je suis confronté à quelque-chose que je n'explique pas.
L'étage de ma maison est équipé d'une climatisation gainable. Ainsi dans les 3 chambres la température est homogène.
Voici le souci : en mode refroidissement, assèchement, soufflerie ou automatique, la sonde m'indique la bonne température, et la programmation est parfaite. Mais dès que je passe en mode chauffage, après un recalibrage, la sonde m'indique 4 à 5 degrés de moins ! Par exemple s'il fait 20°c dans les pièces, tous les modes m'indiquent 20°c, mais en mode chauffage il est indiqué 16°c. Ainsi si je souhaite avoir 20°c il fera au final 24.
Est-ce normal ?
Ma solution consiste à utiliser le mode auto, ainsi je n'ai plus de souci, mais en parcourant différents forums, je m'aperçois que ce système consomme plus et use plus le matériel.
Si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serait magique ! Je précise que je suis novice.
Par avance, merci.
10 novembre 2012 à 16:00
Réponses 1 réparation clim

Problème avec sonde clim gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonsoir.
Pourriez-vous préciser, la marque, type ? Commande, filaire ou commande à distance ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:22
Réponses 2 réparation clim

Problème avec sonde clim gainable

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,

je pense que la programmation de votre clim est sur la sonde de l'unité des combles et qu'il faudrait reprogrammer pour que ce soit la sonde qui est dans la pièce qui soit la principale, en terme pro que la sonde de la pièce soit la sonde maître.
10 novembre 2012 à 19:40
Réponses 3 réparation clim

Problème avec sonde clim gainable

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonsoir.
Je suis avec vous AAC, mais attendons la réponse !
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:17
Réponses 4 réparation clim

Problème avec sonde clim gainable


Invité
invité
Bonjour,

Il vous faut je pense, déplacer la sonde de reprise qui est près de la batterie (dans les combles), le plus près de la grille de reprise, il y a 2m de mou.
Ça ne coûte rien d'essayer.
Cordialement.
17 décembre 2012 à 21:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50
    N°3133 : Bonjour tout le monde, J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien. J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m...
  • 2. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 4. Localisation sonde unité intérieure climatisation gainable
    N°7022 : Bonjour. Je rencontre la difficulté suivante : J'ai un système de climatisation gainable avec by-pass et installé dans les combles avec 3 possibilités de programmation pour la prise de le température. 1 : sonde de...
  • 5. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 6. Gainable Daikin branchement sonde déportée
    N°5848 : Bonjour. J'ai un gainable Daikin FDXS avec télécommande brc1e53a7 et je souhaite mettre une sonde déportée filaire. Comment je la branche sur le gainable dans les combles et comment la faire prendre par la télécommande...
  • 7. Référence sonde déportée DAIKIN gainable
    N°3849 : Bonjour, Après la recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ma réponse. La référence que je cherche est propre à chaque clim... Clim gainable DAIKIN Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité intérieure : FBQ100C Mon...
  • 8. Problème régulation gainable Fujitsu
    N°2147 : Bonjour. Je possède un gainable Fujitsu Atlantic unité intérieure ARY 30 LUAN. A partir de la télécommande murale seule la fonction marche/arrêt fonctionne soit en manuel ou en programmation horaire. La programmation...
  • 9. Sonde contrôle température gainable Daikin
    N°4217 : Bonjour. Je possède un gainable Daikin avec l’unité interne réf : FBQ71C7VEB et télécommande BRC1D528 et je souhaiterais vérifier quelle sonde contrôle le réglage de la température. Je ne possède pas la notice...
  • 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 11. Sonde déportée gainable Fujitsu
    N°9087 : Bonjour. Je viens d'installer une sonde déportée (Sonde déportée UTY-XSZX 809742) et une Interface Wi-fi W-Lan UTY-TFNXZ1 875081 sur mon gainable ARYG54LHTA, le tout fonctionnant avec l'application FGLair. Le module wifi...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec sonde clim gainable >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videotest ventilateurs dysoninstallation climatiseursupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite