Bonjour,

La clim ne marche pas ni en mode chaud ou froid.
J'ai remplacé un relais sur la carte électronique de l'unité intérieure qui pilotait le démarrage du groupe extérieur.
Dans n'importe quel mode le groupe démarre un coup et se coupe de suite.
Le gaz à été vérifié par un professionnel le niveau est bon.

J'ai donc commandé un condensateur de démarrage pour voir si ce n'était pas l'ancien qui était mort et faisait se mettre en sécurité la carte.
Pour le moment rien ne marche et au bout de plusieurs minutes l'unité intérieure se met en sécurité.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
08 novembre 2012 à 20:15
Conseils 1 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Comment a procédé le professionnel pour vérifier la quantité de gaz ?
09 novembre 2012 à 08:42
Conseils 2 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

jo34110
Membre inscrit
jo34110
5 messages
Bonjour,

Le professionnel a vérifié la quantité de gaz sur le groupe extérieur à l'aide d'un manomètre.
09 novembre 2012 à 18:04
Conseils 3 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

on ne vérifie pas la quantité de gaz avec un manomètre, mais en le pesant.
10 novembre 2012 à 12:50
Conseils 4 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

jo34110
Membre inscrit
jo34110
5 messages
Le professionnel a mis son manomètre branché sur le groupe avec en plus une bouteille de gaz qu'il possédait.
Bref le gaz est bien présent mais cela ne solutionne pas le problème du groupe qui ne démarre pas, je pense.
A peine une seconde après l'enclenchement du relais, le groupe se coupe.
10 novembre 2012 à 18:13
Conseils 5 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Exactement AAC
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:24
Conseils 6 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En plus d'après notre invité mettre les manos OK, environ 100 grammes en moins cry!!!!!!, et encore en plus le gaz est bien présent ah ah ah. mad
Je sais, je suis un ironique, mais vous ne donnez pas le choix.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:26
Conseils 7 forum clim

Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re bonsoir.
Ah oui au fait on ne fait jamais un complément de charge, cela n’existe plus depuis plus de 10 ans, même pour les voitures. Surtout avec les gaz actuels.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 3. Panne clim réversible General Electric
    N°3185 : Bonjour. J'ai une clim réversible General Electric GE AIR Z17IN NH de 5 kW, lorsque je l'allume le moteur extérieur se met en route et après quelques instants (au moment où l'air chaud devrait sortir du split) le moteur...
  • 4. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 5. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 6. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 7. Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage
    N°1991 : Bonsoir, Ma clim réversible inverter Mitsubishi est verrouillée en mode chauffage via je pense le switch de l'unité extérieure, donc on ne peut l'utiliser qu'en chauffage mais pas en refroidissement... Cela vient bien...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 10. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationclim lgpanne split clim mitsubishiinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite