Bonjour.

Je possède une géothermie (France Géothermie posée en 2012) avec capteur horizontal et plancher chauffant, depuis quelques jours elle se met à l’arrêt avec un défaut basse pression BP (quatre défauts en une semaine).
Après le passage d’un technicien il ne remarque rien d’anormal.
La pression sur les 2 circuits (plancher et capteur) sont bons à 2 bars environ.
Le glycol est à moins 25.

Pour lui la seule chose qui pourrait être à l’origine du défaut serait que le circulateur est fatigué coté capteur horizontal.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
26 novembre 2024 à 19:41
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème basse pression sur PAC France Géothermie

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour, un défaut BP serait plutôt un manque de gaz dans votre installation.
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
27 novembre 2024 à 09:17
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème basse pression sur PAC France Géothermie

Denma
Membre inscrit
Denma
3 messages
Bonjour.

Côté plancher il y a déjà eu 2 désembouages depuis 2012.
D’après le technicien il n’y a pas l’air d’avoir un manque de gaz car les échanges thermiques sont bons.
La seule chose qu’il voit c’est que l’eau côté capteur ne circulerait plus assez vite (fatigue du circulateur) et causerait un défaut BP, mais il n’en est pas sûr.
27 novembre 2024 à 09:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème basse pression sur PAC France Géothermie

Denma
Membre inscrit
Denma
3 messages
Bonjour PL.

2 désembouages ont déjà été réalisés depuis 2012.
D’après le technicien aucune fuite sur le circuit de gaz.
Et les échanges thermiques sont bons. Il ne voit comme solution le changement du circulateur d’eau des capteurs car pour lui l’eau ne circule plus assez vite dans ce circuit.
Lors d’un essai de fonctionnement l’eau entrant dans l’échangeur (côté capteur) est à environ 10° et ressort à environ 0° donc avec un delta de 10 pour lui c’est un peu de trop, si l’eau circulerait plus vite le delta serait plus faible et donc meilleure.
Qu’en pensez-vous ? Cela peut il jouer sur une alarme basse pression ?
Merci d’avance.
27 novembre 2024 à 11:35
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème basse pression sur PAC France Géothermie

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.
Je ne connais pas le taux de calcaire chez vous, mais il est possible hormis la pompe de circulation ayant quelques fatigues que ce circuit soit entartré.
10°c de delta T°C est un peu élevé, en règle générale c'est 5-7°C
27 novembre 2024 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 5. Problème PAC France Géothermie Zephira air eau
    N°3711 : Bonjour, Depuis quelques jours sur l'unité extérieure apparait un témoin lumineux rouge et des lettres qui clignotent avec des chiffres soit de 19,2 ou bien un témoin lumineux rouge avec des chiffres de 44,5 m'obligeant à...
  • 6. Pompe France Géothermie Zephira
    N°8248 : Bonjour. Après 14 ans de bon et loyaux services ma pompe à chaleur France Géothermie Zephira 13 kW montre des signes de faiblesse. Petite fuite sur le circuit de gaz ... D'après mon frigoriste (je dis frigoriste et pas...
  • 7. Code Com error sur PAC Sanyo
    N°5699 : Bonjour. J’ai une PAC Sanyo AIR eau depuis 2009 modèle SHP-C90GEN. Depuis 2016 elle est tombée 4 fois en panne pour le même code (com error). La première fois suite à un orage le code est apparu après une coupure...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
    N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
  • 10. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 11. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Problème basse pression sur PAC France Géothermie >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
pac chocolatpanne compresseur clim mitsubishibrico videoinstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite