Bonjour,

Après avoir réparé la carte de climatisation (Sanyo cmrv 3144), j'ai changé plusieurs composants électroniques (igbt...).
Les unités intérieures donnent un code erreur inconnu et le POWER LAMP de la carte 3144 clignote, mais rien n'a disjoncté.
Est-ce la carte est en cause ou autre chose ?
Merci.
H. D.
13 février 2014 à 18:37
Panne clim Sanyo réponse 1

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous ne nous en dites pas assez! Combien de splits avez-vous, quels étaient les symptômes initiaux, qu'avez-vous changé, les composants que vous avez changés étaient-ils réellement morts ?

Autrement, si tous les splits disent la même chose, il est très probable que le problème se situe au niveau de l'UE. Vous parlez de la power lamp, mais sur les photos de 3144 que je connais, je ne vois pas de power lamp, juste 4 LED's d'erreur. Sur une autre carte, peut-être ?... Une photo ?

Cordialement, Dom.
14 février 2014 à 00:34
Panne clim Sanyo réponse 2

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Bonjour monsieur,

Merci d'avoir répondu, je suis électronicien comme vous, il m'arrive de temps en temps de réparer les cartes de clim modèle 2444, 1934, 3146, 3144...
Sur cette carte, j'ai changé le transistor Mos G80N60UF + DIODE TVS 22V + FML36-s dual diode ultra fast recovery) la carte n'est pas en court-circuit , mais le chauffagiste en clim ne comprend pas bien pourquoi le POWER LAMP CLIGNOTE ?
Le power lamp c'est la petite diode rouge côté gros composants et visible de l'autre côté pour contrôler le bon fonctionnement de la carte juste à droite des LEDS ERREURS.

D'avance merci.
14 février 2014 à 08:02
Panne clim Sanyo réponse 3

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

OK, j'ai repéré la diode en question. Essayez de voir si l'alim à découpage (à base de TNY 7 pattes) donne une tension stable au secondaire. Peut-être y a-t-il un phénomène de relaxation synchrone de l'allumage de la LED. J'ai déjà eu le cas sur un montage (non clim), c'était l'opto qui était HS, et le TNY partait en sécurité, avec à la clef une bonne surtension au secondaire!... Mais tout cela n'est qu'une piste parmi d'autres.

J'me répète (i' faut bien) : les composants changés étaient-ils tous HS ?

Cordialement, Dom.
14 février 2014 à 11:31
Panne clim Sanyo réponse 4

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
OK, merci.
Au niveau composants, il n'y avait que le g80n60uf de HS, MAIS JE CHANGE pour habitude les 3 composants.
Je vais tester la carte l'alimentation et opto.
Merci.
14 février 2014 à 15:04
Panne clim Sanyo réponse 5

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
J'ai vérifié l'opto, il me parait correct !
Mais bon va t'en savoir d’où cela vient ? Pourquoi ce power lamp clignote ?
Est-ce que cela peut venir de la carte COM (petite carte marron) ou un autre élément de connecter sur la carte mère, qui met en défaut le power lamp ?
Demain je vais au club électronique de Ronchin, j'en saurais peut-être plus ?
14 février 2014 à 19:39
Panne clim Sanyo réponse 6

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Avez-vous vérifié ce qu'il y a au secondaire de l'alim après la diode?
15 février 2014 à 01:00
Panne clim Sanyo réponse 7

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Bonjour,

Il se situe où, exactement au secondaire de l'alimentation après la diode ?
Merci d'avance.
15 février 2014 à 07:24
Panne clim Sanyo réponse 8

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Aussi j'ai oublié, est-il possible de tester la carte uniquement seule ?
La brancher sur le secteur (fil blanc / noir / terre) bien sûr, montée sur le dissipateur.
Seulement pour vérifier le power lamp ?
15 février 2014 à 07:30
Panne clim Sanyo réponse 9

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si vous branchez la carte sur une table, pas besoin de fixer les dissipateurs puisqu'il n'y aura pas de puissance dissipée. Par contre, il vous faudra amener l'inducteur nécessaire au fonctionnement de la partie PFC, ne surtout pas mettre un fil à la place! Ou alors remplacez le par un fil SI et seulement SI vous déconnectez le collecteur de l'IGBT (patte centrale).

Où se situe le secondaire?... Question étonnante! Le primaire est commandé par le TNY. Le secondaire alimente une diode rapide et un chimique réservoir. Quand la tension y est suffisamment montée, l'opto commence à émettre et donne l'ordre au TNY de modérer voire d'arrêter ses stimuli au primaire. Les photos dont je dispose ne permettent pas de reconstituer facilement le schéma. On voit néanmoins le TNY, son opto en version CMS juste à côté (je ne suis pas sûr que vous ayez testé le bon). De l'autre côté du transfo, qui a plutôt 2 secondaires et non un seul, on voit le régulateur 15V. Sa broche de gauche est la tension après redressement par D01 et filtrage par C01, sa broche centrale est la masse, à prendre comme référence pour les mesures au DVM ou à l'oscillo, et la broche de droite est le 15V régulé. Si vous mettez un oscillo, attention à sa terre s'il en a une, une bonne partie de la carte est au secteur. L'autre secondaire est redressé par D04 et filtré par C06. Je suppose qu'il doit donner une tension plus basse, genre 5V.

NB : à partir de demain, je serai en déplacement 3 jours et sans internet !

Cordialement, Dom.
15 février 2014 à 13:48
Panne clim Sanyo réponse 10

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Bonjour, (à propos du banc test pour la carte afin de vérifier la led POWER LAMP).
Les fils rouge et bleu à côté du 220V (départ ) notés SI A ET SI B est-ce qu'ils doivent être alimentés ou pas ?
Si oui en combien ? Aussi j'ai bien vu L1 et L2 fils blanc (inductance) à relier mais il faut dessouder la patte du milieu du G80 n60uf.
Par rapport au TNY commandé par un opto (j'ai bien ma diode 1,3 volts) donc si j'ai bien compris le fonctionnement du CI TNY, c'est un régulateur de tension en continu 5,8 volts en sortie, mais son entrée est 220 Volts alternatif.

Encore merci.
16 février 2014 à 07:58
Panne clim Sanyo réponse 11

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Bonjour,

Aussi j'ai vérifié les capas, par-ci par là, et j'ai trouvé au départ d'alimentation "CAPA GRISE 1 UF 275 VAC" avant et après les grosses bobines des valeurs très très basses genre 0,2 / 0,3 UF, j'ai changé les capas du coup !

henri.d
17 février 2014 à 14:22
Panne clim Sanyo réponse 12

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour le TNY, je préfèrerais le terme "gestionnaire d'alim à découpage", laquelle comprend des éléments au primaire, un transfo d'impulsions "HF", et des éléments au(x) secondaire(s). Le TNY est un circuit qui fut en son temps révolutionnaire tant il diminue la complexité d'une telle alim. Son "entrée" est du secteur redressé et filtré, et non de l'alternatif.

Tester un opto en mode diode sur la partie LED est très incomplet. Il y a aussi un phototransistor qui n'est vérifiable en statique ET EN DYNAMIQUE qu'avec émission pulsée de la LED.

Pour vos capas 1UF, déjà il faut les mesurer dessoudées, et d'autre part leur rôle est de filtrer les parasites, et n'ont aucun lien avec votre panne.

Pour les fils SI, laissez les en l'air. Veillez en tous cas à ce qu'il n'y ait pas 2 fils qui se touchent (pas que ces 2 là).

Cordialement, Dom.
19 février 2014 à 11:17
Panne clim Sanyo réponse 13

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Pour les capas, j'ai bien mesuré, dessoudé, j'ai vraiment des valeurs trop basses, genre 0,2 µF au lieu de 1µF, donc j'ai changé aussi pour tester la carte sur le 220 V, j'ai un inducteur transfo qui est sur le châssis alu, est-ce que je peux m'en servir pour le test et relier L1 ET L2 FILS BLANCS et faire le test ? Et sans dessouder l'IGBT ?
Henri
19 février 2014 à 17:34
Panne clim Sanyo réponse 14

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Dans la mesure où il y a quelque chose de malsain sur la carte, il serait quand même préférable de retirer le collecteur de l'IGBT. Car supposez que, vu le pb d'alimentation, le microP fasse n'importe quoi et mette l'IGBT ON en permanence, celui-ci claquerait instantanément. De plus, je ne comprends pas trop comment vous vouliez utiliser l'inducteur (qui n'a qu'un seul enroulement). Ce n'est PAS un transfo, et la résistance de son enroulement est de toutes façons bien trop faible pour limiter le courant. La manip que j'avais suggérée à Marielle l'année dernière était un peu différente (on attaquait les condos directement avec une diode extérieure, son transfo de récupe servant (aussi) de limiteur de courant).

Pour résumer, déconnectez le collecteur, reliez L1/L2 et mettez le secteur sur l'entrée secteur de la carte.

Cordialement, Dom.
19 février 2014 à 19:44
Panne clim Sanyo réponse 15

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Bonjour,

Donc pour l'instant la carte avec le power qui clignote, je mets de côté, par contre j'ai réparé une autre carte de clim Sanyo 3144, (igbt était HS, donc j'ai changé le transistor, diode tvs, fml 36-s), hier j'ai remis un groupe en route avec un frigoriste, j'ai voulu tester ma carte, et elle a fait disjoncter, en court-circuit, le power lamp ne s'allume pas, par contre, igbt , diode et fml-36s n'ont rien.
Tout semble correct. Bizarre quoi ??

Aussi j'avais réparé la carte perso du client, et ma réparation a fonctionné le groupe est reparti et un de plus à mon tableau !

25 février 2014 à 07:47
Panne clim Sanyo réponse 16

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Youpi ! J'ai normalement trouvé la panne de la carte 3144 carte en court-circuit !
Donc pas de power lamp allumé.
Il y a un composant marqué VA04 en dessous des 2 gros ponts de diode vissés sur dissipateur, VA04 est en court -circuit c'est un polyswitch ou varistance ?
C'est çà ? à changer.
Henri D.
25 février 2014 à 11:49
Panne clim Sanyo réponse 17

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous n'auriez pas fait la chose illicite décrite en question 2291 post 9 ?...

Cordialement, Dom.
25 février 2014 à 11:52
Panne clim Sanyo réponse 18

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
J'ai trouvé c'était pas le polyswitch, c'était en fait le pont de diode DU HAUT qui était en court-circuit !
Youpi j'ai trouvé !
25 février 2014 à 11:57
Panne clim Sanyo réponse 19

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Ben non,
Je pense pas ???
C'est quoi ?? Question 2291 ? Post 9 ??
25 février 2014 à 12:09
Panne clim Sanyo réponse 20

Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote

henridut
Membre inscrit
henridut
14 messages
Bonjour,

Donc après le changement de la carte électronique Sanyo 3144, celle-ci a ressauté au bout de 10 minutes de fonctionnement.
Pourquoi ?
D'avance merci.
02 mars 2014 à 15:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatisation CMRV 3144 Sanyo Led opération clignote
    N°3595 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri. J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai...
  • 2. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
    N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
  • 3. Panne clim Sanyo cmrv 3144 carte UE HS et diode HS
    N°3252 : Bonjour, La PAC de mes parents Sanyo cmrv 3144 vient de se mettre en grève (le 9 mars, et sans préavis). J'ai donc commencé à chercher la panne et testé différents composants en suivant les conseils de Dom sur le forum...
  • 4. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 7. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
    N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
  • 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 10. Panne carte clim Sanyo
    N°5933 : Bonjour à tous, Unités intérieures Sanyo SAP-CMRV2444EH, unité extérieure SAP6KMPRV124. Après avoir parcouru et lu les nombreux posts sur ce sujet et notamment le fabuleux échange entre Dom-Aom et Marielle54 ; j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 le power lamp qui clignote >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursraccorder climatisationbricovideopassage tuyau evacuation air 1



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite