Question Dépannage Climatisation : Problème console basse Thermoseme
Bonjour.
J'ai la carte de ma console basse Thermoseme qui m'a lâché après plusieurs coupures de courant, je voulais savoir si quelqu’un savait la référence Hitachi équivalente à la référence Thermoseme SEC-7l
Car je n'arrive pas à trouver la référence de la carte.
Cordialement.
J'ai la carte de ma console basse Thermoseme qui m'a lâché après plusieurs coupures de courant, je voulais savoir si quelqu’un savait la référence Hitachi équivalente à la référence Thermoseme SEC-7l
Car je n'arrive pas à trouver la référence de la carte.
Cordialement.
30 août 2020 à 11:25
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème console basse Thermoseme
Bonjour.
Attention à l'erreur judiciaire possible!! A priori l'UE est censée fournir du 35V continu aux différentes UI. Si votre console est inconsolable, c'est peut-être parce que l'UE ne lui envoie plus ce 35V. Allez mesurer sur l'UE les différents départs vers les UI.
Attention à l'erreur judiciaire possible!! A priori l'UE est censée fournir du 35V continu aux différentes UI. Si votre console est inconsolable, c'est peut-être parce que l'UE ne lui envoie plus ce 35V. Allez mesurer sur l'UE les différents départs vers les UI.
30 août 2020 à 13:34
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème console basse Thermoseme
Bonjour,
J'ai moi-même une console basse SEC71 de chez Thermoseme et elle semble équivalente à une RAF 50 NH5.
Je viens de la démonter car mon groupe extérieur (compresseur) vient de lâcher.
J'ai moi-même une console basse SEC71 de chez Thermoseme et elle semble équivalente à une RAF 50 NH5.
Je viens de la démonter car mon groupe extérieur (compresseur) vient de lâcher.
18 septembre 2020 à 17:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Changement moteur ventilateur console basse Daikin
- N°1877 : Bonjour, J'aimerai changer le moteur ventilateur d'une console basse Daikin ref : FVXS50FV1B. Est-il possible de faire cela sans avoir à purger le gaz ou à le rapatrier vers le groupe extérieur (comme je crois que cela est...
- 2. Console basse TIH50 en défaut
- N°5823 : Bonjour. Ma console basse TIH 50 se met en défaut clignote vert, en 2016 il a été changé carte de gestion du groupe extérieur, aussi carte de groupe gestion intérieur, et le problème est toujours la, alors de temps en...
- 3. Ventilateur console clim réversible fait du bruit
- N°3586 : Bonjour. J'ai fait installer une climatisation réversible Thermoseme en 2007, j'ai un ventilateur d'une console haute qui fait du bruit, mais voilà en me renseignant on me dit que mon groupe est bien Mitsubishi. Ma console...
- 4. Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme
- N°3215 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles. Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte....
- 5. Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A
- N°3765 : Bonjour, Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009. La console est en panne actuellement. Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer...
- 6. Panne 2 UI sur 4 HS Thermoseme TE-110A
- N°6464 : Bonjour à tous. Après avoir scruté une bonne partie des posts de ce forum, et ayant encore quelques questions malgré cela, je me décide enfin à m'inscrire pour vous faire part de mon problème. Il y a trois semaines,...
- 7. Information comptabilité Thermoseme TE160M
- N°6467 : Bonjour à tous, Et merci d'avance pour vos réponses car je suis vraiment perdu. Je rénove actuellement ma maison en Picardie et je souhaiterais installer une PAC. Je possède un groupe extérieur Thermoseme TE160M neuf....
- 8. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
- N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
- 9. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
- N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
- 10. Problème sur Clim Hitachi Console type 50NH5
- N°2710 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma Clim Hitachi console 50 NH5. Carte ext PCBHA010J-1A. Je n'ai absolument plus rien (aucun fonctionnement, aucun témoin sur console, aucune led sur carte ext). Suite à la lecture...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite