Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9994
Conseils Forum Climatisation : Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour.
J'ai un défaut sur mon climatiseur Toshiba RAV SM 803 AT-E qui a plus de 15 ans.
Celui-ci fonctionnait très bien, mais a fait sauter le disjoncteur 30mA + général lors d'une soirée de forte pluie.
Je ne sais pas trop quoi regarder pour le dépanner, mais il semble que le problème vienne de l'unité extérieure.
En effet, lorsque l'appareil est débranché, je peux réenclencher le disjoncteur.
Je suppose que la prochaine étape est d'accéder à la carte électronique, mais ensuite que dois-je regarder ?
Les condensateurs peut-être ?
Merci de votre aide.
J'ai un défaut sur mon climatiseur Toshiba RAV SM 803 AT-E qui a plus de 15 ans.
Celui-ci fonctionnait très bien, mais a fait sauter le disjoncteur 30mA + général lors d'une soirée de forte pluie.
Je ne sais pas trop quoi regarder pour le dépanner, mais il semble que le problème vienne de l'unité extérieure.
En effet, lorsque l'appareil est débranché, je peux réenclencher le disjoncteur.
Je suppose que la prochaine étape est d'accéder à la carte électronique, mais ensuite que dois-je regarder ?
Les condensateurs peut-être ?
Merci de votre aide.
08 février 2025 à 14:29
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour.
Quand vous tentez une remise sous tension, le disjoncteur tombe en un quart de seconde, ou quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud?
Le diag dépendra du type de disjonction qui intervient : différentielle ou par surintensité. Au tableau électrique, si vous débranchez le fil de terre et que ça ne disjoncte plus, alors vous avez une fuite à la terre "simple". Une fois cet essai fait, remettez le fil de terre, il ne faut jamais faire marcher la clim sans.
Si le disjoncteur tombe toujours, alors c'est une surintensité due à un composant claqué, par exemple le pont de diodes principal, une varistance... On verra d'autres hypothèses suivant vos résultats. Profitez-en pour faire une photo de la carte. Ou des cartes.
Quand vous tentez une remise sous tension, le disjoncteur tombe en un quart de seconde, ou quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud?
Le diag dépendra du type de disjonction qui intervient : différentielle ou par surintensité. Au tableau électrique, si vous débranchez le fil de terre et que ça ne disjoncte plus, alors vous avez une fuite à la terre "simple". Une fois cet essai fait, remettez le fil de terre, il ne faut jamais faire marcher la clim sans.
Si le disjoncteur tombe toujours, alors c'est une surintensité due à un composant claqué, par exemple le pont de diodes principal, une varistance... On verra d'autres hypothèses suivant vos résultats. Profitez-en pour faire une photo de la carte. Ou des cartes.
08 février 2025 à 16:52
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour,
Merci pour votre réponse, le disjoncteur différentiel tombe directement quand l'appareil est branché.
J'essaye de faire des photos de la carte dès que possible, dès que la pluie s’arrêtera...
Merci pour votre réponse, le disjoncteur différentiel tombe directement quand l'appareil est branché.
J'essaye de faire des photos de la carte dès que possible, dès que la pluie s’arrêtera...

08 février 2025 à 21:57
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour,
Alors premier test ce matin, le différentiel saute (donc plus le général, ou par intermittence).
Si j'enlève le fil de terre le différentiel ne disjoncte plus.
J'ai démonté une partie de l'unité extérieure, je n'ai pas pu extraire la carte, car le démontage est un peu plus complexe (l'unité est à 3 mètres du sol ce qui n'aide pas).
En revanche la carte (côté soudage) est nickel (pas de traces de court-circuit apparent), côté composant je n'ai pas pu trop regardé, mais il me semble qu'il y a des problèmes d'humidités, car les condensateurs ont un peu de condensation (
).
J'ai essayé de nettoyer au maximum, notamment les toiles d'araignée et Cie.
Après remontage j'ai refait un essai, le disjoncteur ne s'est pas baissé et le mode chauffage a fonctionné pendant 5 minutes...
Je vais essayer d'extraire la carte entre 2 averses... Mais, au vu de l'intermittence des pannes, j'ai vraiment l'impression que c'est liée à un problème d'humidité.
Des idées ? :)
Alors premier test ce matin, le différentiel saute (donc plus le général, ou par intermittence).
Si j'enlève le fil de terre le différentiel ne disjoncte plus.
J'ai démonté une partie de l'unité extérieure, je n'ai pas pu extraire la carte, car le démontage est un peu plus complexe (l'unité est à 3 mètres du sol ce qui n'aide pas).
En revanche la carte (côté soudage) est nickel (pas de traces de court-circuit apparent), côté composant je n'ai pas pu trop regardé, mais il me semble qu'il y a des problèmes d'humidités, car les condensateurs ont un peu de condensation (

J'ai essayé de nettoyer au maximum, notamment les toiles d'araignée et Cie.
Après remontage j'ai refait un essai, le disjoncteur ne s'est pas baissé et le mode chauffage a fonctionné pendant 5 minutes...
Je vais essayer d'extraire la carte entre 2 averses... Mais, au vu de l'intermittence des pannes, j'ai vraiment l'impression que c'est liée à un problème d'humidité.
Des idées ? :)
09 février 2025 à 11:32
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
"et le mode chauffage a fonctionné pendant 5 minutes..." Et ça s'est terminé par une disjonction ou vous avez arrêté l'essai de vous même?
On a eu sur ce forum pas mal de cas où l'électrovanne qui dose la quantité de gaz vers l'UI présentait une fuite entre un de ses 4 enroulements et la ferraille, elle même en contact avec les tuyaux et la terre. Piste à explorer si récidive.
On a eu sur ce forum pas mal de cas où l'électrovanne qui dose la quantité de gaz vers l'UI présentait une fuite entre un de ses 4 enroulements et la ferraille, elle même en contact avec les tuyaux et la terre. Piste à explorer si récidive.
09 février 2025 à 15:26
Questions / Réponses Climatisation 5
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Non l'essai s'est arrêté par une disjonction, malheureusement.
Je vais regarder du côté de l'électrovanne en faisant des tests de continuité avec le multimètre, et vous tiens au courant.
Je vais regarder du côté de l'électrovanne en faisant des tests de continuité avec le multimètre, et vous tiens au courant.
09 février 2025 à 17:47
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour.
Je verrais plus un défaut d'isolement du compresseur le plus courant.
Je verrais plus un défaut d'isolement du compresseur le plus courant.
10 février 2025 à 10:52
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour.
Je n'ai toujours pas trouvé le coupable, la panne est assez différente maintenant, le mode chauffage fonctionne quelques minutes (unité extérieure fonctionne), j'ai même un peu de chaud depuis l'intérieur, mais cela disjoncte toujours au bout d'un moment.
Est-ce le signe d'un compresseur HS ?
Merci.
Je n'ai toujours pas trouvé le coupable, la panne est assez différente maintenant, le mode chauffage fonctionne quelques minutes (unité extérieure fonctionne), j'ai même un peu de chaud depuis l'intérieur, mais cela disjoncte toujours au bout d'un moment.
Est-ce le signe d'un compresseur HS ?
Merci.
13 février 2025 à 08:11
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème court-circuit climatiseur Toshiba
Bonjour.
Lors d'une montée en température, vous avez des micro-déplacements d'éléments suite à la dilatation des matériaux, possiblement de quelques microns seulement. Dans le cas d'une électrovanne, un enroulement blessé pourra très bien ne pas toucher la masse à froid et la toucher quand elle est montée à 60°.
Quand ça disjoncte, enlevez le connecteur de l'EV (à 5 ou 6 fils), puis remettez le jus. On sait qu'à ce moment là elle présente une ouverture assez forte, et n'en bougera pas puisqu'elle est déconnectée. Remettez le jus et voyez si ça disjoncte toujours.
Le raisonnement peut s'appliquer aussi au compresseur, mais comme l'épaisseur d'émail du fil de ses enroulements est plus forte, c'est tout de même un peu moins probable.
Lors d'une montée en température, vous avez des micro-déplacements d'éléments suite à la dilatation des matériaux, possiblement de quelques microns seulement. Dans le cas d'une électrovanne, un enroulement blessé pourra très bien ne pas toucher la masse à froid et la toucher quand elle est montée à 60°.
Quand ça disjoncte, enlevez le connecteur de l'EV (à 5 ou 6 fils), puis remettez le jus. On sait qu'à ce moment là elle présente une ouverture assez forte, et n'en bougera pas puisqu'elle est déconnectée. Remettez le jus et voyez si ça disjoncte toujours.
Le raisonnement peut s'appliquer aussi au compresseur, mais comme l'épaisseur d'émail du fil de ses enroulements est plus forte, c'est tout de même un peu moins probable.
13 février 2025 à 10:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème court-circuit climatiseur Toshiba
- N°9500 : Bonjour. J'ai un défaut sur mon climatiseur Toshiba RAV SM 563 AT-E. (Plus de 10 ans). La protection (disjoncteur modulaire) saute comme sur un court-circuit. Lorsque je débranche les 2 reactor (Réf CH57ZT /...
- 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 3. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
- N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
- 4. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 5. Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
- N°7193 : Bonjour, Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au...
- 6. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 7. Climatiseur console Toshiba RAS-B10 ne s'allume plus
- N°5841 : Bonjour à tous. Je possède un climatiseur Toshiba de type suivant. Console 2,5 kW avec : 1 unité intérieure : RAS-B10UFV-E 1 unité extérieure : RAS-10N3AV2-E 1 Télécommande infrarouge Type : Console Réversible -...
- 8. Court cycle climatisation Toshiba inverter
- N°6148 : Bonjour, Un climatiseur a mis en place chez moi une clim Toshiba. Trisplit alimentant trois unités intérieures. Une unité intérieure RAS M07PKVSGE pour ma chambre de 14 m². Depuis le début, j'ai un problème de court cycle...
- 9. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 10. Climatiseur Toshiba unité extérieure en panne
- N°7730 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur Toshiba dont le ventilo de l’unité extérieure (RAS-18PAVP-E) a rendu l'âme et a cramé la carte électronique au passage... Vu l'âge de la clim j'ai envie de tenter de réparer la dite...
- 11. Erreur E5 climatiseur AUX
- N°5044 : Bonjour à toutes et à tous. Dépannage erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4 Le début de ce topic est disponible en suivant ce lien sur le forum climatisation Panne clim AUX message E5 Cordialement. L'équipe de Bricovidéo A ce...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite