Question Forum Climatisation : Problème de température Airzone

Cagouille65
Membre inscrit
Cagouille65
1 message
Bonsoir.

Je viens de faire mettre en service mon VRV avec système Airzone.
Je rencontre un souci sur mon second gainable. Le premier est bien configuré et les températures sont respectées.
Par contre pour le second ce n'est pas la même chose. Dans deux des 4 pièces la température est conforme par contre dans 3 autres pièces j'ai demandé 22 degrés mais j'ai 27.... je ne comprends pas.
Si quelqu'un peut m'aider.
15 mars 2021 à 19:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème de température Airzone

lulu978
Membre inscrit
lulu978
2 messages
Salut, je rentre le même problème.
Quand j'active l'airzone dans le couloir à certains moments il souffle dans une chambre et j'ai 26°C.
Est-ce que vous avez trouvé la solution depuis ?
15 janvier 2023 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Écarts de température importants Airzone thermostats
    N°6593 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'expliquer mon problème : J'ai une installation avec une unité extérieure Toshiba RAV GM561ATP-E 5,6Kw - R32 + une unité intérieure gainable RAV RM561-BTP-E et un pack Airzone avec un...
  • 2. Airzone problème modification consigne température tout seul
    N°6544 : Bonjour. Depuis 6 mois j'ai fait installer une pompe à chaleur Air/Air Daikin RZAG125NV1 avec un gainable (FBA125A) et un système de régulation Airzone (1 thermostat principal filaire et 5 radios). Depuis que je suis passé...
  • 3. Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone
    N°7379 : Bonjour. J'ai lu avec intérêts les problèmes rencontrés par certains avec une climatisation réversible Toshiba associée à un système Airzone. Je rencontré des problème similaires, à savoir un écart de température...
  • 4. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 5. AirZone utile ou pas avec un gainable
    N°5515 : Bonjour, Je vais faire installer une clim gainable uniquement dans 4 chambres (au premier étage), il y a déjà un split mural dans le séjour (au rdc). Ma question est de savoir s'il y a un intérêt ou non à installer un...
  • 6. Airzone suppression programmes sur télécommande filaire
    N°6767 : Bonjour. Bonne année à tous. Je cherche comment supprimer des programmes réalisés sur la commande filaire AIRZONE. Merci de votre aide.
  • 7. Airzone-blueface température ambiante n'atteint pas la consigne
    N°8215 : Bonjour. J'ai une PAC gainable avec 5 zones. Dans la pièce principale, la ou se situe le thermostat Blueface, j'ai un écart entre la température ambiante et la température de consigne de 2 a 2.5 degrés. Ce qui n'est pas le...
  • 8. Problème Airzone blueface
    N°6288 : Bonjour. Airzone blueface, en rentrant dans les paramètres avancés de la platine blueface j'ai réinitialisé le thermostat et je ne peux plus accéder aux paramètres avancés (c'est grisé ?). De plus j'ai perdu toutes mes...
  • 9. Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
    N°2168 : Bonjour à tous. Les questions qui me grattent les méninges. La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ? Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou -...
  • 10. Régulation pièce par pièce sans Airzone
    N°5798 : Bonsoir. Je vais faire installer une pompe à chaleur plus unité intérieure de type gainable de marque Haier de puissance nominale frigorifique 12.5kW, la pression statique est réglable de 50 à 150pa pour le modèle choisi...
  • 11. Performances PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 avec Airzone
    N°7258 : Bonjour, J'ai fait installé en juillet dans mon appartement la climatisation pour 3 chambres avec un PEAD-M50JA / SUZ-M50VAR2 et Airzone. 2 chambres font environ 12m² 1 chambre 20m² Je suis assez déçu dans les...
>>> Résultats suivants pour : Problème de température Airzone >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiepanne compresseur climatiseurfuite compresseur clim mitsubishicapacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales