Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6362
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Je possède une unité extérieure AOY24LMA et 2 unités intérieures ABY14LBAUI.
Je rencontre le problème suivant : Une des consoles ne produit plus assez d'air en mode clim et en mode chauffage, je remarque que de l'air sort par la grille d'aspiration du bas et si je mets un petit morceau de papier celui-ci n'est pas aspiré contre la grille comme l'autre split qui souffle davantage en mode clim ou chauffage pour la même température demandée.
J'ai l'impression que le moteur de cette console qui tourne, manque de puissance.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré le problème ? Faut-il remplacer ce moteur ou suffit-il de l'ouvrir (si possibilité) pour un bon dépoussiérage.
Y a t'il un rapport avec l'unité extérieure pour laquelle la carte électronique vient d'être remplacée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je possède une unité extérieure AOY24LMA et 2 unités intérieures ABY14LBAUI.
Je rencontre le problème suivant : Une des consoles ne produit plus assez d'air en mode clim et en mode chauffage, je remarque que de l'air sort par la grille d'aspiration du bas et si je mets un petit morceau de papier celui-ci n'est pas aspiré contre la grille comme l'autre split qui souffle davantage en mode clim ou chauffage pour la même température demandée.
J'ai l'impression que le moteur de cette console qui tourne, manque de puissance.

Quelqu'un a t'il déjà rencontré le problème ? Faut-il remplacer ce moteur ou suffit-il de l'ouvrir (si possibilité) pour un bon dépoussiérage.
Y a t'il un rapport avec l'unité extérieure pour laquelle la carte électronique vient d'être remplacée ?

Merci d'avance pour votre aide.
26 juillet 2020 à 20:04
Réponse 1 du forum climatisation
Invité

Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Invité

Bonjour.
Alors :
- Est-ce que la vitesse est en mode automatique ?
- Est-ce que les filtres et l'échangeur sont propres ?
- Est-ce que les ailettes de la volute sont propres ?
- Est-ce qu'il y a un point dur si vous faites tourner la turbine à la main ? Le moteur tourne t-il librement ? A-t'il de l'inertie à l'arrêt ?
Si tout est propre alors et que le moteur tourne librement c'est ou la carte qui dysfonctionne sur sa partie puissance ou sur sa partie commande.
Le ventilateur peut-être défaillant sur une vitesse mais rarement sur les 3 vitesses.
Lorsque c'est le cas c'est le commun qui a un souci donc rien à faire d'autre que remplacer.
Avez-vous un multimètre ?
Cordialement.
Alors :
- Est-ce que la vitesse est en mode automatique ?
- Est-ce que les filtres et l'échangeur sont propres ?
- Est-ce que les ailettes de la volute sont propres ?
- Est-ce qu'il y a un point dur si vous faites tourner la turbine à la main ? Le moteur tourne t-il librement ? A-t'il de l'inertie à l'arrêt ?
Si tout est propre alors et que le moteur tourne librement c'est ou la carte qui dysfonctionne sur sa partie puissance ou sur sa partie commande.
Le ventilateur peut-être défaillant sur une vitesse mais rarement sur les 3 vitesses.
Lorsque c'est le cas c'est le commun qui a un souci donc rien à faire d'autre que remplacer.
Avez-vous un multimètre ?
Cordialement.
26 juillet 2020 à 20:54
Réponse 2 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour,
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
27 juillet 2020 à 20:44
Réponse 3 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Merci pour vos réponses, je vous apporte quelques infos supplémentaires.
La vitesse n'est pas en mode auto.
Les filtres et l'échangeur sont propres (j'ai passé l'aspirateur).
Les ailettes de la volute sont propres (je les ai nettoyé avec une brosse et passé l'aspirateur).
Il n'y a pas de point dur lorsque je tourne le moteur manuellement, le moteur tourne bien librement et continue même de tourner un peu après l'arrêt.
Il est bien défaillant sur les trois vitesses.
J'ai effectivement un multimètre, la fiche du moteur comporte 6 fils (bleu violet rouge blanc rose noir) comment dois je m'y prendre et que dois-je tester ?
De quelle carte parlez-vous ? Est-ce une carte électronique split ou la carte unité extérieure ?
Bien à vous.
Merci pour vos réponses, je vous apporte quelques infos supplémentaires.
La vitesse n'est pas en mode auto.
Les filtres et l'échangeur sont propres (j'ai passé l'aspirateur).
Les ailettes de la volute sont propres (je les ai nettoyé avec une brosse et passé l'aspirateur).
Il n'y a pas de point dur lorsque je tourne le moteur manuellement, le moteur tourne bien librement et continue même de tourner un peu après l'arrêt.
Il est bien défaillant sur les trois vitesses.
J'ai effectivement un multimètre, la fiche du moteur comporte 6 fils (bleu violet rouge blanc rose noir) comment dois je m'y prendre et que dois-je tester ?
De quelle carte parlez-vous ? Est-ce une carte électronique split ou la carte unité extérieure ?
Bien à vous.
11 août 2020 à 18:12
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Invité

Bonsoir.
Donnez-moi la référence complète de l'UI, et si possible la photo du schéma électrique de l'UI.
Cordialement.
Donnez-moi la référence complète de l'UI, et si possible la photo du schéma électrique de l'UI.
Cordialement.
11 août 2020 à 21:49
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Invité

Re.
Oui la carte de l'UI c'est elle qui gère le ventilateur intérieur.
Cordialement.
Oui la carte de l'UI c'est elle qui gère le ventilateur intérieur.
Cordialement.
11 août 2020 à 21:50
Réponse 6 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Le schéma du ventilateur d'une console ABY18UBBN (probablement le même que sur la vôtre) est en question 6086, réponse 29. C'est un moteur 230AC, avec 4 enroulements pour les 4 vitesses. Pour expliquer une vitesse lente, mesurer le condensateur, il peut être devenu trop faible, ou voyez si le relais statique SSR1 ne serait pas défaillant (ne laisserait passer qu'une alternance sur deux).
Est-ce que les 3 vitesses sont (néanmoins) différentes? Si c'est le cas, les 3 relais classiques sont à priori dédouanés.
Cordialement, Dom.
Le schéma du ventilateur d'une console ABY18UBBN (probablement le même que sur la vôtre) est en question 6086, réponse 29. C'est un moteur 230AC, avec 4 enroulements pour les 4 vitesses. Pour expliquer une vitesse lente, mesurer le condensateur, il peut être devenu trop faible, ou voyez si le relais statique SSR1 ne serait pas défaillant (ne laisserait passer qu'une alternance sur deux).
Est-ce que les 3 vitesses sont (néanmoins) différentes? Si c'est le cas, les 3 relais classiques sont à priori dédouanés.
Cordialement, Dom.
12 août 2020 à 08:58
Réponse 7 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour à tous.
Le modèle est finalement ABY14LBAJ voir photo jointe (la première fois j'avais pris la référence modèle sur la facture d'installation).
Voici aussi la photo du schéma électrique que j'ai enfin trouvée (elle était collée sur le châssis de la console cachée par le cache plastique d'un des volutes).
Ainsi que la photo référence moteur.
Oui les 3 vitesses sont bien différentes mais manquent néanmoins de puissance.
Notre deuxième split dirigé vers les chambres a fonctionné à merveille durant ces derniers jours de forte chaleur (même en mode low température cool 25° le débit d'air est plus puissant) on sent bien que le split de notre salle à manger a un problème mais lequel ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Le modèle est finalement ABY14LBAJ voir photo jointe (la première fois j'avais pris la référence modèle sur la facture d'installation).
Voici aussi la photo du schéma électrique que j'ai enfin trouvée (elle était collée sur le châssis de la console cachée par le cache plastique d'un des volutes).

Oui les 3 vitesses sont bien différentes mais manquent néanmoins de puissance.

Notre deuxième split dirigé vers les chambres a fonctionné à merveille durant ces derniers jours de forte chaleur (même en mode low température cool 25° le débit d'air est plus puissant) on sent bien que le split de notre salle à manger a un problème mais lequel ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
12 août 2020 à 12:21
Réponse 8 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Voici les photos réf modèle, schéma électrique...
Les trois vitesses restent néanmoins différentes, nous ressentons bien une différence de puissance d'une vitesse à l'autre mais le débit d'air expulsé reste faible même en vitesse 3 comparé à notre autre split de référence identique qui fonctionne bien en cool programmé à 25°.
Cordialement.
Voici les photos réf modèle, schéma électrique...
Les trois vitesses restent néanmoins différentes, nous ressentons bien une différence de puissance d'une vitesse à l'autre mais le débit d'air expulsé reste faible même en vitesse 3 comparé à notre autre split de référence identique qui fonctionne bien en cool programmé à 25°.
Cordialement.
14 août 2020 à 15:06
Réponse 9 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
14 août 2020 à 15:13
Réponse 10 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Voici les images concernant discussion 6362.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Voici les images concernant discussion 6362.
Bien cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
14 août 2020 à 15:56
Réponse 11 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Vu votre réponse, il y a de fortes chances pour que le condensateur ("fan motor capacitor" sur le schéma) ne fasse plus la bonne valeur. Le plus simple est de le comparer avec celui de la bonne UI. Avec un ohmmètre on peut s'en tirer. Pour trouver le condensateur, suivez le câble à 2 fils blancs, car il est apparemment déporté hors de la carte.
Vu votre réponse, il y a de fortes chances pour que le condensateur ("fan motor capacitor" sur le schéma) ne fasse plus la bonne valeur. Le plus simple est de le comparer avec celui de la bonne UI. Avec un ohmmètre on peut s'en tirer. Pour trouver le condensateur, suivez le câble à 2 fils blancs, car il est apparemment déporté hors de la carte.
14 août 2020 à 19:37
Réponse 12 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
J'ai trouvé le condensateur plat 1.6 uf relié aux 2 fils blancs dont un fil est relié à sa double borne et l'autre à sa borne simple, je n'ai pas encore déterminé le - et le +.
Je joins une photo.
Pour le tester je dois le débrancher et le décharger est-ce bien cela ?
Je m'y remets demain car je dois partir.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
J'ai trouvé le condensateur plat 1.6 uf relié aux 2 fils blancs dont un fil est relié à sa double borne et l'autre à sa borne simple, je n'ai pas encore déterminé le - et le +.
Je joins une photo.
Pour le tester je dois le débrancher et le décharger est-ce bien cela ?
Je m'y remets demain car je dois partir.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
15 août 2020 à 12:03
Réponse 13 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse...
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse...
15 août 2020 à 13:22
Réponse 14 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Ce condo n'a pas de polarité puisqu'il travaille en AC.
Pour le diag, le plus "simple" est d'emprunter celui de l'autre console. Si celle qui marche mal retrouve ses bonnes vitesses, c'est bien lui le responsable.
Pour mesurer un condo suspect avec un ohmmètre, il faut un condo de référence d'une valeur comprise entre 5X plus et 5X moins la valeur du suspect. Si vous avez ça, je vous dirai comment faire.
Pour le diag, le plus "simple" est d'emprunter celui de l'autre console. Si celle qui marche mal retrouve ses bonnes vitesses, c'est bien lui le responsable.
Pour mesurer un condo suspect avec un ohmmètre, il faut un condo de référence d'une valeur comprise entre 5X plus et 5X moins la valeur du suspect. Si vous avez ça, je vous dirai comment faire.
15 août 2020 à 13:44
Réponse 15 du forum climatisation
Invité

Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Invité

Bonjour.
Vu que l'ensemble des vitesses patauge dans la semoule il est clair que c'est une cause commune.
Le condensateur est une bonne piste.
En effet si la Capa n'est plus bonne lenteur ne tournera pas à sa vitesse normal.
Y a aussi la piste des relais. Surtout le relais du commun qui peut devenir très résistant et faire chuter la tension en sa sortie.
Cordialement.
Vu que l'ensemble des vitesses patauge dans la semoule il est clair que c'est une cause commune.
Le condensateur est une bonne piste.
En effet si la Capa n'est plus bonne lenteur ne tournera pas à sa vitesse normal.
Y a aussi la piste des relais. Surtout le relais du commun qui peut devenir très résistant et faire chuter la tension en sa sortie.
Cordialement.
15 août 2020 à 14:20
Réponse 17 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas pu m'y remettre pour l'instant....
Si j'emprunte le condensateur de l'autre console mise à part mettre le tout hors tension dois-je le décharger avant de le réinstaller sur la console défaillante et quelles précautions dois-je prendre si je dois la remettre sur celle où je l'ai prélevé ?
Je ne possède pas de grandes notions d'électronique et ne voudrai pas mettre en panne la deuxième....
Je ne possède pas de condo de référence mais je vous remercie pour votre proposition.
Pour les relais il faudra que je demande plus d'infos, on verra en deuxième étape si nécessaire.
Bien cordialement.
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas pu m'y remettre pour l'instant....
Si j'emprunte le condensateur de l'autre console mise à part mettre le tout hors tension dois-je le décharger avant de le réinstaller sur la console défaillante et quelles précautions dois-je prendre si je dois la remettre sur celle où je l'ai prélevé ?
Je ne possède pas de grandes notions d'électronique et ne voudrai pas mettre en panne la deuxième....
Je ne possède pas de condo de référence mais je vous remercie pour votre proposition.
Pour les relais il faudra que je demande plus d'infos, on verra en deuxième étape si nécessaire.
Bien cordialement.
18 août 2020 à 14:26
Réponse 18 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Normalement, dès que le moteur s'arrête, le condo se décharge assez vite à travers les 2 enroulements du moteur et la varistance VA2 (son courant de fuite n'est pas nul), donc pas de danger. Vous pouvez mesurer sa tension pour vous conforter, le courant dans le voltmètre va aussi décharger le peu de charge qu'il aura gardé.
La manip ne risque pas de mettre la bonne clim en panne, car vous n'agissez que sur des composants non électroniques.
Cordialement, Dom.
Normalement, dès que le moteur s'arrête, le condo se décharge assez vite à travers les 2 enroulements du moteur et la varistance VA2 (son courant de fuite n'est pas nul), donc pas de danger. Vous pouvez mesurer sa tension pour vous conforter, le courant dans le voltmètre va aussi décharger le peu de charge qu'il aura gardé.
La manip ne risque pas de mettre la bonne clim en panne, car vous n'agissez que sur des composants non électroniques.
Cordialement, Dom.
18 août 2020 à 20:06
Réponse 19 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour à tous.
Merci Dom pour les conseils concernant la manip.
J'ai donc mis en place l'autre condensateur et malheureusement pas de différence.
La soufflerie manque toujours de punch....
J'ai essayé mode auto ainsi que les 3 vitesses c'est pareil...
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Cordialement.
Merci Dom pour les conseils concernant la manip.
J'ai donc mis en place l'autre condensateur et malheureusement pas de différence.
La soufflerie manque toujours de punch....
J'ai essayé mode auto ainsi que les 3 vitesses c'est pareil...
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Cordialement.
22 août 2020 à 18:09
Réponse 20 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Ah... ennuyeux!
Cela sent le moteur qui bat de l'aile. Au bout de 20mn de fonctionnement, est-ce qu'il est chaud? Je suggère pour cela de mettre les 2 consoles en mode ventilation uniquement, et de comparer la température sur l'enveloppe métallique des 2 moteurs après 20mn de fonctionnement (à vitesses identiques).
Je soupçonne un court-circuit entre 2 spires d'un enroulement. Dans ce cas, le flux magnétique interne est "dépensé" dans le court-circuit formé par les spires qui se touchent. Résultat, échauffement localisé sur ces spires et perte d'efficacité. Plus le nombre de spires concernées est élevé, plus le problème sera marqué. Exemple, sur un enroulement de 200 spires, si la 120ème et la 122ème se touchent, effet modéré ; si la 120ème et la 180ème se touchent, gros effet...
Si vous avez un compteur d'énergie électronique, donc précis (genre Linky ou génération juste avant), vous pourriez aussi comparer les 2 consoles en mode ventilation. Mais attention aux appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, chaine HiFi...) Le moteur HS pourrait consommer nettement plus.
Cela sent le moteur qui bat de l'aile. Au bout de 20mn de fonctionnement, est-ce qu'il est chaud? Je suggère pour cela de mettre les 2 consoles en mode ventilation uniquement, et de comparer la température sur l'enveloppe métallique des 2 moteurs après 20mn de fonctionnement (à vitesses identiques).
Je soupçonne un court-circuit entre 2 spires d'un enroulement. Dans ce cas, le flux magnétique interne est "dépensé" dans le court-circuit formé par les spires qui se touchent. Résultat, échauffement localisé sur ces spires et perte d'efficacité. Plus le nombre de spires concernées est élevé, plus le problème sera marqué. Exemple, sur un enroulement de 200 spires, si la 120ème et la 122ème se touchent, effet modéré ; si la 120ème et la 180ème se touchent, gros effet...
Si vous avez un compteur d'énergie électronique, donc précis (genre Linky ou génération juste avant), vous pourriez aussi comparer les 2 consoles en mode ventilation. Mais attention aux appareils qui consomment de manière intermittente (frigo, chaine HiFi...) Le moteur HS pourrait consommer nettement plus.
22 août 2020 à 19:08
Réponse 21 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Merci pour ces infos.
J'ai mis en marche mode ventilation les deux UI au même moment d'abord en medium et au bout de trois quart d'heure en high toujours pour les deux en même temps.
Température relevée avec un thermomètre pour viande tige métallique directement sur les moteurs quasi au même moment : 31° sur chaque moteur donc pas de différence.
Sur l'UI défaillante de chaque côté de la volute trop d'air est expulsé sur le côté (on le sent bien quand on met la main sur le côté) ça laisse supposer que l'air peu rafraichir le moteur...
Sur l'UI qui fonctionne bien, presque rien n'est ressenti.
J'ai remarqué aussi que lorsque je pose ma main sur les moteurs en fonction la chaleur est supportable et je ressens des secousses et vibrations sur le suspect.
Cela n'apparait pas aussi fluide que sur l'autre qui tourne sans vibrer.
Il faudrait pouvoir mesurer et comparer le nombre de rotations du moteur dans un temps donné...
Je pense que ce n'est pas bon signe...
Prochainement j'essayerai de prendre le temps de comparer les consommations avec Linky.
Cordialement.
J'ai mis en marche mode ventilation les deux UI au même moment d'abord en medium et au bout de trois quart d'heure en high toujours pour les deux en même temps.
Température relevée avec un thermomètre pour viande tige métallique directement sur les moteurs quasi au même moment : 31° sur chaque moteur donc pas de différence.
Sur l'UI défaillante de chaque côté de la volute trop d'air est expulsé sur le côté (on le sent bien quand on met la main sur le côté) ça laisse supposer que l'air peu rafraichir le moteur...
Sur l'UI qui fonctionne bien, presque rien n'est ressenti.
J'ai remarqué aussi que lorsque je pose ma main sur les moteurs en fonction la chaleur est supportable et je ressens des secousses et vibrations sur le suspect.

Cela n'apparait pas aussi fluide que sur l'autre qui tourne sans vibrer.
Il faudrait pouvoir mesurer et comparer le nombre de rotations du moteur dans un temps donné...
Je pense que ce n'est pas bon signe...
Prochainement j'essayerai de prendre le temps de comparer les consommations avec Linky.
Cordialement.
22 août 2020 à 23:21
Réponse 22 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
23 août 2020 à 02:05
Réponse 23 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
Depuis mon précédent message je me suis rendu compte que moteur à l'arrêt l'axe bouge de quelques millimètres surtout d'un côté.
Je pense que la rotation est moins efficace....
Sur l'autre moteur l'axe n'a pas de jeu.
Y a t-il moyen de changer des roulements ou faut-il changer le moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
Depuis mon précédent message je me suis rendu compte que moteur à l'arrêt l'axe bouge de quelques millimètres surtout d'un côté.
Je pense que la rotation est moins efficace....
Sur l'autre moteur l'axe n'a pas de jeu.
Y a t-il moyen de changer des roulements ou faut-il changer le moteur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
23 août 2020 à 13:05
Réponse 24 du forum climatisation
Problème débit d'air console ABY 14LBAUI
Bonjour.
A la recherche de sites où commander des pièces de clim j'ai vu qu'en plus du moteur il existe deux silent blocs.
Est-il conseillé de les changer si je remplace le moteur ?
Selon vous le jeu que j'ai remarqué au niveau de l'axe moteur pourrait-il provenir de silent blocs défaillants?
Cordialement.
A la recherche de sites où commander des pièces de clim j'ai vu qu'en plus du moteur il existe deux silent blocs.
Est-il conseillé de les changer si je remplace le moteur ?
Selon vous le jeu que j'ai remarqué au niveau de l'axe moteur pourrait-il provenir de silent blocs défaillants?
Cordialement.
31 août 2020 à 11:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
- N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 E
- N°1642 : Bonjour à tous Nouveau venu sur le forum et vue la canicule de cette année ainsi que les prévisions pour les années futures, j'ai acheté et installé une climatisation de marque Delonghi split Planos DPW 130 E pour climatiser...
- 4. PAC air/air HITACHI console souffle de l'air très chaud en permanence
- N°3164 : Bonjour, Ceci est mon 1er post sur le forum. 1- Dans la chambre de mon fils, sa console (murale) souffle de l'air très chaud en permanence (même quand la console est éteinte), je soulève le petit volet manuellement, on sent...
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 7. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 8. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 9. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 10. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite