Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2317

Conseils climatisation dépannage : Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour à tous.

Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS.
Changement de carte la machine repart et après remontage des carters les plombs de la maison ont sauté code défaut U4 démontage et au niveau de la carte quand je débranche le ventilateur plus de code défaut mais un arc électrique, ce produit au niveau de la carte, que faire ??
Merci de vos suggestions.
Philippe.
11 mars 2014 à 08:24
Forum dépannage réponse 1

Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Un arc se produit à quel moment (quand vous enlevez le câble du moteur?...) et où sur la carte (une photo serait la bienvenue) ? Initialement, le code H8 aurait pu être lié au PFC, en général l'IGBT.

Cordialement, Dom.
11 mars 2014 à 09:36
Forum dépannage réponse 2

Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En effet 1er défaut H8 correspondant à un problème de courant alternatif. Donc carte à changer.
U4 correspond à un problème de com entre UI et UE donc carte de l'UI à changer.
Et jamais en 35 ans de métier et surtout avec ces cartes, vues ou aperçues des arcs électriques.
Peut-être un souci de terre une masse très importante les cartes sont dans des boîtiers en plastiques toutes les manœuvres, doivent être effectuées hors tension, je fais une intervention je coupe ushockedne fois effectuée je remet etc.
S'il y a un problème de fuite à la terre utiliser un appareil adapté (mégohmmètre) afin d'effectuer une mesure précise et de prouver à votre client que ce n'est pas de votre faute.
11 mars 2014 à 16:50
Forum dépannage réponse 3

Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4


Invité
invité
Bonne journée à tous.

Le défaut u4 ou u9 sur Daikin correspondent à un manque de communication entre ui et ue.
Des fois, bien que la liaison électrique soit bonne et impeccable la carte du groupe donne le défaut u4. A ce moment
il résulte d'un défaut d'isolement qui perturbe la carte du groupe.
Afin de se protéger et protéger les divers éléments, la carte décide volontairement de ne plus communiquer avec les ui.
Que faire. Débrancher hors tension bien sûr, le ou les ventilateurs, le compresseur, la résistance de carter, la V4V , le(s) détendeur(s) à tour de rôle jusqu'à ce que le défaut n'apparaît pas.
Si par exemple le défaut n'apparaît plus après avoir débranché le ventilateur alors c'est le ventilateur qui a un défaut d'isolement ou est en court-circuit. Et d’après ce que vous dites il semblerait que le défaut est lié au ventilateur.
Mais ce qui m’inquiète ce sont les coups d'arc. Pouvez-vous donner plus de précisions à ce sujet.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 mars 2014 à 07:57
Forum dépannage réponse 4

Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour.

Le coup d'arc se situe entre la carte mère et le bloc en alu en dessous fixé par 4 vis.
Je n'ai pas fixé les 4 vis pour que je puisse retirer facilement la carte c'est peut être pour cela les coups d'arc entre ce bloc et la carte.
D’après vous la carte est HS après cry ce coup d'arc ?? cry
En attente de vous lire.
Philippe.
13 mars 2014 à 11:11
Forum dépannage réponse 5

Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Certainement que la carte doit être HS. Le fait de ne pas mettre les vis, n'est pas forcément un gain de temps et d'argent, la preuve, il faut démonter la carte hors tension, et pareil pour le remontage, il suffit que la carte même pour faire un essai n'est pas stable, celle-ci peut rencontrer ce genre de problème.
Donc carte à changer dans les règles de l'art.
Un échange pour non fonctionnement de la carte peut très bien se passer avec le constructeur.
Cela arrive que des cartes neuves soient défectueuses.
14 mars 2014 à 14:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
  • 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 7. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 8. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 9. Problème défaut U4 climatisation Daikin
    N°3974 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel. Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible) Groupe extérieur :...
  • 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
>>> Résultats suivants pour : Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurpassage tuyau evacuation air 1bricovideo astuces de bricolagefuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite