Bonjour,
Je suis artisan débutant en installation de climatisation diplômé d'un BTS fluides énergie environnement.
Je vous expose donc mon problème, un de mes clients possède 2 mono split qui ont été installés certainement par un bricoleur et sous dimensionnés.
Mon client souhaite changer son installation.
Je lui ai donc sélectionné 2 mono split Samsung de puissance appropriée (3.5 kW chacun) en diamètre 1/4 / 3/8.
Les liaisons existantes sont encastrées dans le doublage et cloisons et me semble être du 1/4 / 1/2.
Est-ce que mettre une réduction du 1/2 au 3/8 serait mauvais pour le bon fonctionnement de l'installation et surtout du compresseur ?
J'ai eu quelques réponses de professionnels et de fournisseurs plus expérimentés mais les deux sont différentes.
J'aimerai avoir l'avis d'un pro expérimenté.
Je suis artisan débutant en installation de climatisation diplômé d'un BTS fluides énergie environnement.
Je vous expose donc mon problème, un de mes clients possède 2 mono split qui ont été installés certainement par un bricoleur et sous dimensionnés.
Mon client souhaite changer son installation.
Je lui ai donc sélectionné 2 mono split Samsung de puissance appropriée (3.5 kW chacun) en diamètre 1/4 / 3/8.
Les liaisons existantes sont encastrées dans le doublage et cloisons et me semble être du 1/4 / 1/2.
Est-ce que mettre une réduction du 1/2 au 3/8 serait mauvais pour le bon fonctionnement de l'installation et surtout du compresseur ?
J'ai eu quelques réponses de professionnels et de fournisseurs plus expérimentés mais les deux sont différentes.
J'aimerai avoir l'avis d'un pro expérimenté.
28 décembre 2015 à 14:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonjour,
Perso je ne vois pas de problème, l'inverse oui car on aurait créé une pré-détente.
Cordialement.
Perso je ne vois pas de problème, l'inverse oui car on aurait créé une pré-détente.
Cordialement.
28 décembre 2015 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonsoir et bonnes fêtes.
Comme AAC avec des diamètres de tubes plus petits cela aurait été plus compliqué quoiqu'en installation en dessous du 3/8-1/4 je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre ??? du capillaire ???
Il faudra juste rajouter un peu de gaz en fonction des lg de tubes juste quelques grammes.

Comme AAC avec des diamètres de tubes plus petits cela aurait été plus compliqué quoiqu'en installation en dessous du 3/8-1/4 je ne vois pas ce que l'on pourrait mettre ??? du capillaire ???
Il faudra juste rajouter un peu de gaz en fonction des lg de tubes juste quelques grammes.


28 décembre 2015 à 20:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonsoir PL,
Si du 3/8 5/8 c'était le cas évoqué, dans le cas présent ou le cas échéant une installation en 1/4 3/8 où l'on branche du 1/4 1/2.
Si du 3/8 5/8 c'était le cas évoqué, dans le cas présent ou le cas échéant une installation en 1/4 3/8 où l'on branche du 1/4 1/2.

28 décembre 2015 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Merci pour vos conseils AAC et PL, je vais me contenter de mettre des réductions sur le 1/2.
29 décembre 2015 à 13:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème de diamètre pour remplacement de groupe
Bonjour et bonnes fêtes.
J'ai pas tout compris AAC. Mais on ne parlais pas de 5/8 juste de réduire du 1/2 en 3/8 ce qui est dans ce cas faisable.
Par contre je pense que l'ancien système devait être au R 22 ou R407C comme le nouveau gaz est au R410A il serait préférable de rincer l'ancien circuit avec un produit adapter. les résidus d'huile et gaz ne font pas bon ménage avec les nouveaux fluides.
J'ai pas tout compris AAC. Mais on ne parlais pas de 5/8 juste de réduire du 1/2 en 3/8 ce qui est dans ce cas faisable.
Par contre je pense que l'ancien système devait être au R 22 ou R407C comme le nouveau gaz est au R410A il serait préférable de rincer l'ancien circuit avec un produit adapter. les résidus d'huile et gaz ne font pas bon ménage avec les nouveaux fluides.
29 décembre 2015 à 17:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Remplacement d'une unité extérieure
- N°730 : Est-il possible de remplacer une unité extérieure inverter par une autre plus puissante sans modifier le reste de l'installation. Merci pour vos réponses et conseils.
- 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 4. Remplacement moteur + hélice groupe extérieur Sanyo
- N°3255 : Bonjour. Je dois remplacer les 2 moteurs + hélices de mon groupe extérieur Sanyo SPW-C486VEHN (associé à une unité CIAT) dont les roulements commencent à faire un bruit inquiétant et j'ai peur qu'ils ne me...
- 5. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 6. Vibration groupe extérieur Daikin
- N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 9. Changer groupe compresseur climatiseur
- N°3881 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour vous exposer mon problème. J'ai un climatiseur en panne de compresseur modèle Fujistu azya18LEC/AOYR18LEC. R410A Vu le bruit que le compresseur faisait aucun doute à ce sujet,...
- 10. Remplacement clim puis-je changer que le groupe extérieur
- N°8005 : Bonjour. Je suis devenu propriétaire de mon appartement de 36m² et vu les références de la clim qui était déjà installée (UE Fujitsu AOYG09LLC, 2,50 kW) je dois être sous-dimensionné. D'ailleurs elle tourne vraiment...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite