Question Climatisation : Démontage d'un split hors service
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment démonter un split qui est hors service sans perdre le gaz pour des raisons d'environnement.
Il n'est en effet pas possible de le démarrer pour faire revenir le gaz dans le condenseur.
Merci d'avance.
Je souhaiterais savoir comment démonter un split qui est hors service sans perdre le gaz pour des raisons d'environnement.
Il n'est en effet pas possible de le démarrer pour faire revenir le gaz dans le condenseur.
Merci d'avance.
26 octobre 2014 à 00:13
Réponse 1 Démonter split
Invité

Démontage d'un split hors service
Invité

Bonjour.
Cette intervention devrait être assurée par un professionnel surtout si vous avez l'intention de benner la clim.
Dans le cas où vous décidez de la ramener chez un ferrailleur, il refusera de vous la racheter car il devra se charger de récupérer le gaz.
Si vous décidez de la ramener à la déchetterie il est fort probable qu'ils la refusent aussi et vous suggérerons de la ramener aux déchetteries professionnelles.
Si vous décidez malgré tout de réaliser les manipulations vous-même voici ce que vous devriez faire.
Il vous faudra une station de récupération, un mano, une balance, une bouteille de récupération, clef à molette, clef Allen etc. Mais j'imagine que vous n'avez rien de cela.
Votre groupe, c'est un Tout Ou Rien ou un inverter ?
Si c'est un TOR :
A l'aide de la clef à molette vous enlevez les capuchons sur les 2 vannes de service.
Sélectionnez la bonne clef allen, puis vous la glissez dans la fonte de la vanne liquide (le plus petit tuyau).
Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. À fond, jusqu'au bout.
Vous sélectionnez la bonne clef allen pour l'autre tuyau vous la glissez puis laissez la en attente.
Vous ôtez le capot du haut puis repérez le contacteur de puissance du compresseur.
Attention, à ce stade je considère que vous travaillez en sécurité donc hors tension et équipements de protection adéquat.
Pour ce qui suit, il est préférable que vous soyez à 2.
Remettez l'électricité puis assurez-vous d'avoir les 220V sur le groupe.
Vous partagez les tâches afin que chacun se concentre sur sa tâche. J'insiste sur la nécessité d’être concentré car une des manipulations se fera sous tension capot ouvert et si vous n'êtes pas habitué à le faire vaut mieux laisser tomber.
Donc, une personne s'occupera de fermer la deuxième vanne au moment venu et l'autre devra à l'aide d'un tournevis assez long et isolé (tournevis électricien de préférence) forcer le contacteur de puissance.
A ce moment le compresseur démarre, en temps normal 2 minutes maxi suffisent à ramener tout le fluide dans le groupe.
Laissez tourner durant 5 ou 6 bonnes minutes puis vous dites à votre binôme de fermer la 2ème vanne.
Vous arrêtez de forcer le contacteur, vous coupez l'électricité.
Fermez le capot, votre clim est prête à être démontée.
Désolé, vous devez vous dire mais il me prend pour qui
mais je préfère savoir que vous travaillez en sécurité c'est pourquoi je vous suggère une autre méthode si vous n'avez pas des affinités avec le travail sous tension.
Toujours hors tension, vous vous débrouillez pour coincer le contacteur de puissance.
Personnellement il m'arrive d'enfoncer soit une allumette, soit le capuchon d'un stylo bille.
Vous refermez le capot.
Vous remettez l'électricité, le compresseur démarre dès la remise du courant.
Vous laissez vivre 5 bonnes minutes puis vous fermez la deuxième vanne.
Vous ou votre binôme, coupez l'électricité et le tour est joué.
Dans le cas d'un inverter et /ou d'un TOR mais avec compresseur qui est HS.
Vous avez besoin obligatoirement :
Un mano, une balance, une bouteille de récupération, un décapeur thermique, une grosse bassine avec de la glace ou de l'eau glacée.
La veille de votre intervention, mettez la bouteille bien au frais.
Il faut qu'elle reste froide. Plus elle sera froide mieux c'est.
Toujours hors tension, vous dé-carossez le groupe, si votre compresseur est doté d'isolant thermique et phonique enlevez le.
Vous branchez le décapeur thermique puis orientez l'air chaud vers le carter du compresseur, vous laissez le décapeur poursuivre son œuvre.
Vous branchez le mano d'une part sur la clim et d'autre part sur la bouteille de récupération.
C'est le flexible du milieu qui ira sur la bouteille, les 2 autres flexibles, soit votre clim a 2 valves dans ce cas vous branchez les 2 flexibles, soit elle en a qu'une, vous branchez n'importe lequel.
Vous posez la bouteille sur la balance (un pèse personne précis suffira) vous notez le poids à vide.
Vous remettez la bouteille dans la bassine pleine de glace ou d'eau très fraiche.
Si tous les flexibles sont branchés, vous ouvrez toutes les vannes du mano.
Si il y en a un qui n'est pas utilisé vous laissez sa vanne fermée.
Vous ouvrez la vanne de la bouteille, à ce moment le fluide s’engouffrera dans la bouteille.
A travers le voyant de votre mano vous virez le liquide circuler à fond.
Vous prenez le décapeur thermique puis vous chauffez les différents endroits du circuit frigo, si votre clim est dotée d'une bouteille liquide (peu probable mais il y en a souvent) chauffez la aussi.
De temps en temps rajouter de l'eau glacée ou des glaçons tout en surveillant le voyant du mano, si il n'y a plus de liquide, cela veut dire que la plus grosse majorité du fluide est déjà dans la bouteille, et qu'il ne reste plus que de la vapeur.
C'est là où les choses vont se compliquer.
A ce stade la pression dans le groupe est quasiment la même que dans la bouteille, donc très peu de chance que le fluide aille dans la bouteille (phénomène des vases communicants).
Il faut soit surélever soit abaisser un des vases ou changer la pression qui y règne pour continuer le transfert.
Dans notre cas on fera les 2
mais ça va être long et fastidieux. 
Une fois vos pressions stabilisées vous fermez toutes les vannes, arrêtez le décapeur, vous pesez la bouteille pour savoir combien vous avez récupéré et combien il reste.
Ensuite, vous arrosez le condenseur d'eau fraiche durant 2 ou 3 minutes (eau du robinet) cela aura 2 effets :
Condenser les vapeurs et surtout ramener les vapeurs chaudes de l'ui vers l'ue (le fluide migre toujours vers les endroits les plus frais).
Vous recommencez à chauffer le circuit, parallèlement, assurez-vous que la bouteille est plus fraiche qu'avant au moins 2 ou 3c plus fraiche.
Vous recouvrez toutes les vannes continuez jusqu'à ce que les pressions se rééquilibrent à nouveau. Et on recommence. Quoi
, soyez pas étonné, je vous avait dit que cela allait être long et fastidieux. 
Sachant qu'avec toute la volonté du monde vous ne parviendrez pas a récupérer toute la charge et vous risquez de purger au moins 100 à 200 grammes dans l'air
si votre démarche s'inscrit dans un souci de protection environnemental, les 100 ou 200 gr auront le même effet sur la couche d'ozone, que le rejet de quelques dizaines de véhicules par jour, si malgré tout vous décidez de le faire vous même, vous devez recommencer l'étape d'arrosage du condenseur etc.
Lorsque vous avez récupéré plus ou moins 90% de la contenance vous devez obligatoirement, fermer la bouteille, les mano.
Ensuite l'eau glacée, vous en arrosez le condenseur abondamment et puis continuez avec de l'eau du robinet.
Vous fermez les vannes du groupe.
A ce stade votre ui - si vous avez bien arrosé - ne devrait plus contenir grand chose.
Vous pesez la bouteille, vous faites le différentiel avec le poids à vide.
Ensuite sur une feuille qui vous aura été fournie à l'achat de la bouteille vous devrez renseigner les éléments suivants : Nom, prénom , adresse du propriétaire, type de fluide, quantité de fluide, date de récupération, date de prise en charge pour traitement du fluide, fluide contaminé : oui ou non. Dans votre cas oui, précisez incondensables. Vu que vous n'avez pas de pompe à vide, vous avez obligatoirement introduit de l'air avec le fluide. Un frigolo aurait tiré au vide ses mano.
Sachez que la bouteille vous sera facturée ainsi que le traitement du fluide qu'elle contiendra, mais vu que vous n'avez pas d'attestation de manipulation des fluides les fournisseurs ne donneront pas suite à votre requête.
Par ailleurs vous vous exposez à une amende de 1500 euros minimum.
Prendre en compte que la phase liquide se passera merveilleusement bien, mais la phase vapeur prendra entre 3 à 5 h, la quantité d'eau glacée, de glaçons, d'eau de ville, la consommation du décapeur, etc. votre propre temps et énergie consacré à cette manœuvre vous reviendra plus cher que de faire intervenir un frigolo qui aura besoin d'une heure maxi pour récupérer toute la charge, s'occuper du traitement du fluide etc.
Faites une demande de devis puis voyez si ça vaut le coup.
Cordialement.
Adelclimatisation
Cette intervention devrait être assurée par un professionnel surtout si vous avez l'intention de benner la clim.
Dans le cas où vous décidez de la ramener chez un ferrailleur, il refusera de vous la racheter car il devra se charger de récupérer le gaz.
Si vous décidez de la ramener à la déchetterie il est fort probable qu'ils la refusent aussi et vous suggérerons de la ramener aux déchetteries professionnelles.
Si vous décidez malgré tout de réaliser les manipulations vous-même voici ce que vous devriez faire.
Il vous faudra une station de récupération, un mano, une balance, une bouteille de récupération, clef à molette, clef Allen etc. Mais j'imagine que vous n'avez rien de cela.
Votre groupe, c'est un Tout Ou Rien ou un inverter ?
Si c'est un TOR :
A l'aide de la clef à molette vous enlevez les capuchons sur les 2 vannes de service.
Sélectionnez la bonne clef allen, puis vous la glissez dans la fonte de la vanne liquide (le plus petit tuyau).
Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. À fond, jusqu'au bout.
Vous sélectionnez la bonne clef allen pour l'autre tuyau vous la glissez puis laissez la en attente.
Vous ôtez le capot du haut puis repérez le contacteur de puissance du compresseur.
Attention, à ce stade je considère que vous travaillez en sécurité donc hors tension et équipements de protection adéquat.

Pour ce qui suit, il est préférable que vous soyez à 2.
Remettez l'électricité puis assurez-vous d'avoir les 220V sur le groupe.
Vous partagez les tâches afin que chacun se concentre sur sa tâche. J'insiste sur la nécessité d’être concentré car une des manipulations se fera sous tension capot ouvert et si vous n'êtes pas habitué à le faire vaut mieux laisser tomber.
Donc, une personne s'occupera de fermer la deuxième vanne au moment venu et l'autre devra à l'aide d'un tournevis assez long et isolé (tournevis électricien de préférence) forcer le contacteur de puissance.
A ce moment le compresseur démarre, en temps normal 2 minutes maxi suffisent à ramener tout le fluide dans le groupe.
Laissez tourner durant 5 ou 6 bonnes minutes puis vous dites à votre binôme de fermer la 2ème vanne.
Vous arrêtez de forcer le contacteur, vous coupez l'électricité.
Fermez le capot, votre clim est prête à être démontée.
Désolé, vous devez vous dire mais il me prend pour qui

Toujours hors tension, vous vous débrouillez pour coincer le contacteur de puissance.
Personnellement il m'arrive d'enfoncer soit une allumette, soit le capuchon d'un stylo bille.
Vous refermez le capot.
Vous remettez l'électricité, le compresseur démarre dès la remise du courant.
Vous laissez vivre 5 bonnes minutes puis vous fermez la deuxième vanne.
Vous ou votre binôme, coupez l'électricité et le tour est joué.
Dans le cas d'un inverter et /ou d'un TOR mais avec compresseur qui est HS.
Vous avez besoin obligatoirement :
Un mano, une balance, une bouteille de récupération, un décapeur thermique, une grosse bassine avec de la glace ou de l'eau glacée.
La veille de votre intervention, mettez la bouteille bien au frais.
Il faut qu'elle reste froide. Plus elle sera froide mieux c'est.
Toujours hors tension, vous dé-carossez le groupe, si votre compresseur est doté d'isolant thermique et phonique enlevez le.
Vous branchez le décapeur thermique puis orientez l'air chaud vers le carter du compresseur, vous laissez le décapeur poursuivre son œuvre.
Vous branchez le mano d'une part sur la clim et d'autre part sur la bouteille de récupération.
C'est le flexible du milieu qui ira sur la bouteille, les 2 autres flexibles, soit votre clim a 2 valves dans ce cas vous branchez les 2 flexibles, soit elle en a qu'une, vous branchez n'importe lequel.
Vous posez la bouteille sur la balance (un pèse personne précis suffira) vous notez le poids à vide.
Vous remettez la bouteille dans la bassine pleine de glace ou d'eau très fraiche.
Si tous les flexibles sont branchés, vous ouvrez toutes les vannes du mano.
Si il y en a un qui n'est pas utilisé vous laissez sa vanne fermée.
Vous ouvrez la vanne de la bouteille, à ce moment le fluide s’engouffrera dans la bouteille.
A travers le voyant de votre mano vous virez le liquide circuler à fond.
Vous prenez le décapeur thermique puis vous chauffez les différents endroits du circuit frigo, si votre clim est dotée d'une bouteille liquide (peu probable mais il y en a souvent) chauffez la aussi.
De temps en temps rajouter de l'eau glacée ou des glaçons tout en surveillant le voyant du mano, si il n'y a plus de liquide, cela veut dire que la plus grosse majorité du fluide est déjà dans la bouteille, et qu'il ne reste plus que de la vapeur.
C'est là où les choses vont se compliquer.

A ce stade la pression dans le groupe est quasiment la même que dans la bouteille, donc très peu de chance que le fluide aille dans la bouteille (phénomène des vases communicants).
Il faut soit surélever soit abaisser un des vases ou changer la pression qui y règne pour continuer le transfert.

Dans notre cas on fera les 2


Une fois vos pressions stabilisées vous fermez toutes les vannes, arrêtez le décapeur, vous pesez la bouteille pour savoir combien vous avez récupéré et combien il reste.
Ensuite, vous arrosez le condenseur d'eau fraiche durant 2 ou 3 minutes (eau du robinet) cela aura 2 effets :
Condenser les vapeurs et surtout ramener les vapeurs chaudes de l'ui vers l'ue (le fluide migre toujours vers les endroits les plus frais).
Vous recommencez à chauffer le circuit, parallèlement, assurez-vous que la bouteille est plus fraiche qu'avant au moins 2 ou 3c plus fraiche.
Vous recouvrez toutes les vannes continuez jusqu'à ce que les pressions se rééquilibrent à nouveau. Et on recommence. Quoi


Sachant qu'avec toute la volonté du monde vous ne parviendrez pas a récupérer toute la charge et vous risquez de purger au moins 100 à 200 grammes dans l'air

Lorsque vous avez récupéré plus ou moins 90% de la contenance vous devez obligatoirement, fermer la bouteille, les mano.
Ensuite l'eau glacée, vous en arrosez le condenseur abondamment et puis continuez avec de l'eau du robinet.
Vous fermez les vannes du groupe.
A ce stade votre ui - si vous avez bien arrosé - ne devrait plus contenir grand chose.
Vous pesez la bouteille, vous faites le différentiel avec le poids à vide.
Ensuite sur une feuille qui vous aura été fournie à l'achat de la bouteille vous devrez renseigner les éléments suivants : Nom, prénom , adresse du propriétaire, type de fluide, quantité de fluide, date de récupération, date de prise en charge pour traitement du fluide, fluide contaminé : oui ou non. Dans votre cas oui, précisez incondensables. Vu que vous n'avez pas de pompe à vide, vous avez obligatoirement introduit de l'air avec le fluide. Un frigolo aurait tiré au vide ses mano.
Sachez que la bouteille vous sera facturée ainsi que le traitement du fluide qu'elle contiendra, mais vu que vous n'avez pas d'attestation de manipulation des fluides les fournisseurs ne donneront pas suite à votre requête.
Par ailleurs vous vous exposez à une amende de 1500 euros minimum.
Prendre en compte que la phase liquide se passera merveilleusement bien, mais la phase vapeur prendra entre 3 à 5 h, la quantité d'eau glacée, de glaçons, d'eau de ville, la consommation du décapeur, etc. votre propre temps et énergie consacré à cette manœuvre vous reviendra plus cher que de faire intervenir un frigolo qui aura besoin d'une heure maxi pour récupérer toute la charge, s'occuper du traitement du fluide etc.
Faites une demande de devis puis voyez si ça vaut le coup.
Cordialement.
Adelclimatisation
26 octobre 2014 à 04:23
Réponse 2 Démonter split
Démontage d'un split hors service
Bonjour,
Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
Il faut une station de récupération et une bouteille de récup. Seuls les pros ont ce matériel.
26 octobre 2014 à 07:06
Réponse 3 Démonter split
Démontage d'un split hors service
Bonjour. AAC a répondu c'est le seul moyen.
26 octobre 2014 à 07:41
Réponse 4 Démonter split
Démontage d'un split hors service
J'apprécie qu'Adelclimatisation se donne la peine de donner une réponse construite et très détaillée !
Ça évitera peut-être les gens de démonter à l'arrache en laissant le gaz s'échapper comme j'ai déjà vu faire par les agents de la municipalité de Cannes (Si si.)... La solution facilité et le système D....
C'est certain quand on demande une somme qui peut sembler exorbitante à certains...
Paul.
Ça évitera peut-être les gens de démonter à l'arrache en laissant le gaz s'échapper comme j'ai déjà vu faire par les agents de la municipalité de Cannes (Si si.)... La solution facilité et le système D....
C'est certain quand on demande une somme qui peut sembler exorbitante à certains...
Paul.
29 octobre 2014 à 11:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
- N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
- 2. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 3. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
- N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
- 4. Démontage split Daikin FTXS50G2V1B
- N°3258 : Bonjour à tous, Mon appareil Daikin du salon a émis un espèce de pschitt ! avant de s'éteindre complètement. Je pense qu'il a lâché mais pour en être totalement sûr, j'aimerai le démonter. Quelqu'un aurait-il un tuto...
- 5. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 6. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 7. Split Airco Tectro 825 démontage
- N°5324 : Bonjour, Je cherche un plan, vues éclatées ou autres informations pour démonter et réaliser le nettoyage de cet appareil. Merci de vos réponses.
- 8. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
- N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
- 9. Mise en service mono-split Daikin
- N°5066 : Bojour à tous, Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25. Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11. Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même...
- 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite