Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2668

Conseils réglage pompe à chaleur : Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour à tous,

Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles.
J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier.
Pour le séjour, c'est le terminal principal qui régule la T°C, et c'est bien là où est mon problème, il m'est impossible, par exemple, d'avoir une chambre à 28°(c'est un exemple) et le séjour à 18°... !!!!
En effet, la pompe à chaleur ne se déclenche que quand la sonde du terminal principal se déclenche....
Je suis monté dans les combles et j'ai vu que les moteurs de l'écoclim ne sont installés que sur les gaines des chambres et cellier...
Quelqu'un aurait une solution ou un cas similaire SVP ?
Merci d'avance de vos réponses. cry
10 février 2015 à 13:31
Conseil 1 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous avez un gainable pour différentes pièces, une commande par pièce ???
Mais pas de réglage possible sur chaque pièce ???
10 février 2015 à 16:25
Conseil 2 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour,

Si, je peux régler la température avec les télécommandes écoclim dans les chambres et le cellier et avec le terminal principal programmable de la pac dans le séjour.

Mais mon souci c'est qu'il fait toujours beaucoup plus chaud dans le séjour car la PAC ne se déclenche que quand la sonde de température du séjour détecte une température plus faible que celle demandée.
Alors que dans les chambres la PAC ne se déclenche pas si il fait plus froid que demandée.... l'air chaud est envoyé que quand la PAC est déclenchée par la sonde du séjour.
Ce que je souhaiterai c'est que la PAC se déclenche aussi quand la sonde de température des chambres détecte une température plus basse que celle demandée.
J'espère avoir été clair... biggrin
10 février 2015 à 16:55
Conseil 3 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je ne connais pas trop ce matériel.
Je pense que ça marche comme cela.
Votre commande principale est dans la salle à manger qui enclenche suivant la température le démarrage de la PAC, pour le réglage de la température des chambres cela s'effectue avec des volets qui se ferment ou s'ouvrent suivant le point de consigne demandé. Mais ne pilote en aucune manière le démarrage de la PAC en cas de température basse de ces pièces.
Si c'est le cas il faut voir avec votre installateur, il faudrait une commande qui gère cette température dans chaque pièce et non une commande principale qui est en seul point, la SaM en l’occurrence.
Cela existe avec d'autres marques comme Daikin ou Mitsubishi électrique par ex.
11 février 2015 à 17:22
Conseil 4 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Merci pour votre réponse.
Connaissez-vous le principe de fonctionnement pour les autres marques ?
Cela veut dire que mon installation est bien réalisée ? Je suis assez étonné de ce système car au final il est impossible d'avoir la température souhaitée dans les chambres, autant avoir les gaines sans télécommande écoclim à ce moment là....
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un a un système similaire chez lui ? mad mad
11 février 2015 à 19:48
Conseil 5 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. C'est une installation neuve ?
11 février 2015 à 20:09
Conseil 6 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Sanyo est une marque chinoise de Midea qui était distribuée pour Saint-Gobain et qui a été remplacée par des modèles badgés Altech comme la mienne !!!
Mais je ne peux pas donner d'avis car la mienne est un mon-Split !!
A priori j'ai vu chez Cedeo des ensembles de clim Sanyo qui fonctionnent assez bien !!
Cordialement. cathars
11 février 2015 à 20:31
Conseil 7 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
C'est une installation qui a 3 ans et demi. J'ai acheté ma maison avec ce système déjà installé.
Je pense qu'il y a forcément un souci, ce n'est pas logique de mettre des télécommandes pour régler la température de chaque pièce si la PAC ne se déclenche que par une sonde de température.
11 février 2015 à 23:59
Conseil 8 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour à tous,

Je pense peut-être avoir une piste.
J'ai vu sur un pdf (sur internet), sur biggrin une notice Ecoclim, qu'il existe des thermostats de cette même marque.
Il faudrait donc peut-être que je change mon thermostat principal Sanyo contre un Ecoclim qui pourrait alors contrôler le déclenchement de la PAC par les sondes de chaque télécommande ?
Qu'en pensez-vous, quelqu'un a une installation tout en Ecoclim ?
12 février 2015 à 13:31
Conseil 9 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Donc devant le fait accompli.
Normalement (comme expliqué et pour d'autres marques en post 3) le déclenchement de la PAC peut se déclencher par une commande individuelle pour chaque pièce, et comme expliqué par cathars il doit exister un système de la marque permettant cette fonction.
12 février 2015 à 18:03
Conseil 10 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Merci pour vos réponses. Savez-vous quel système je dois utiliser ? Je suis désolé mais je suis un peu novice.
Dois-je remplacer mon thermostat principal Sanyo ? Et si oui par lequel ?
J'ai été sur ce de et je ne trouve pas de plan explicatif pour cela...
12 février 2015 à 21:18
Conseil 11 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,
Voir peut-être (Cedeo) ou (Clim +) les anciens distributeurs de la marque Sanyo qui fournissent maintenant Altech je pense qu'ils pourront éventuellement vous renseigner !! Car ils connaissent le produit !
Cordialement. cathars
13 février 2015 à 08:27
Conseil 12 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Je rectifie sur mon message précédent, sur la provenance de la marque Sanyo !!
C'est une marque d'origine Japonaise Fondée en 1947 au Japon.
Elle développe des climatisations en 2003 le moteur et un rotatif qui fonctionne bien, mais les cartes électroniques sont sensibles au surcharge de voltage !

Mais distribué par, Cedeo, Brossette, et Clim + je sais que la marque a été rachetée par Panasonic !
Voilà pour l'historique.

Cordialement. cathars
13 février 2015 à 08:42
Conseil 13 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour.
Merci cathars pour toutes ces Infos.
Je me renseigne et reviens dire mes avancées sur le forum.
Merci encore !
13 février 2015 à 12:51
Conseil 14 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo


Invité
invité
Bonsoir,
Avez-vous un gestionnaire écoclim radio si oui le pont JP1 a-t-il été coupé sur la carte de l'unité intérieure ?
25 décembre 2015 à 22:35
Conseil 15 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo


Invité
invité
Bonjour.
Le gestionnaire écoclim est-il branché à votre unité intérieure ?
26 décembre 2015 à 11:35
Conseil 16 réglage PAC Sanyo

Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo

niko13500
Membre inscrit
niko13500
2 messages
Bonjour,

Je viens d'acquérir une maison équipée d'une PAC Daikin gainable, avec le système de "régulation" ECOCLIM Radio fréquence C200-DPO-RF.
Ce système de "régulation" a été installé en 2012 par l'ancien proprio, et il est en carafe depuis 1 mois environ, la télécommande "Maitre" est HS...

Ayant passé des nuits à chercher des informations, et ne trouvant aucune documentation, j'ai décidé d’ausculter en profondeur ce système de "régulation", qui n'en est pas un en fait...
Les télécommandes sont en fait des thermostats, qui donnent l'ordre au registre auquel elles sont affiliées, de s'ouvrir ou se fermer, et si tous les registres sont fermés, le by-pass s'ouvre...

L'unité centrale Ecoclim n'est même pas reliée à la PAC...
J'ai donc décidé de remplacer ce système obsolète est surtout HS, par un système bâti autour de ma box domotique.

En fouillant sur le net, j'ai trouvé une société, qui fabrique des passerelles wifi, intégrable à la box Eedomus. Cette passerelle remplace le panneau de contrôle filaire (car PAC gainable chez moi).

Pour remplacer les télécommandes, j'ai commandé 4 thermostats SECURE SRT321-5 Z‑Wave+ (GEN5), qui viendront agir sur les registres, qui seront désormais gérés par des micromodules Qubino "Flush Shutter DC" ZMNHOD1 - Micromodule Z‑Wave Plus pour volet roulant 12-24V continu à inversion de polarité.

En effet, les registres ECOCLIM sont alimenté en 12V, et en plus, il y a un positionneur intégré dedans (j'en ai ouvert un pour vérifier qu'il ni avait pas de ressort de rappel).

Pour résumer, le module Intesis servira pour la gestion de la PAC, les micromodules actionneront les registres, et les thermostats actionneront les micromodules.

On verra plus tard pour intégrer les positionneurs prévus dans les registres.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 356880 20190915 103330

15 septembre 2019 à 14:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
    N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
  • 8. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
  • 9. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 10. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite