Bonjour.

Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ.
Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à 22°, actuellement chez nous dans le (13) le matin nous avons à l’extérieur environ 5°/6°, je trouve qu'elle est très très longue à atteindre les 22° elle les atteint avec peine vers 12/13h avec le ventilateur d'air au maxi (4).
- A votre avis cela est-il normal ?
- D’où cela peut-il venir ?
- Que faut-il faire ?

Merci d'avance de bien vouloir me conseiller.
26 novembre 2015 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Ben difficile à dire comme cela, il faut regarder l’isolation de la maison voir son âge de construction ?
Avec 5 ou 6°C extérieur c'est pas terrible pourtant !! voir aussi la hauteur plafond ? et prendre des mesures de température en reprise au dessus du Split, et au soufflage du Split !! pour cela température extérieure entre 5 à 6 degrés consigne à fond 30°C attendre 15 minutes et prendre les mesures indiquées plus haut !!
Cela déjà détermine si cela chauffe correctement !! Vous devriez avoir au soufflage entre 54 et 60 degrés.
Cordialement. cathars
26 novembre 2015 à 20:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Mettre la ventilation à fond, en mode chaud, ne sert à rien.
En effet si le chaud produit est refroidi par votre ventilation excessive cela mettra beaucoup plus de temps que de mettre votre ventilation en mode automatique. Car dans ce dernier cas la machine gérera la puissance de ventilation avec plusieurs critères, température demandée, température extérieure et température ambiante.

Par ailleurs quel est le modèle exact de vos unité extérieure et extérieure ? Quelle est la date de construction de votre habitation ? Quelle est la hauteur plafond ?

Cordialement.
www.maclimatisation.com
26 novembre 2015 à 21:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Bonjour

Ma maison date de 04/1989
- Elle est isolée (Mur : placo polystyrène de 5 cm - Combles ouate de cellulose) l'isolation des combles a été refaite en 09/2011
- Hauteur plafond 2.50 m
- 2 ensembles Clim Mitsubishi : (MSZ SF 35VE pour séjour/cuisine) + (MSZ SF 25VE pour 2 chambres) installé par un pro en 04/2013
Si je comprends bien en mettant la ventilation à fond cela ralentirait donc la production d'air chaud, pourtant sur la notice il est dit d'augmenter la vitesse du ventilateur pour refroidir/chauffer la pièce plus rapidement puis de la réduire ensuite.

Vous me préconisez donc de mettre la ventilation en mode automatique pour chauffer plus vite la pièce ? car en automatique j'ai l'impression qu'elle tourne au ralenti ?
27 novembre 2015 à 08:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Suivant le volume à chauffer, le brassage correct d'une pièce est de 4 à 5 fois son volume par heure, donc vous avez :
35 m² x 2.5 = 87.50 m3 x 5 = 437.5 m3/h, donc à moins d'avoir une sonde déportée pour que la modulation en automatique se fasse correctement, la vitesse devrait faire 437.5 m3/h soit une vitesse en dessous pour un brassage équivalent à 4 fois le volume qui est pour un minimum acceptable de 350 m3/h, la deuxième vitesse de la msz-fh35 et de 378 m3/h, qui je pense, devrait suffire ! smile
Voir aussi si votre VMC n'est pas trop énergivore !!
Cordialement, cathars
27 novembre 2015 à 10:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour à tous.
Excellent cathars, vous allez finir par être un fin connaisseur en matière de clim/PAC.
J’étais exactement sur la même logique que vous, mais je n’ai pas trouvé les docs des UI.
Juste une rectification : le taux de brassage pour des applications air/air est compris entre 4 et 7.
4 étant le strict minimum . 6 c’est le taux de brassage optimal.
Pour un meilleur confort ce taux est pris en compte lors du dimensionnement.

Pour d’autres applications il peut être de l’ordre de 20 fois le volume traité.
Je suis vraiment très fier de vous et de la logique que vous avez acquis au fur à mesure. biggrin

Dire que la grande vitesse ne sert à rien... dizzy sans commentaire. titter
Au contraire, mettez bien la ventilation à fond, puis donnez-nous les températures de reprise et soufflage.
Je dis bien la température de reprise (donc en entrée de l’UI) et non pas la température ambiante.

Encore une fois, je suis vraiment impressionné par la logique que vous avez acquis cathars.

Le temps de chercher des données sur le net et je reviens, vla que monsieur cathars aborde exactement la thématique que je voulais aborder. biggrin
Je ne pouvais pas répondre depuis quelques jours car ma tablette est tombée et l’écran a été fissuré de partout. cry
En fait comment fait-on pour citer quelqu’un ? Voir faire plusieurs citations ?
Je voudrais répondre à des posts qui contiennent certaines contre vérités ou des erreurs d’appréciations mais je ne trouve pas la fonction "citer".
Cordialement.
Adelclimatisation
27 novembre 2015 à 11:29
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le soufflage à grande vitesse peut ralentir le chauffage de la pièce, lorsque la production de chaud n'est pas à son optimum.
A titre d'exemple en hiver lorsqu'il y a 0°C et que le vent souffle à 100Km/h la température ressentie est d'environ -10°C.

D'après les renseignements fournis je dirai que pour vos 35m² vous avez un besoin chauffage d'environ 3 kW.
Votre modèle le MSZ-SF 35VE a une puissance nominale de 4 kW et devrait normalement suffire jusqu'à -5°C.

Première des choses à vérifier la propreté de vos filtres, la propreté de la volute de soufflage (partie inférieure du split qui souffle).
Ensuite plusieurs possibilités, votre pièce principale donne sur un couloir non chauffé.
Donc l'air va lentement transiter vers ce dernier et on aura plus de mal à chauffer la pièce principale, ou autre possibilité un manque de charge soit dû à une longueur plus importante que celle préchargée et sans rajout de fluide, ici 7ml ; ou une micro fuite qui nous fait perdre des performances et qui a très court terme arrêtera tout chauffage.
Il est clair que cela n'est pas évident à diagnostiquer par mail.

Mais vous pouvez toujours faire appel au pro qui vous l'a installé.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
27 novembre 2015 à 12:11
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour Adelclimatisation,

Adel je vous remercie de vos appréciations sur mes commentaires, et je le prends avec compliment vu vos connaissances dans le fonctionnement des climatisations, on pourrait largement vous appelez Maître Adel, j'espère pouvoir aider les internautes qui ont des problèmes de chauffe, ou de cycle court.

En ce moment j'ai ma clim dans ma pièce principale et j’optimise les cycles longs en baissant les volets à la verticale et je mets ma ventilation de Split sur 700 m3/h, ce qui permet un brassage plus efficace de mon volume.

Bon bien sûr je ne laisse qu'une heure de fonctionnement toutes les 2 ou 3 heures car à un moment ou un autre avec les températures douces de la journée, ma pièce vite au dessus à la température demandée.

Bien sûr je peux me tromper certaines fois, mais je ne réponds pas avec certitude sur ce que je ne connais pas.
Les pro sont alors là pour apporter leur contribution technique !!
Merci encore de votre témoignage sur mes commentaires cela fait vraiment plaisir smile !
Mais j'ai beaucoup appris avec vous tous car je ne me lasse pas de relire des commentaires déjà passés sur le forum, quand j'ai un doute.
Bonne journée et merci.
Cordialement, cathars
27 novembre 2015 à 14:04
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Attention dans les posts précédents certains parlent du brassage d'air de volume par heure.
Le raisonnement n'est pas tout à fait faux.
En effet on prend dans nos calculs 6 fois le volume et ce pour un gainable.
Par ailleurs les personnes confondent votre modèle et parlent de MSZ-FH35, votre modèle est MSZ-SF35, avec une erreur quand à la deuxième vitesse qui est elle de 282m3/H et non 378 m3/h.
Le mode automatique, surtout dans les marques comme Mitsubishi Electric, est fait pour gérer la ventilation aux conditions optimales de production de chaleur.
Bref beaucoup d'erreurs. titter tongue

www.maclimatisation.com
27 novembre 2015 à 17:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Bonsoir.

Alors ! j'ai mesuré la température avec un Pistolet Thermomètre numérique laser à infrarouge acheté 30€ chez Amazon il y a 1 an environ, donc pas très bien précis à +/- 1°/2°

Actuellement télécommande Clim sur 22° vitesse ventilateur sur 3 j'obtiens ce résultat :
- Au dessus du Split > 24° environ
- Dans le Split où il sort l'air chaud > 36° environ
- Dans la pièce à environ 3.5m du Split, Sol > 21° - plafond > 22°
27 novembre 2015 à 18:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Faites vos essais en demande chaud à fond soit 30°C.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
27 novembre 2015 à 19:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
J'ai oublié de vous préciser, entre le séjour et la cuisine il y a un petit hall d'entrée de 3.5 m² environ, en face du hall il y a un petit couloir de 4.5 m X 1 m avec au fond du couloir la MSZ SF 25VE en face des 2 chambres.

Dans le séjour il s'y trouve 2 petites fenêtres + une porte fenêtre à double vitrage de chez KPK avec sur chacune une bouche d’aération, dont une bouchée celle de la porte fenêtre avec accord de KPK, mais une petite fenêtre se trouve juste à côté du Split ? Pourrait-il y avoir aussi une perte de chaleur par cette bouche d’aération ?
27 novembre 2015 à 19:19
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Cela peut être possible, à combien se situe cette bouche d'aération et quelles sont ces dimensions ?
Par ailleurs si la clim du couloir est arrêtée, il est clair que l'air chaud va être absorbée par l'air froid du couloir.

www.maclimatisation.com
27 novembre 2015 à 19:30
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Mis à part tous les problèmes de volume, techniquement pas assez de température de soufflage ce qui dirait manque de fluide et limite de fonctionnement de l'installation.
Ce qui dans le futur va engendrer casse compresseur, sondes etc. sad cry cry cry
Et oui en fait on ne sait rien de cette installation neuve ou vieille ??? Un plan serait bien.
27 novembre 2015 à 21:21
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Oui AAC a raison sur le modèle, j'ai confondu au début la mszfh35ve et la msz-sf35ve qui est moins puissante en soufflage !!

24°C en reprise pour soufflage à 36°C oui mais quelle température extérieure ???
Et après combien de temps de fonctionnement ?? le delta peut évoluer en augmentant ou en réduisant suivant la température extérieure et la durée du cycle, ou de la prise en glace de l'unité extérieure, ou aussi parce que la température intérieure se rapproche de la consigne demandée !!

Comme dit AAC, vous faites une demande à 30 degrés en consigne avec une température extérieure de 7 degrés, c'est mieux !
Puis attendre entre 15 et 20 minutes !! puis prendre les températures en reprise au dessus du Split et soufflage, cela donnera l’état de votre clim !
Cordialement. cathars
27 novembre 2015 à 23:38
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Bonjour

La bouche d'aération est une petite réglette de 29 cm de long fixé sur toutes les fenêtres en haut, le Split du séjour se trouve à 67 cm de la réglette/bouche d'aération.

Je viens d'effectuer un nouveau test à 7.5° de température extérieure.
- 30° sur la télécommande vitesse ventilateur sur 3.
- après 20 minutes j'obtiens : en reprise au dessus du Split 27° - dans le soufflage 58°.

Par contre surprise avec 30° sur la télécommande j'ai atteint 22,5°dans la pièce après 20 minutes !
Alors que comme je vous l'ai dit plus haut j'arrivai péniblement à 22° vers 12/13h en demandant 22° sur la télécommande ?

Conclusion plus je monte la température sur la télécommande plus vite j’atteins la température désirée dans la pièce, grâce à vous j'ai découvert une astuce !
28 novembre 2015 à 10:03
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Donc pas de problème de charge. Par ailleurs la température de la pièce est prise sur la droite de votre split, les 2 petites fentes derrière laquelle se trouve la sonde.
Je dis souvent dans certains cas de configuration ne vous fiez pas à la température de la télécommande mais à votre confort.

Cordialement.

www.maclimatisation.com
28 novembre 2015 à 11:07
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Très bien le test, 58°C c'est le top !! bon c'est du Mitsubishi donc qualité !!
Pas de problème de fluide frigorigène ! que du bon !

De toute manière vous apprendrez à faire le réglage qui vous va le mieux !! mais attention le test à 7°C est une température nominale que vous obtenez en nominal ! le maxi que la machine peut fournir ! à 0°C extérieur les performances diminueront !!

Cordialement, cathars
28 novembre 2015 à 15:37
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cloclo013
Membre inscrit
cloclo013
53 messages
Re,

Donc ma clim fonctionne parfaitement bien !
Si j'ai bien compris, le Split délivrera de l'air de plus en plus chaud en fonction de la température demandée sur la télécommande et donc chauffera beaucoup plus rapidement au vu de mes résultats :

- Température sur télécommande 22° > sortie d'air chaud du Split 36°
- Température sur télécommande 30° > sortie d'air chaud du Split 58°

Car effectivement ce matin avec le test à 30° sur la télécommande au bout de 20 minutes il faisait vraiment bien trop chaud. sweat
Merci à vous tous pour vos conseils très précieux.
28 novembre 2015 à 17:11
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Adelclimatisation,

Pour répondre à votre interrogation en réponse n°5 sur le fait de mettre une partie de texte en "Citation", voici comment faire :
- vous faites un copié collé de la partie de texte que vous souhaitez, ensuite dans votre réponse vous sélectionnez cette partie de texte, ensuite vous cliquez sur l'icône "Citation" représenté par une bulle et après validation de réponse, cela apparaitra en tant que "Citation", vous pouvez contrôler que votre "Citation" sera présente à l'aide du code présent ([/quote]) en début et fin de phrase, voir capture écran.
Si vous rencontrez des problèmes pour réaliser cette manipulation (car j'ai pu lire que vous répondiez à l'aide d'une tablette, ce qui ne facilite pas les manipulations) écrivez "Citation :" et nous réaliserons la manipulation.
Cordialement.
Patrice

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
citation forum-climatisationcitation forum climatisation

29 novembre 2015 à 01:28
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Si vous êtes obligé de monter le point de consigne pour avoir une température normale de fonctionnement 20/30 mn cela voudrait dire que votre appareil est peut-être surdimensionné par rapport à votre volume et positionnement de votre matériel.
Vous travaillez peut-être en courts cycles ??
29 novembre 2015 à 20:22
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Le test demandé avait pour but de s'assurer que fluidiquement l'installation n'avait pas de souci.
Donc on ne peut se satisfaire du résultat sans creuser plus les raisons d'un tel fonctionnement.
Ce n'est certainement pas le fait d'un surdimensionnement si non elle ne mettrait pas autant de temps à atteindre la consigne.
Souhaitez-vous investiguer plus profondément ?
Si oui j'aurais deux pistes à vous suggérer et qui demandent une application de votre part aussi (quelques tests et relevés à faire, ainsi que les données techniques de votre ensemble UE / UI).
Il y aurait aussi besoin d'établir une courbe des besoins énergétiques de votre logement et la comparer avec les courbes de puissance de votre groupe.
Ce sera riche d'enseignement et on pourrait établir avec certitude la (les) raison(s) des long cycles.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 décembre 2015 à 22:56
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne matinée à tous.
Pour l’administrateur qui a eu la gentillesse de me donner la démarche : merci pour votre disponibilité. biggrin
Mais hélas je n’arrive pas à placer le texte que je voudrai. cry
Je suis en effet sur tablette et j’ai un mal fou à comprendre comment on fait un copié/collé. sweat

Cathars,
Vous pouvez tout à fait le prendre pour un compliment, car c’était bel et bien un compliment.
Je suis loin d’être un maitre en la matière mais un passionné du métier c’est certain.
Vous m’avez vraiment bluffé, penser à ce type de détail (taux de brassage d’air) laisse penser que vous mettez en œuvre une logique digne de professionnel. biggrin
Vos contributions sont au fil du temps de plus en plus avisées et éclairées.
J’ai constaté que vous vous améliorez avec le temps et que vos interventions n’ont pas grand-chose à envier aux divers contributeurs de ce forum.
Il vous manque quelques bases (constantes et variables d’un cycle thermodynamique) et vos contributions pourront aisément se passer de l’avis de pro.
Vous aviez raison sur certains posts, mais je ne voulais pas rentrer dans des débats stériles comme vous le dites.

Les bases en question vous pourrez les acquérir en parcourant les cours de froid et climatisation que vous pourriez télécharger gracieusement sur l’autre forum "les frigoristes".
P. S. : vous aviez demandé mon avis concernant les dégivrages et les cycles longs "sans dégivrage" que peut faire votre groupe.

Si vous le souhaitez créer un post à ce sujet et je tenterai de vous donner les éléments qui vous permettront de vous rassurer quant à la véracité de vos propos. Vous aviez tout à fait raison, c’est possible.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 décembre 2015 à 05:17
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour Adelclimatisation,

Oui peut-être que j’ouvrirais une discussion là-dessus, mais pour l'instant je prends des notes et j’attends les conditions métrologiques, qui m'ont permis un cycle non Stop 360 minutes plusieurs fois !! Et pas mal de 240 minutes.

En ce moment le matin c'est plutôt des cycles de 110 minutes, car avec la batterie givrée à 90 % avec -1°C normal avec 81 à 88 % d'humidité extérieure le dégivrage est demandé par ma sonde extérieure, mais oui ce serait intéressant.
Cordialement, cathars !
03 décembre 2015 à 14:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 3. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 8. Cycle de dégivrage réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE
    N°2592 : Bonjour. A partir de quelle température extérieure un réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE dégivre et quel est en moyenne son cycle de dégivrage ? Comment aussi savoir quand il dégivre, car il n'y a pas de voyant de...
  • 9. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
  • 10. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite