Question forum dépannage climatisation : Problème de section de tuyauterie remplacement split 3500W

apc972
Membre inscrit
apc972
2 messages
Bonjour,

Mon client a un split de marque LG type Artcool Mirror de 3500 W en fonctionnement On/Off au R410A.
Le groupe est HS.
Le problème c'est que j'ai une section de tuyauterie existant en 1/4-1/2 avec un cheminement très compliqué (Gaine technique...) environ 10m.
Je souhaite donc remplacer le split par un modèle inverter mais maintenant l'ensemble des appareils proposés sur le marché pour un 12000 But/h (3500W) ont des sections de tuyauterie en 1/4-3/8.
Donc je passerai d'une liaison préconisée en 3/8 en une section en 1/2.
Quels sont les risques ? : Pré-détente, problème de retour d'huile...

Pour info, je suis aux Antilles donc la clim fonctionne en froid uniquement.
Merci d'avance pour vos réponses.
04 mai 2015 à 15:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème de section de tuyauterie remplacement split 3500W

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Il n'y a pas de problème particulier pour garder le 1/2. Il vous faudra prendre deux réductions 3/8 femelle 1/2 male pour votre raccordement.
N'oubliez pas le complément éventuel de charge, et un à deux rinçages à l'azote.

www.maclimatisation.com
04 mai 2015 à 17:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème de section de tuyauterie remplacement split 3500W

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Idem que AAC attention d'effectuer un complément de charge. Je pense qu'il faudrait rajouter 50/60 gr.
05 mai 2015 à 20:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème de section de tuyauterie remplacement split 3500W

apc972
Membre inscrit
apc972
2 messages
Merci pour vos réponses, j'en prends bonne note.
06 mai 2015 à 00:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 2. Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS
    N°2767 : Bonjour. Je n'arrive pas à extraire le moteur après avoir déconnecté et déposé la boite électrique, dévissé la vis de blocage, démonté le palier en plastique. Le moteur vient en butée contre la partie arrière et le...
  • 3. Consommation d'énergie trop importante climatisation
    N°3599 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je note des compétences très pointues des membres du forum. J’aimerais vous soumettre mon problème. Et vous remercier par avance pour vos avis. J'ai un problème à propos d'une...
  • 4. Remplacement moteur de split DAIKIN
    N°3261 : Bonjour, J'ai un moteur qui siffle, sur un split. Le réparateur me propose de le remplacer. Coût de l'opération : 282.00 €. Je pense pouvoir me charger de l'intervention, mais je ne trouve pas la référence du moteur...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
    N°8560 : Bonjour. J’ai une petite question concernant la longueur de tuyauterie d’une climatisation Daikin bi split Sur la notice il est noté Longueur totale de la tuyauterie 30m longueur max entre UI et UE 15m. Charge de...
  • 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 8. Procédure remplacement moteur ventilation Split Daikin
    N°2722 : Bonjour. J'ai moi aussi après six ans de fonctionnement de mes deux Splits un sifflement important. D'après le forum je ne suis pas le seul dans ce cas. Quelle est la procédure pour changer soi-même le moteur pour Split...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème de section de tuyauterie remplacement split 3500W >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurdepannage electronique climatisation 026depannage climatisation reversibleraccorer une clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite