Question Dépannage Climatisation : Problème sonde clim Airton 12HS03 ou Haier le clône
Bonjour.
Cette Airton 12 HS03... clône de Haier... est aussi en panne.
Le code clignotement 12 disait que la carte power était HS (elle a déjà été changée... au bout de 2 ans).
Mais j'ai un autre souci car la CN11 de la carte unité extérieure qui est notée comp.temp sensor.
Je pense qu'il s'agit du capteur température compresseur... je trouve une résistance à mon avis anormale... 1M312 ohms.
1 million 312 ohms... à 6° est-ce possible... nulle part on ne trouve les valeurs sur ma doc.
La panne rien ne bouge dans l'unité extérieure, pas un bruit !
Merci à qui peut m'aider.
Cette Airton 12 HS03... clône de Haier... est aussi en panne.
Le code clignotement 12 disait que la carte power était HS (elle a déjà été changée... au bout de 2 ans).
Mais j'ai un autre souci car la CN11 de la carte unité extérieure qui est notée comp.temp sensor.
Je pense qu'il s'agit du capteur température compresseur... je trouve une résistance à mon avis anormale... 1M312 ohms.
1 million 312 ohms... à 6° est-ce possible... nulle part on ne trouve les valeurs sur ma doc.
La panne rien ne bouge dans l'unité extérieure, pas un bruit !
Merci à qui peut m'aider.
28 janvier 2021 à 11:26
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème sonde clim Airton 12HS03 ou Haier le clône
Bonjour.
La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.
Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.
Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.
Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.
La sonde en sortie de compresseur est traditionnellement beaucoup plus résistive que les autres (10 à 20 fois), parce qu'elle travaille à haute température (75-100°). Du coup, à 6° elle fait classiquement plusieurs centaines de kOhms. Cela dit, il est vrai que 1312 kOhms ça fait quand même un peu beaucoup.
Attention, cette valeur doit être mesurée sonde débranchée, et directement sur ses fils. Si vous avez mesuré sonde en place, alors vos 1312 viennent peut-être des composants de la carte, et dans ce cas, votre sonde est bel et bien coupée.
Déposez cette sonde et mesurez la à diverses températures y compris celle de l'eau bouillante et voyez si la courbe obtenue est régulière, sans être linéaire. Quand on chauffe de 1°, la résistance décroît de 4% environ.
Si elle est coupée, vous pouvez mettre une résistance à la place (entre 100 et 300 kOhms), juste pour voir si la clim démarre. Mais elle va s'arrêter assez vite car la carte ne verra pas d'évolution de température.
29 janvier 2021 à 08:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Haier Airton EEPROM anomalie
- N°6256 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour votre aide. J'ai voulu remettre en service ma clim Airton HSU-12HS03-R2 qui n'avait pas tourné depuis des années, les 6 voyants s'allument, les ventelles bougent, puis tout s'éteint...
- 2. Sonde de température UI Airton erreur E2
- N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
- 3. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 4. Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
- N°5873 : Bonjour à tous. J'ai posé cette clim Airton HSU-12HS03/R2 il y a 13 ans, depuis 9 ans la maison était louée à une locataire qui ne voulait pas s'en servir, ma locataire ayant quitté les lieux j'ai voulu remettre la clim en...
- 5. Décalage sonde de température CTN Clim AIRTON
- N°2694 : Bonjour à tous, Après avoir pris le temps de parcourir le forum concernant le sujet qui m’intéresse, j’ai une question à poser aux spécialistes des clims. J’ai une petite pièce qui donne sur mon salon que j’ai...
- 6. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
- 7. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 8. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 9. Clim Airton en panne
- N°4980 : Bonjour, Ma climatisation Airton h09a4 est en panne depuis 2 semaines, avec un code erreur F6 qui correspond à un défaut de température extérieure. Je l'ai installée il y a environ 5 ans. Suite à de nombreux échanges...
- 10. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite