Bonjour à tous.
Voici mon problème.
Nous avons 2 splits MSZ-GC35VA-E1 Mitsubishi Electric.
Le premier marche nickel. Il régule correctement la ventilation.
La ventilation augmente ou diminue quand on appuie sur le bouton de la télécommande ventilation.
Le deuxième ne dispose que de 2 vitesses, basse ou forte et elle ne s’arrête jamais en mode froid.
Par contre en mode chaud elle fait le travail et au bout d'un moment finit par s’arrêter.
Quand on l'allume en mode chaud, elle ventile immédiatement à fond alors que l'autre split non.
Quand on change de mode, elle ne s’arrête pas de ventiler.
Après elle fait bien du chaud ou du froid.
D’où cela peut-il venir ?
Carte électronique à changer ?
N'existe t-il pas une possibilité de réglage via un outil ou une reprogrammation possible ?
Ça existe un outil filaire de diagnostic ?
Merci.
Voici mon problème.
Nous avons 2 splits MSZ-GC35VA-E1 Mitsubishi Electric.
Le premier marche nickel. Il régule correctement la ventilation.
La ventilation augmente ou diminue quand on appuie sur le bouton de la télécommande ventilation.
Le deuxième ne dispose que de 2 vitesses, basse ou forte et elle ne s’arrête jamais en mode froid.
Par contre en mode chaud elle fait le travail et au bout d'un moment finit par s’arrêter.
Quand on l'allume en mode chaud, elle ventile immédiatement à fond alors que l'autre split non.
Quand on change de mode, elle ne s’arrête pas de ventiler.
Après elle fait bien du chaud ou du froid.
D’où cela peut-il venir ?
Carte électronique à changer ?
N'existe t-il pas une possibilité de réglage via un outil ou une reprogrammation possible ?
Ça existe un outil filaire de diagnostic ?
Merci.

10 juillet 2019 à 08:11
Réponse 1 du forum climatisation
Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi
Bonjour.
Ce sont bien 2 splits ? Avec les mêmes UI et UE respectives ?
Ce sont bien 2 splits ? Avec les mêmes UI et UE respectives ?
Citation :Oui, je partirais bien sur une carte qui "bug".
D’où cela peut-il venir ? Carte électronique à changer ?
Citation :Non je ne crois pas, la seule solution est de démonter la carte UI et de la tester en usine.
N'existe t-il pas une possibilité de réglage via un outil ou une reprogrammation possible ? Ça existe un outil filaire de diagnostic ?
10 juillet 2019 à 20:16
Réponse 2 du forum climatisation
Un grand merci pour votre réponse. Cela m'aiguille fortement.
Mon volet est cassé et il n’était pas orienté dans le bon sens.
Il semble que cela influx sur la régularisation de la température.
Je vais changer son moteur pour commencer.
Encore merci.
Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi
Citation :Oui.
Ce sont bien 2 splits ? Avec les mêmes UI et UE respectives ?
Un grand merci pour votre réponse. Cela m'aiguille fortement.
Mon volet est cassé et il n’était pas orienté dans le bon sens.
Il semble que cela influx sur la régularisation de la température.
Je vais changer son moteur pour commencer.
Encore merci.
10 juillet 2019 à 23:10
Réponse 3 du forum climatisation
Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi
Bonjour.
Ok, merci du retour.
Ok, merci du retour.
12 juillet 2019 à 18:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Panne de ventilation split Mitsubishi
- N°3638 : Bonjour. Clim Mitsubishi, quand j'augmente la température de 20 à 25 degrés à l'aide de la télécommande la chaleur rendue par le split augmente, par contre la ventilation reste très basse ce qui est anormal et ainsi la...
- 3. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 4. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
- N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
- 9. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 10. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite