Question Forum Climatisation : Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split

Nico_HE
Membre inscrit
Nico_HE
2 messages
Bonjour à tous,

J'ai une question sur le démontage d'un moteur de turbine pour un split Fuji Sauter RSA18LACM.
Le modèle du moteur est un Panasonic MFD-34ROM.
Il fait un sifflement dès que le ventilateur se met en route.
Je souhaiterai le changer.

J'ai déposé le panneau frontal, l'enveloppe du split, la partie du bloc électrique, et j'ai eu accès au moteur.
J'ai enlevé le support/cale métallique qui soutient le moteur de turbine, mais le moteur ne vient pas quand je tire dessus.
Faut-il déposer la partie du bac à condensat pour enlever la turbine puis une autre pièce retenant l'axe du moteur de turbine ?

Je ne sais pas si j'ai été assez clair, c'est pas facile d'expliquer des gestes et des manips.
Mais si quelqu'un comprend mon problème, je le remercierai de m'aider pour m'éclairer un peu sur la suite des opérations.
Nicolas
27 novembre 2018 à 20:42
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

L'axe du moteur est assez long et la turbine porte une vis qui la bloque sur l'axe et qu'il faut dévisser pour séparer les 2 pièces. Tournez lentement la turbine et cherchez cette vis. Mais ne pas l'enlever complètement, sinon sa remise en place pourrait ne pas être facile.

Si la turbine siffle, c'est sûrement un roulement qui peut être changé pour quelques euros dans la plupart des cas.

Cordialement, Dom.
27 novembre 2018 à 21:39
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Bien expliqué par Dom-Aom en effet sur la droite de la volute il y a un passage qui permet d’accéder à cette vis soit cruciforme soit de diamètre 8, il faut généralement enlever les grilles de protection soufflage et directionnelles pour y accéder.
Par contre sujet de grandes discussions sur ce site ce sont des moteurs sertis donc pour changer les roulements, niet.
Mais bon vous pouvez toujours essayer.
28 novembre 2018 à 18:37
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split

Nico_HE
Membre inscrit
Nico_HE
2 messages
Je vous remercie tous les 2 de m'avoir éclairé sur la procédure à suivre.
Je trouvais bizarre de devoir forcer autant pour l'enlever. funk

Oui j'ai vu que les roulements ne sont pas changeables facilement donc je vais essayer de trouver un moteur neuf mais je n'en trouve pas sur internet à part d'occasion... sur ebay à 200€ !
Auriez-vous des sites de revendeurs de pièces détachées à me conseiller ?
Merci encore pour le temps que vous m'accordez, bonne soirée.
28 novembre 2018 à 18:56
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
J'ai déjà changé un roulement sur un moteur de clim inverter LG, heureusement, c'était celui des 2 qui était le plus facile à enlever. Démontez au maximum le moteur et postez une photo du rotor. Tout n'est peut-être pas perdu.
28 novembre 2018 à 22:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
    N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
  • 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 3. Changement ventilateur split Mitsubishi
    N°5698 : Bonjour à tous. J'ai un de mes splits qui fait du bruit (une sorte de couinement) qui semble être en provenance du ventilateur, d'ailleurs le bruit évolue en fonction de la vitesse du ventilo. La référence du split est...
  • 4. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
    N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
  • 5. Problème réglage vitesse ventilateur split
    N°4997 : Bonjour. Notre climatiseur TCL 12 000 BTU, modèle TAC/12CHS/G, a un souci de réglage de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieur, dès l'allumage il tourne à pleine vitesse et on ne peut la réguler avec la...
  • 6. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
    N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
  • 7. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
    N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
  • 8. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 9. Comment démonter moto ventilateur split Toshiba skvp
    N°2254 : Bonjour. J'ai un léger sifflement sur mon split Toshiba que je situe au niveau du moteur. Pour sortir l'ensemble il faut sortir le réceptacle d'eau, je n'ai pas trouvé la solution pour le démonter. Je serais très heureux...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Procédure de démontage moteur de ventilateur turbine split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishiremplacement climatiseurcapacimetre mesure des capacitesbranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite