Bonjour.
Pour cette intervention, en principe ces moteurs sont sertis donc changer les roulements = bon plaisir.
Par contre sur certains modèles il existe encore un système de démontage (4 vis avec tirants), mais avec cette marque je n'y crois pas beaucoup. Mais si vous avez le temps pourquoi ne pas essayer.
1 : démonter le moteur ce qui n'est pas une mince affaire sur un allège, donc sans avoir le risque de casser un tube et de vider l'installation en gaz youpi titter tout dans l'atmosphère.
Sinon amener le gaz au groupe cela nécessite une intervention d'une société habilitée.
2 : réussir à enlever le moteur, ça peut se faire avec beaucoup de savoir faire et de délicatesse.
3 : enlever les roulements (si possible).
4 : tout remonter ce qui n'est pas gagné étant donné que déjà vu sur ce forum = inversion moteur rotor donc tourne à l'envers au démarrage. lol lol
Pour plus de renseignements pas de soucis.
01 mai 2017 à 20:34
forum consulter ce sujet Changement roulements clim Mitsubishi mfz-ka50va

Bonjour.
Il faut tester les valeurs des enroulements moteurs des deux moteurs, si ces valeurs ne sont pas bonnes changer les deux moteurs avec la carte inverter, la facture risque d’être un peu salée, mais un conseil, si un doute le faire quand même sinon le risque est de tout changer à nouveau.
Ce qui peut se passer :
1 : si un seul moteur changer et si la carte HS le moteur neuf va claquer de suite,
2 : si les 2 moteurs changés mais pas la carte le risque est de faire lâcher ces 2 moteurs,
3 : et si seulement la carte changée sans les moteurs risque de claquer de nouveau la carte.
Je sais c'est un peu compliqué mais bon c'est assez fréquent chez tous les constructeurs.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
valeurs ventilos ue rzq

01 mai 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN

Publicité

Bonjour.
Normalement la sonde aspiration compresseur (défaut 46) est placée sur le tube le plus gros sur le compresseur, il faut suivre ce tube, pas toujours facile car ce tube est isolé, et pas beaucoup de place et la sonde est dans un petit tube soudé au plus gros.
Je crois que c'est celle branchée en TH 3 deux fils gris.
30 avril 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG

Bonjour.
Je me suis trompé, mais le problème reste le même.
Alors pour vous expliquer une PAC ou clim, en mono split notamment, fonctionne en inversion de cycle.
En production de chauffage à l’intérieur de votre pièce donc froid à l’extérieur, et inversement pour le cycle froid.
Ceci est une demande de votre part avec la commande sans ou avec fils.
Ex : demande de chaud ; température maximum et vitesse de ventilation à fond aussi, le compresseur démarre puis à une température de 37°C sur la batterie UI la ventilation commence à fonctionner.
Si le compresseur démarre et que la ventilation ne démarre pas et d'après vos dires, certainement un dysfonctionnement de cette V4V, donc comme je l'ai expliqué soit la carte UE ne donne plus l'ordre (220 V) soit l’électrovanne est HS, ou encore cette pièce est défectueuse, doté d'un tiroir permettant le basculement en chaud ou en froid celui-ci ne fonctionne plus.


30 avril 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44

Bonjour.
Je suppose que ce sont les câblages de votre UI ?
En 4 = B= blue = bleu
En 3 = R = red = rouge
En 2 = B et W = blue and white = bleu et blanc
En 1= BL = black = noir.
Mais normalement vous devriez avoir ce schéma dans le capot de votre UI ou sous le capot de protection câblage, sinon sous le capot de votre UE.
Question subsidiaire, pourquoi vous avez tout débranché ? Le changement de la carte UI ?
30 avril 2017 à 16:19
forum consulter ce sujet Aide pour rebrancher clim réversible Panasonic cu-w18cke

Bonjour.
Je ne sais pas trop ce que vous avez fait ou débranché ???
Si c'est seulement la liaison entre l'UI et l'UE, il y a des bornes numérotées 1 2 3 4 dans l'UI et dans l'UE, par un câble approprié un 4 X avec 4 couleurs différentes, relier chaque couleur de fils propre à un N° de borne.
Si vous avez décâblé d'autres fils, là il faut lire et suivre les schémas électriques des machines UI et UE.
Ceux-ci se trouvent généralement sous le capot du dessus de l'UE.
30 avril 2017 à 09:54
forum consulter ce sujet Aide pour rebrancher clim réversible Panasonic cu-w18cke

Bonjour.
LG est une marque moyenne gamme ils sont jolis, bien choisis au niveau design, les UI se fondent avec la déco de la maison, mais au niveau fiabilité c'est plutôt 5/10, les plastiques ne sont pas spécialement de bonne qualité, la mécanique c'est pas tout à fait ça.
Citation :
je suis étonné voire effaré si cela n'est pas compatible avec les UI.
Ça c'est l'évolution des techniques c'est comme les voitures, la dernière M3 le pot d'échappement aura la même fonction que le modèle d'avant mais ne pourra pas être installé sur le modèle d'avant.
L’électronique aussi, les cartes, les sondes, les moteurs etc. ne seront peut être pas les mêmes.
Pour moi, changer le V4V et remplacer un moteur coûte moins cher que de tout changer, enfin à vous de voir.
30 avril 2017 à 09:40
forum consulter ce sujet Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44

Bonjour.
Si vous avez un souci avec seulement une production de froid et non de chaud, certainement un souci avec la V4V soit elle est HS le tiroir ne fonctionne plus, soit la bobine de commande est HS ou pas alimentée par la carte lors de la demande.
Si vous voulez changer que l'UE ça je ne saurais vous le dire, par contre généralement les références changent en fonction des années avec certainement des modifications électroniques et pas compatibles avec un ancien modèle d'UI généralement il faut changer le tout UI et UE.
Vous pouvez peut-être joindre LG afin d'avoir les renseignements.
29 avril 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44

Bonjour.
Oui et alors il y a quoi ? les symptômes ? Ça clignote et puis ?
D'après vos dires et en essayant de deviner, peut-être un problème de sondes de vos unités, les contrôler.
Hors tension les démonter et nous donner trois valeurs en valeur ohmique :
1) en température ambiante 22/23°C,
2) dans un bol avec des glaçons donc le plus proche du 0°C,
3) dans la main env 32°C.
28 avril 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet 4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA

Bonjour.
Avec cette marque il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Skiron c'est cela ? certainement vendu par une GS de bricolage ? Installé par vous-même ?
Qui ne vous donnera aucun renseignement sur une panne ou autre. lollollol
Bref le plus classique certainement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour effectuer un contrôle fluidique et certainement confirmer mes dires.
28 avril 2017 à 20:58
forum consulter ce sujet Code erreur E0 climatiseur TAC-09CSA/BY

Bonjour.
Pas évident, mais comme dit s'il y a de l'eau seulement que quand il pleut, il y a forcément une infiltration à cause de phénomènes météo, donc je dirai qu'il va falloir de votre visuel approfondir de ce côté, peut-être une étanchéité avec une cartouche de silicone appropriée ou une bombe de mousse étanche dans les passages de mur ???
27 avril 2017 à 19:24
forum consulter ce sujet Fuite climatiseur Daikin

Re bonjour. Pour le gaz, là on va attendre vos données de sonde.
27 avril 2017 à 19:15
forum consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG

Bonjour.
Simplement en la débranchant hors tension, prendre 3 mesures avec un appareil de mesure électronique (multimètre) en ohmmètre.
1 : température ambiante environ 22/23°C
2 : dans un bol avec des glaçons environ 0°C
3 : dans la main (32°C env).
Si vous le pouvez nous donner les infos.
Je vous transmets cela si cela peut aider.
Résistance normale : 5 K/à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2 V CC/à 25°C (branché).
27 avril 2017 à 19:13
forum consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG

Bonjour.
Je pense vraiment à un manque de gaz.
Cette marque n'est pas le top, mais toutefois si un pro vous l'a installé il y peu, une garantie peut très bien être envisageable.
27 avril 2017 à 19:04
forum consulter ce sujet Clim Samsung ne souffle pas d'air en mode heat

Bonjour.
Vous habitez en zone humide ? Dom, s'il a le temps, vous aidera sûrement.
Mais si vous n'êtes vraiment pas doué en soudures cartes et réflexions de composants électroniques cela va être difficile.
Sinon changer la carte complètement.
27 avril 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STAR-H12P4

Bonjour.
Êtes-vous certain quand mode froid cela marche ?
Car on est souvent trompé par les températures extérieures ou environnantes.
La seule vérité est de nous donner la température de reprise et de soufflage dans ce mode.
Par contre suivant vos dires je serais partant pour un manque de gaz, explication simple, si le compresseur démarre (à vérifier) si celui-ci ne peut monter en température (37°C) sur la batterie de votre UI celle-ci ne démarrera pas d'où manque de gaz.
Dans ce cas stopper tout puis appeler une personne compétente afin de réparer cette ou ces fuites.
27 avril 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Clim Samsung ne souffle pas d'air en mode heat

Bonjour. Normalement une fois que vous avez programmée une ou plusieurs options avec la commande et si la réception est OK, l'UI a tout pris en compte même si les piles sont usées ou si celle-ci ne fonctionne plus pour X raisons.
27 avril 2017 à 15:16
forum consulter ce sujet Possibilité programmation clim Toshiba Suzumi+

Bonjour. Alors, si la sonde est défaillante, éventuellement on peut le faire, mais si la sonde est bonne non, cela peut être un manque de gaz et donc si vous optez pour ce fonctionnement la casse du compresseur est possible, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
27 avril 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG

Bonsoir.
En effet pas très sérieux. Il se peut que l'alimentation électrique étant peut-être coupée sur l'UE du moteur défaillant alimente aussi la 2ième.
Là c'est certain que ça ne marche pas...
De plus je confirme pour Daikin, ce que j'ai écrit dans mon 1er post.
26 avril 2017 à 21:38
forum consulter ce sujet Moteur extérieur clim réversible en panne

Bonsoir.
Généralement si de l'eau revient du haut vers le bas, surtout quand il pleut, c'est qu'une infiltration est due à une mauvaise installation, ce que je veux dire c'est que l'isolation des tubes sert de gouttière l'eau passe entre les tubes et l'isolation, et s’évacue en point bas donc au niveau de l'UI.
Donc il faut installer une protection supplémentaire à ce niveau.
C'est comme les câbles d'alimentation électrique il faut faire une "boucle" ou "goutte d'eau" avant l'entrée d'un mur ou d'une toiture. Ça c'est ancestral.
Peut-être qu'une ou plusieurs photos de vos passages de tubes en toiture nous en dirait plus. Ainsi que l’évacuation des condensats.
26 avril 2017 à 21:32
forum consulter ce sujet Fuite climatiseur Daikin

Bonjour.
Là je pense qu'il va falloir contacter Hitachi, afin de savoir s'il est possible d’accéder par le biais de la commande et toute une procédure si il n'y a pas la possibilité de mettre en arrêt la ventilation une fois la température atteinte.
On peut le faire avec d'autres marques.
26 avril 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ?

Bonjour.
Pour le condensateur de démarrage, il n'est pas obligé qu'il y en ait un, moteur en courant continu, mais s'il y en a un il doit être sur la carte enfin il faudrait lire le schéma électrique donc non pas besoin d’être chargé à l'avance.
Il se peut aussi que l'orage est fait plus de dégâts que vous le pensez, les moteurs ont peut-être grillé aussi.
26 avril 2017 à 17:28
forum consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel

Bonjour.
Nous donner la marque et réf de la clim UI/UE.
En règle générale et la plupart des constructeurs garantissent leur matériel 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces, si vous avez fait installer cette clim par un installateur avec la mise en service, normalement la garantie est prise en compte hors main d’œuvre et à partir de la date de facturation.
Pour le second problème les rappeler car suite à l'entretien la seconde clim ne fonctionne plus à eux de fournir une explication.
26 avril 2017 à 17:23
forum consulter ce sujet Moteur extérieur clim réversible en panne

Bonjour.
Êtes-vous bien sur chaud température maxi ou froid température mini ?
Il va être difficile de vous répondre sans plus de renseignements, comme y a t-il des clignotements en façade de l'UI ?
Le courant est-il mis ? Il faudrait être plus précis.
26 avril 2017 à 17:17
forum consulter ce sujet Climatisation ne génère ni de chaud ni de froid

Bonjour.
Essayez de couper de nouveau le courant mais 15 minutes mini.
A vérifier : y aurait-il un bouton à côté du câblage UE ? Si oui appuyez dessus si c'est le cas.
Soit une fois soit appui long.
25 avril 2017 à 08:47
forum consulter ce sujet Défaut voyant opération clignote UI Sanyo KMRV123

Ou encore un câble connecteur oublié.
25 avril 2017 à 08:35
forum consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel

Bonjour.
Dans un premier temps il faudrait vérifier si vous n'avez pas oublié de mettre un shunt existant d'une ancienne carte vers une nouvelle, si il y aurait un potard ou curseur à positionner correctement, tout cela hors tension.
25 avril 2017 à 08:29
forum consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel

Bonjour.
Il peut y avoir deux choses :
1 : le système fonctionne comme cela, fabrication constructeur, c'est à dire qu'une fois que la température est atteinte, la ventilation se met en vitesse de confort afin d’éviter un trop gros brassage d'air donc une sensation de froid ou de chaud, et éviter aussi la scarification de l'air.
2 : Vous avez mis la vitesse de ventilation en mode "AUTO".
25 avril 2017 à 08:26
forum consulter ce sujet Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ?

Bonjour. Chez Hitachi, les carte UI sont souvent incriminées.
23 avril 2017 à 20:39
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE

Bonjour.
Dom a une bonne idée, en effet si la sonde est décalée, celle-ci ne peut donner la bonne info.
Il faudrait si vous le pouvez effectuer trois mesures sur cette sonde, hors tension la débrancher et la démonter, prendre les valeurs ohmiques, dans la main (32°C env), en ambiance (22/23°C) et dans un bol avec de la glace proche du 0°C, nous transmettre ces valeurs.
23 avril 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE

Bonjour.
Merci pour le retour d'infos et ce complément de manipulations.
23 avril 2017 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi

Bonjour.
3.5 + 2 = 5.5 kW logique Donc 5.6 = OK.
Après comme AAC chacun sa méthode il est à son compte et profite de son expérience donc logique aussi.
Mais j'insiste, quand un bon et beau bilan thermique est effectué, rien ne vaut cela.
21 avril 2017 à 14:46
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Toshiba est une bonne marque aussi, en il y en a trois sur le marché, Toshiba, Mitsubishi électrique et Daikin.
Il y en a d'autres comme LG, Airwell, mais souvent problème de pièces détachées et pratiquement au même prix que le haut de gamme.
Donc pour en revenir un devis sur un coin de table, non, le ratio non plus, si vous ne voyez pas le vendeur sortir son mètre laser pour calculer les pièces c'est tout faux, déjà il suffit de voir vos deux devis actuels, le deuxième est moins cher pour plus puissant, le calcul n'est pas le même pour les deux pièces. shocked
On en revient donc au bilan thermique, qui se calcule en M3 pas en M² qui peut vous faire faire de économies d'achat.
En effet comme expliqué par cathars l'exposition, NSEO, les M² des fenêtres, les murs au soleil, ainsi qu'à l'ombre, le sol, la hauteur de la pièce, le plafond, les stores, l’apport calorifique, par un ordi, lampes le nombre de personnes dans la ou les pièces tout cela compte aussi bien pour ce bilan thermique que pour votre portefeuille.
Un calcul au plus juste peut diminuer votre facture de 10 à 15%.
20 avril 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Vous avez raison de nous communiquer vos inquiétudes.
En parcourant ce forum vous verrez qu'un bilan thermique est obligatoire et nécessaire.
D'où cette histoire de 7/8°C qui ne veut rien dire du tout.
Ne connaissant pas cette société, et ayant un doute, je pense que celle-ci effectue un ratio et non un calcul.
Du coup le devis est pas mal, comme pro et sans être certain que ce gars soit un pro (ce qui veut dire qu'il y a "anguilles sous roches").
Lui demander ses attestations d’aptitude et de capacité et notamment en ayant la possibilité de contrôler sur internet ses dires.
Ah Ah là c'est moins drôle...
Ne pas hésiter à nous contacter.
19 avril 2017 à 16:36
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Ben, c'est ce que j'ai écrit Dom !!!!!! La même chose. NON ?
En fait l’idéal pour éviter le zoning (je ne suis pas trop partisan de ce système) est d'avoir son propre split gainable ou pas, la gestion est plus simple, pas forcément plus cher, mais dans votre cas ce serait la place extérieure qui serait manquante.
Ou encore un mini VRV de chez Daikin qui marche très bien et qui pourrait être intéressant dans votre cas, une UI dans chaque pièce et une seule UE pas trop imposante tant en bruit qu'en taille.
On en fait de plus en plus pour des appartements avec gainable.
18 avril 2017 à 15:45
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Si les modèles sont les mêmes je ne vois pas de contre indications.
18 avril 2017 à 15:35
forum consulter ce sujet Peut-on remplacer une carte de commande par une autre bi-split Airton

Bonjour.
Citation :
Ça existe un système de chauffage type convecteur gainable à rajouter en série sur le gainable ?
Oui, il existe un système de résistances électriques que l'on rajoute en cas de température très basses en dessous de 0°C mais cela était valable pour un système avec du R22 ou R407C le COP étant très bas dans des températures très basses on va dire à partir de 0, -5°C, une sonde donnant cette information donnait l'ordre de démarrage de cette résistance électrique.
Mais avec les systèmes inverter on peut aller jusque -15°C avec une perte du COP certes, mais avec une bonne isolation et sans trop de ressenti, une cheminée, granulés ou convecteurs peuvent très bien compléter cette "déficience" de température qui n'est que passagère dans une année.
17 avril 2017 à 19:58
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Citation :
Une PAC doit être dimensionnée. Si trop petite, problème en forte saison
Si trop grande, problème en inter saison.
Rien à voir avec la saison.
Si trop puissante et bien trop puissante, si pas assez et bien pas assez. Un calcul au plus juste est nécessaire.
17 avril 2017 à 18:10
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Allez on s'amuse et Joyeuses Pâques.
Pour info 1 Mwh = 1 000 000 kwh.
Vous avez consommé 6000 Kw à l'année et non à l'heure.
Ce qui nous fait 8760 h/an.
Donc 6000/8760=0.685 Kwh = 0.000685 MWh
Oui-non ?
17 avril 2017 à 18:06
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour. Ah quand même 200 UI ça va prendre du temps.
Bon courage.
17 avril 2017 à 10:12
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi

Bonjour.
Oui bien sûr, je vous vois bien fermer les registres manuellement et les ouvrir pour une régulation de température. sweat
17 avril 2017 à 09:11
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Surdimensionner une clim : Surtout pas, le risque 1er est que les séquences de démarrage seront trop près l'une de l'autre, on appelle cela des courts cycles, ce qui engendre des dysfonctionnements fluidique et mécanique.
Pour les sondes, en principe elles donnent une info à l'UI qui va retransmettre cette info à l'UE en cas de demande de chaud ou froid, gérer l'ouverture et la fermeture du volet.
En info aussi, le système inverter si une seule pièce demande du chaud par ex, l'inverter démarrera à fond puis s'adaptera en puissance pour cette seule pièce.
16 avril 2017 à 12:32
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Citation :
5 à 6MWh/an
Si ce sont des méga Watts, là il faut une usine de production, sinon cela ne va pas suffire.
Il faut savoir que comme je l'ai dis un bilan thermique est nécessaire afin d'optimiser au maximum vos besoins.
Ce n'est pas parce-que il y a tant en chauffage dans une maison qu'il y ai forcement besoin de cette puissance.
Je vous dis à nouveau qu'il faut aussi une autorisation du syndic pour la pose de l'UI sur le balcon, sinon le risque d'aller au devant d'ennuis de réglementation et de voisinages sont à craindre.
Pour les registres motorisés, ils s'installent un sur chaque gaine de soufflage pour chaque pièce définie un exemple ci-joint avec, une sonde par pièce pour fermer ou ouvrir le volet en fonction de la température demandée dans chaque pièce.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation pompe à chaleur air/air

16 avril 2017 à 10:10
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Un bilan thermique ne se fait pas comme cela, à l'aventure et sans aucune donnée.
L’idéal est de contacter différentes sociétés afin justement, de vous faire plusieurs devis avec différentes puissances et marques. Déjà on pourrait éventuellement commencer avec un 10 kW mini, 10/12000€ mini pour le prix de l’installation en basique, avec des registres motorisés pour chaque pièce, commande, etc. Mais là c'est plus cher.
Une question, l'UE vous la mettez ou car pour une taille de machine comme celle-ci il faut de la place et surtout une autorisation du syndic.
15 avril 2017 à 19:00
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Maintenant à vous de jouer. Il faut "arrêter la ventilation en mode chaud une fois la température atteinte".
Faites un essai. Un retour serait sympa.
Merci.

Réglage install par21maa 2 1.pdf
Réglage installateur par30 et par31.pdf
14 avril 2017 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi

Bonjour.
OK, d'après vos descriptions je me doutais que l'installation était correctement effectuée ce pourquoi, j’étais parti sur les sondes, en effet il est possible qu'il y ait un réglage à faire.
Je vais essayer de voir avec Mitsubishi, afin d'avoir une réponse.
C'est bon je l'ai eu et la réponse avec.
En fait et vos mesures coïncident avec leurs dires avec cette sonde déportée ils calculent un enlèvement de 4°C pour la stratification de l'air.
Donc dans votre cas il faut supprimer cette stratification afin de résoudre ce problème de 4°C de décalage.
Je dois recevoir la doc.
Dès que je l'ai, je vous la communique afin d'effectuer la manipulation.
14 avril 2017 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi

Bonjour.
Oui, nous allons essayer.
Citation :
L'UE a été couverte de glace pendant les journées les plus froides de cet hiver...est-ce normal ?
Non cela pourrait être un manque de gaz.
Dans ce cas les dégivrages sont incorrectement effectués.
Il faudrait faire un essai, mettre à fond en chaud température maxi, et ventilation maxi, attendre 20 minutes env et nous donner la température de soufflage.
Faire un essai en froid nous dire la température de reprise au niveau de la grille de reprise et la température de soufflage en sortie de soufflage directement.
Dans la mesures de vos possibilités, ces infos nous seront précieuses pour une bonne 1er approche.
14 avril 2017 à 14:41
forum consulter ce sujet Bruits anormaux à partir des consoles

Bonjour.

Oui cathars a raison.
Vous faites parti des exceptions.
Une question : l'extension vous l'avez prise au début de l’achat ou au bout des 2 ans d'utilisation ?
Mais personnellement je ne ferais pas autant d’éloges, car dans 90% des cas, ces raccords sont fuyants.
En effet la plupart du temps quand nous sommes appelés le problème est la fuite sur ces fabuleux systèmes Readyclim.
Le seul souci est que généralement le jour où il y a ce genre de problème, le seul conseil que nous donnons aux clients, est : allez voir votre revendeur, des grandes surfaces de bricolage, qui ne feront rien sauf qu'il faut ramener la machine, l'envoyer chez le fabricant, si c'est possible, et finiront par vous dire que c'est irréparable.
Ceci-dit vous avez certainement bien suivi les instructions d'installation, d’où votre satisfaction sur ce matériel.
Il faut savoir aussi qu'en cas de désaccouplement pour X raisons, il y a une perte de fluides dans l'atmosphère, Oh que quelques grammes, mais le fait d'accoupler de nouveau donc perte de fuite finira au bout de quelques manipulations de ce genre un manque de gaz important qui engendrera un dysfonctionnement, voire casse du compresseur.
En attendant.
14 avril 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Avis retour d'expérience monosplit DC inverter Airton

Bonjour. Vous avez pris vos mesures avec quel type de thermomètre ? Électronique ou liquide ?
Après il faut savoir où est placée la sonde, sur un mur côté froid/chaud ?
Vos mesures ont peut-être été prises en plein soufflage de l'UI ?
Normalement les mesures se font en plusieurs points dans la pièce puis, on effectue une moyenne avec un thermomètre électronique.
Que la sonde varie c'est un fait, mais ce n'est pas pour cela que celle-ci soit bonne, pour cela il faut effectuer des mesures ohmiques à différentes températures, la main (32°C), un bol de glace (proche du 0°C et température ambiante (20°C environ).
Il faut savoir aussi si la sonde d'ambiance prend la main pour la régulation ou celle de la commande ou les deux ensembles.
Pour cela il faut rentrer dans les paramètres. Là il faut appeler Mitsubishi, à moins qu'un collègue sympa puisse vous guider.
14 avril 2017 à 11:25
forum consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi

Bonjour. Derrière l'écran il ne va être facile de vous répondre.
Il va falloir nous en dire plus et le plus précis possible.
Ce peut être n'importe quoi, la volute de soufflage qui frotte, le plastique qui craque, un sifflement soit par le passage du fluide (manque de fluide), soit par la volute de soufflage, un bruit électronique carte de l'UI, pompe de relevage, transmission de bruits de l'UE vers l'UI, etc... Un enregistrement, pas trop court si possible, pourrait aussi nous aider.
14 avril 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Bruits anormaux à partir des consoles