4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3909
Question Forum Climatisation : 4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Bonjour.
J'ai une clim Hitachi groupe extérieur RAC 35 FPA et split intérieur RAF 35 RPA.
J'ai démonté le dessus de l'unité extérieure pour voir les voyants d'alarme de la carte.
Voyant 301 allumé fixe rouge voyant 302 clignote rouge 4 fois.
Voyant 303 éteint.
Voyant 304 clignote vert 2 fois.
Production de froid OK.
Ventilation OK. Chauffage fonctionne pas.
J'ai coupé la clim du réseau pour réinitialiser.
Même problème.
Si vous avez une idée merci d'avance bonne journée.
J'ai une clim Hitachi groupe extérieur RAC 35 FPA et split intérieur RAF 35 RPA.
J'ai démonté le dessus de l'unité extérieure pour voir les voyants d'alarme de la carte.
Voyant 301 allumé fixe rouge voyant 302 clignote rouge 4 fois.
Voyant 303 éteint.
Voyant 304 clignote vert 2 fois.
Production de froid OK.
Ventilation OK. Chauffage fonctionne pas.
J'ai coupé la clim du réseau pour réinitialiser.
Même problème.
Si vous avez une idée merci d'avance bonne journée.
28 avril 2017 à 17:00
Réponse 1 du forum climatisation
4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Bonjour.
Oui et alors il y a quoi ? les symptômes ? Ça clignote et puis ?
D'après vos dires et en essayant de deviner, peut-être un problème de sondes de vos unités, les contrôler.
Hors tension les démonter et nous donner trois valeurs en valeur ohmique :
1) en température ambiante 22/23°C,
2) dans un bol avec des glaçons donc le plus proche du 0°C,
3) dans la main env 32°C.
Oui et alors il y a quoi ? les symptômes ? Ça clignote et puis ?
D'après vos dires et en essayant de deviner, peut-être un problème de sondes de vos unités, les contrôler.
Hors tension les démonter et nous donner trois valeurs en valeur ohmique :
1) en température ambiante 22/23°C,
2) dans un bol avec des glaçons donc le plus proche du 0°C,
3) dans la main env 32°C.
28 avril 2017 à 21:10
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Invité

Le symptôme comme cité dans le titre et dans le texte pas de chauffage.
Sinon les différents clignotements vous indiquent quelque chose ?
Sinon les différents clignotements vous indiquent quelque chose ?
28 avril 2017 à 21:52
Réponse 3 du forum climatisation
4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA
Bonjour.
"Production de froid OK" : attention à ne pas vous faire avoir. L'air qui sort est-il glacial (vérifier au thermomètre), ou est-ce simplement de l'air ambiant brassé, qui peut paraître froid?
Pour une autre machine Hitachi (donc prendre ce qui suit avec des pin7), 301 allumé et 302 qui clignote 2 fois signifie pb avec la sonde du petit tuyau en sortie d'UE. Celle-ci devrait faire 6100 ohms à 0° et 3200 ohms à 15°.
Cordialement, Dom.
"Production de froid OK" : attention à ne pas vous faire avoir. L'air qui sort est-il glacial (vérifier au thermomètre), ou est-ce simplement de l'air ambiant brassé, qui peut paraître froid?
Pour une autre machine Hitachi (donc prendre ce qui suit avec des pin7), 301 allumé et 302 qui clignote 2 fois signifie pb avec la sonde du petit tuyau en sortie d'UE. Celle-ci devrait faire 6100 ohms à 0° et 3200 ohms à 15°.
Cordialement, Dom.
29 avril 2017 à 08:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 2. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
- N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
- 3. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
- N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE
- N°8149 : Bonjour. En voulant redémarré ma PAC Hitachi cette année 4 clignotements sur horloge intérieur et rien ne se passe. J'ai nettoyer les connectique et regarder l'UE la led 301 clignote 15 fois. Sur les conseil du SAV de la...
- 7. Ventilateur unité extérieure RAC-35NH5 ne démarre plus
- N°9314 : Bonjour à tous. Voici mon problème : je possède deux pompes à chaleur dans mon habitation, une RAC-50NH et une RAC-35NH5 Hitachi. Malheureusement, la RAC-50NH5 est tombée en panne, le ventilateur de l'unité ne démarrait...
- 8. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 9. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 10. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite