Question Forum Dépannage Climatisation : PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Bonjour,

Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008.

L'unité intérieure est : EKHBH016AV3
L'unité extérieure est : ERHQ011AV3

La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et basculait aussi pour faire chauffer l'eau du plancher chauffant pour le chauffage de la maison.
En, novembre 2018, la panne E7 sur l'unité intérieure était présente depuis quelques jours.

Donc plus de chauffage dans la maison... gla gla on est rentré mardi : il faisait 13°C dans la maison : heureusement on a un poêle à bois et du bois... pour le ballon d'eau chaude, on a une résistance chauffante dans le ballon donc ouf on a de l'eau chaude.

Dans le manuel de l'installation, pour E7 : "Problème de blocage de ventilateur (le ventilateur est bloqué) : Vérifier si le ventilateur n'est pas obstrué par de la saleté. Si le ventilateur n'est pas obstrué, prendre contact avec votre revendeur Daikin le plus proche."

J'ai donc regardé le ventilateur de près : il tourne bien manuellement et n'est pas obstrué.

Je cherche des infos sur le net car je sais qu'internet a du bon dans ce domaine avec partage du savoir et des connaissances à condition de mettre les mains dans le cambouis (pas trop peur j'ai vu beaucoup de condensateurs griller au bois de 10 ans... : et réparation pas trop difficile quand c'est ça !).

J'ai testé le fusible qui est bon sur la carte de l'unité extérieure.
Ensuite, je me suis dit : il faut vérifier les 2 ventilateurs.
Pour chaque ventilo, 5 fils arrivent sur une carte électronique (1 blanc, 1 crème orange, 1 marron, 1 bleu, 2 pas de fil, 1 rouge).

A vide, pour les 2 ventilateurs : 0.4 ohms entre le fil marron et le fil bleu... quoi en déduire ?
Je les ai changés en décembre 2018 et Alléluia ça a marché un an.
Depuis décembre 2018, j'ai fait mettre le ballon d'eau chaude en marche forcée avec la résistance.


Depuis 1 semaine. Plus de chauffage.
J'ai désemboué mon plancher chauffant en entier. J'ai testé le circulateur. Il est OK.
Quand je la démarre, elle s'allume code 88, fait ses tests (même quand je ne demande pas de chauffage) : elle fait tout disjoncter.
J'ai ouvert l'unité extérieure : sur la carte électronique, j'ai le LED HAP qui clignote pendant environ 1 minute puis ça disjoncte...
Qui pourrait m'aider SVP ?
Merci.
Maxime
14 décembre 2019 à 16:20
Forum Climatisation Réponse 1

PAC Daikin en panne

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Quel disjoncteur déclenche ? Différentiel ou disjoncteur divisionnaire ??
14 décembre 2019 à 17:21
Forum Climatisation Réponse 2

PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Les 2 disjoncteurs principal et divisionnaire.
14 décembre 2019 à 17:25
Forum Climatisation Réponse 3

PAC Daikin en panne

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
La PAC est-elle protégée par un inter différentiel de 30mA ?
14 décembre 2019 à 19:15
Forum Climatisation Réponse 4

PAC Daikin en panne

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Des photos de ce qui disjoncte seraient les bienvenues.
14 décembre 2019 à 19:16
Forum Climatisation Réponse 5

PAC Daikin en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vos 0.4 ohm sont probablement en fait 0.0, car souvent sur les multimètres, on obtient entre 0.1 et 0.5 ohm en mettant les pointes de touche en contact. Disons la résistance des câbles pour faire simple.

Le bleu est le 0V général des 2 ventilos, et le marron l'alimentation +15V pour les circuits basse tension de chaque ventilo. Un court-circuit sur cette alim empêche les ventilos de fonctionner, mais il est probable qu'il soit le fait d'un seul ventilo puisqu'ils sont en //. Courant coupé, débranchez les câbles et testez les fils sur chaque câble et aussi sur la carte, pour voir où se trouve le défaut. Faites de même pour les couples bleu-rouge, car c'est souvent la partie haute tension des moteurs qui claque. Et on a le droit de cumuler, car un claquage HT produit souvent un claquage BT... Et si la HT est en court-jus, alors il est normal de disjoncter quand on démarre l'UE pour faire du chaud.

Eventuellement, voyez si ça disjoncte toujours quand les 2 câbles sont débranchés.

Pour votre gouverne, ne JAMAIS manipuler un câble de ventilo avec la machine sous tension, risque élevé de claquer le moteur au moment du branchement ou du débranchement.

Cordialement, Dom.
15 décembre 2019 à 08:23
Forum Climatisation Réponse 6

PAC Daikin en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En règle générale on change les deux moteurs et la carte inverter.
Mais si c'est réparable…
15 décembre 2019 à 13:29
Forum Climatisation Réponse 7

PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Donc je résume en 2018 : changement des 2 moteurs de ventilateurs de l'unité extérieure.
Ça a marché jusque mi-décembre 2019.
Et quelques jours avant la panne : quelques vrombissements et depuis en panne : cela fait sauter et le disjoncteur principal et le disjoncteur divisionnaire.
Et là, franchement, ça me fatigue. Si quelqu'un peut m'aider SVP ?
25 décembre 2019 à 18:47
Forum Climatisation Réponse 8

PAC Daikin en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Vous n'avez pas l'impression que je me suis fatigué pour rien à écrire le post 5?...
25 décembre 2019 à 19:35
Forum Climatisation Réponse 9

PAC Daikin en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.

L'équipe du forum climatisation vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2019 à vous et à votre entourage.
En espérant qu'en 2020 tous vos projets se réalisent.
Dans les médias, depuis de nombreuses années, on nous annonce que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité. Ce n'est pas vrai, ils ne l'ont jamais été tout simplement.
Patrice Faro fondateur de Bricovidéo.
Aidez les Restos du Cœur Faites un don maintenant‎
25 décembre 2019 à 19:41
Forum Climatisation Réponse 10

PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Oups désolé je n'arrivais pas à valider correctement.
Les voici : merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
disjoncteur divisionnairedisjoncteur principal

25 décembre 2019 à 20:02
Forum Climatisation Réponse 11

PAC Daikin en panne

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Pouvez-vous faire une photo de bonne qualité vue de face du petit boitier de disjoncteurs ?
25 décembre 2019 à 21:33
Forum Climatisation Réponse 12

PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Bonsoir.
Diagnostic du réparateur : le compresseur est HS.
J'attends le devis.
Quelqu'un aurait-il une fourchette de prix SVP ?
27 décembre 2019 à 19:23
Forum Climatisation Réponse 13

PAC Daikin en panne

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
1800 / 2000€ environ.
27 décembre 2019 à 19:39
Forum Climatisation Réponse 14

PAC Daikin en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Au post 9 vous répondez au post 4. Au post 8 je vous demandais des nouvelles du post 5...
28 décembre 2019 à 09:07
Forum Climatisation Réponse 15

PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Bonjour,

Voici la photo du disjoncteur principal.
Désolé pour le temps.
Concernant mon installation, j'ai un ballon tampon assez petit (une trentaine de litres je dirais).
Certains collègues m'ont dit avoir un ballon de plusieurs centaines de litres (300-400 l) : et pas un ballon d'eau chaude.
Ils m'ont dit que ce ballon servait à ce que la PAC ne démarre pas trop souvent pour ne pas flinguer la machine et le compresseur. Qu'en pensez-vous SVP ? Mon installation était-elle mal dimensionnée ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disjoncteur principal climatisation

10 janvier 2020 à 15:50
Forum Climatisation Réponse 16

PAC Daikin en panne

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Pour info, ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel sur la photo, il ne protège pas la PAC en cas de court-circuit, de surintensité et de surcharge.
Il ne protège que les personnes en cas de défaut d'isolement.
En cas de plancher chauffant et d'une PAC Inverter, il n'est pas nécessaire de mettre un gros ballon tampon.
Avez-vous reçu le devis du technicien ?
10 janvier 2020 à 16:18
Forum Climatisation Réponse 17

PAC Daikin en panne

azertof
Membre inscrit
azertof
7 messages
Oui un peu plus de 2200 euros mais je me demande si je vais faire réparer...
10 janvier 2020 à 16:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
    N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
  • 4. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 5. Panne E7 sur PAC Rotex Hybride Cube
    N°3096 : Bonsoir, Je possède une PAC Rotex Hybride Cube avec une UE RRRQ011AAV1 et depuis vendredi je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude, j'ai ce fameux code E7 qui est affiché sur l'UI, que faire ? Y a-t-il moyen de shunter pour...
  • 6. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 9. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 10. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
>>> Résultats suivants pour : PAC Daikin en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite