Question Forum Climatisation : Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8

mack
Membre inscrit
mack
1 message
Bonjour,

Un des deux ventilateurs tourne pas sur l'unité ext Sanyo SPW-C606VEH8, au bout d'un moment la PAC s'est mise en défaut avec le code P22.
Avez-vous eu ce type de panne ? Comment diagnostiquer ?

Remarque : les moteurs ventilateurs fonctionnaient mais étaient bruyants, après le changement des roulements à billes, ils ont été remis à leur place, et ensuite apparu ce défaut !
Merci pour votre aide.
17 novembre 2020 à 22:06
Réponse 1 du forum climatisation

Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
A première vue c'est la carte électronique qui est HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2020 à 03:57
Réponse 2 du forum climatisation

Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

D'une manière générale, il ne faut jamais connecter ou déconnecter un moteur de ventilo avec la machine sous tension sinon risque élevé de griller le moteur (en tous cas pour certains types de moteurs). Avez-vous eu "une conduite à risque"?...
19 novembre 2020 à 11:22
Réponse 3 du forum climatisation

Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Avez-vous essayé d'inverser le branchement des ventilos ?
19 novembre 2020 à 18:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
    N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
  • 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Où est le fusible sur une unité extérieure Sanyo SAP-CMRV3144EH ?
    N°3592 : Hello J'ai une PAC Sanyo. L'unité extérieure SAP-CMRV3144EH est en panne. Avant de faire venir un dépanneur, je souhaite faire quelques vérifications de base. J'ai lu dans le service manuel qu'il y avait un fusible. Mais je...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 8. Erreur 1-1 P22 clim Sanyo ventilateur ne démarre pas
    N°6694 : Bonjour à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes dans un premier temps. Voici mon problème j'ai acheté une maison équipée d'une PAC Mecatherm beta V2 Sanyo, PAC air-eau DC inverter, qui a très bien fonctionné pendant 2...
  • 9. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 10. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
>>> Résultats suivants pour : Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
pac chocolatpanne clim airwellinstallation climatiseurbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite