Questions Dépannage Forum Climatisation : Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Bonjour.

J'ai un souci dans un appartement avec deux installations différentes.
Première installation : 5mxm90 avec FBA35 + FNA60
Deuxième installation : 2mxm68 avec FBA35 + FBA50

La première climatise un grand salon de 70m² et une chambre de 25m².
La deuxième, deux chambres de 15m² avec le 35 et avec le 50 une salle de cinéma 25m² et un soufflage sur le couloir ouvert sur le salon pour aider le 60 du premier groupe.

Les deux groupes se trouvent chacun dans un garde manger différent, j'ai redressé les ailettes quasiment droite pour que le soufflage ait le moins de résistance possible et rajouté des grilles d'air neuf sur les côtés du groupe pour l'aider à respirer.

Dans ces conditions, même avec le garde manger ouvert sur l'arrière (vers l'appart) pour qu'il ne surchauffe pas je souffle à 16° avec une température intérieure d'environ 25.

J'ai tout fait comme il faut, c'est à dire test d'étanchéité à 36 bars d'un jour à l'autre, tirage au vide 2.7 mBars.
Complément de charge selon métrage.

Relation pression température bonne donc pas d'incondensable.
Dans le doute j'ai contrôlé la charge d'un des groupes et elle était bonne, j'ai remplacé par du gaz neuf, même résultat.
Même si je fais tourner une seule unité je gagne 1ou 2° max mais c'est pas encore ça.

Est-ce que vous auriez une idée parce-que là je bloque, j'en suis à me dire que je vais devoir remplacer par du Mitsubishi voir si ça fonctionne. lol

C'est un client que je ne peux pas perdre je dois faire que ça fonctionne peu importe la solution.
J'espère que vous pourrez m'aider, merci pour le temps accordé.

Cordialement.
Tavaro
07 août 2022 à 05:36
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur

Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.

En tant que professionnel vous devriez appeler le service technique de la marque.
07 août 2022 à 10:59
Réponse 2 forum-climatisation climatiseur

Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Le fait de mettre l'UE dans des anciens garde manger et suffisamment aérés devrait convenir.
Par contre un soufflage à 16°c c'est pas un peu juste, en principe le soufflage devrait être entre 10 et 12°C de delta T°C.
Je serais partant pour un manque de gaz.
Avez-vous vous effectué un complément de charge s'il y a besoin suivant les préconisations constructeur.
07 août 2022 à 11:38
Réponse 3 forum-climatisation climatiseur

Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Dans groupe extérieur quel est le mot que vous ne comprenez pas ?
Par ailleurs vous avez sur la documentation des produits sur la façon de les installer.

Vos groupes doivent cracher entre 2600 à 4000M3/H chacun.
Avec les chaleurs actuelles si vos groupes ne sont pas positionnés correctement à l'extérieur vous ne pourrez jamais faire du froid correctement et pour l'hiver même chanson.

Cordialement.
07 août 2022 à 16:49
Réponse 4 forum-climatisation climatiseur

Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

Tavaro
Membre inscrit
Tavaro
33 messages
Ptigui29 : je vais le faire mais je les connais ils vont me dire que c'est à cause du garde manger sans chercher plus loin. C'est pour ça que je préfère demander à des gens qui savent qu'on a pas toujours le choix.

PL : oui j'ai rajouté en conséquence par rapport au métré et un peu pour chaque unité je l'ai plus en tête mais j'ai fait ce qui est marqué dans la notice.
En fonctionnement je tourne à 10 bars en bp, 25 en hp, je ne comprends pas en plus les deux groupes font pareils c'est vraiment bizarre.

AAC : A paris on a rarement le droit de les mettre en extérieur donc on fait ce qu'on peut, c'est soit les garde manger, soit condamné une fenêtre ou bien un groupe à eau perdu. J'ai fait le calcul, à 5m/s j'ai 5500m3/h de soufflage et idem en reprise donc je vois pas de soucis à ce niveau là.
Chaque groupe est dans un garde manger qui donne sur des courettes différentes.
07 août 2022 à 21:44
Réponse 5 forum-climatisation climatiseur

Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Perso j'ai installé des dizaines de machines dans ces conditions, car effectivement sur Paris, les normes environnementales sont un peu contraignantes, et le fait d'installer une UE dans un ancien garde manger ne nuit en pas grand chose dans le fonctionnement.
Si l'étude est bonne il faut peut-être attendre que les températures se stabilisent dans les pièces mais 16°c en soufflage c'est un peu haut, on devrait être entre 10 et 12°C, donc je penche toujours pour un manque de gaz.
Faites un essai en ne faisant fonctionner qu'une seule UI par UE.
Il faut prendre en compte qu'un multi baisse en puissance quand on fait tout fonctionner.
13 août 2022 à 16:31
Réponse 6 forum-climatisation climatiseur

Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

7emesud
Membre inscrit
7emesud
3 messages
@PL
Bonsoir.
Je suis un particulier qui vit au 7ème et dernier étage, sous zinc et ardoises exposition plein sud.
Je cherche un professionnel pour l’installation d’une climatisation dans le garde-manger.
En lisant vos réponses sur le forum, vous dites en avoir installer une dizaine à Paris avec les normes contraignantes.
Pouvez-vous m’aider, il faut trop chaud en été c’est invivable et j’ai vraiment besoin d’un pro ! Pour installer une Clim !
Merci pour votre retour.
28 mars 2024 à 21:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 6. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 7. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
    N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
  • 8. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
>>> Résultats suivants pour : Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videoremplacement climatiseurinstallation climatisation toitureconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite