Bonjour, @Fute
1) cliquer sur lien ajouter nouveau fichier
2) cocher image
3) Cliquer sur bouton ajouter des images, la sélectionner puis valider
4) Cliquer sur bouton ajouter fichier
Et voilà.
1) cliquer sur lien ajouter nouveau fichier
2) cocher image
3) Cliquer sur bouton ajouter des images, la sélectionner puis valider
4) Cliquer sur bouton ajouter fichier
Et voilà.
09 novembre 2020 à 09:43

La carte UI de Fute est celle de cette sérigraphie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2020 à 16:29

Bonjour,
Le service manual concerné serait celui-ci :
https://www.manualslib.com/manual/898378/Daikin-Skyair-Fhc35k.html#manual
Ce manuel indiquant comment accéder aux cartes, espérons que Fute puisse revenir avec les photos demandées par Dom.
Le service manual concerné serait celui-ci :
https://www.manualslib.com/manual/898378/Daikin-Skyair-Fhc35k.html#manual
Ce manuel indiquant comment accéder aux cartes, espérons que Fute puisse revenir avec les photos demandées par Dom.
08 novembre 2020 à 11:08

Un coup de pince coupante non maitrisé en voulant faire sauter un collier rilsan ?
07 novembre 2020 à 11:29

Bonjour à tous,
Pour avoir déposer ma carte UE (par curiosité et séance photo), il a juste fallu retirer tous ses connecteurs.
Comment arrive-t-on à couper un fil de sonde et devoir sortir le fer à souder ?
Pour avoir déposer ma carte UE (par curiosité et séance photo), il a juste fallu retirer tous ses connecteurs.
Comment arrive-t-on à couper un fil de sonde et devoir sortir le fer à souder ?
07 novembre 2020 à 11:22

Bonjour, cette rouille sur les côtés en ferraille est anormale au bout d'un an et mettrait en cause le traitement anti corrosion en usine.
Je le signalerais à l'installateur avec cette photo.
Et de l'autre côté, à gauche ?
D'autres pièces métalliques rouillent-elles dans la pièce ?
Je le signalerais à l'installateur avec cette photo.
Et de l'autre côté, à gauche ?
D'autres pièces métalliques rouillent-elles dans la pièce ?
03 novembre 2020 à 17:41

Bonsoir PL, je parlais du risque d'arriver dans une glacière, au cas où la PàC tomberait en panne avec son chauffage d'appoint déactivé par paramétrage (si j'ai bien compris votre remarque).
31 octobre 2020 à 20:54

Bonsoir, en tout cas Thiery a posé sa question voici 8 jours, et silence radio depuis.
Heureusement le rafraichissement ne sera pas nécessaire avant mettons 7 mois, ce qui laisse du temps (pour l'hémisphère nord).
Heureusement le rafraichissement ne sera pas nécessaire avant mettons 7 mois, ce qui laisse du temps (pour l'hémisphère nord).
31 octobre 2020 à 20:48

Bonjour, si vous n'avez pas trouvé d'information sur ces erreurs, il faudrait questionner le fabricant à ce sujet avec la référence de votre UE, de vos UI, leurs numéros de série.
30 octobre 2020 à 18:33

Bonjour Adel,
Oui, un fonctionnement typique d'une résidence secondaire qui ne serait chauffée que le we, j'imagine. Les premières MES sont fréquentes et "visibles" contrairement à une habitation principale.
Comme je découvre que ce chauffage d'appoint n'est pas sollicité qu'en cas de panne de la PàC, et qu'il serait déconnectable par paramétrage installateur, serait-il envisageable de fonctionner sans ? (solution théorique car risque d'arriver dans une glacière).
Oui, un fonctionnement typique d'une résidence secondaire qui ne serait chauffée que le we, j'imagine. Les premières MES sont fréquentes et "visibles" contrairement à une habitation principale.
Citation :C'est le cas.
Si la surconsommation n'est présente que lors de la première MES = RAS.
Citation :L'utilisateur avait aussi intuitivement envisagé cette solution.
Montée progressive, aussi bien sur la consigne ambiante que sur la consigne boucle d'eau de chauffage.
Si en plus elle a l'ECS il faut impérativement décaler la motorisation ECS.
Comme je découvre que ce chauffage d'appoint n'est pas sollicité qu'en cas de panne de la PàC, et qu'il serait déconnectable par paramétrage installateur, serait-il envisageable de fonctionner sans ? (solution théorique car risque d'arriver dans une glacière).
30 octobre 2020 à 10:32

Bonjour Adel et merci pour cette réponse concernant les PàC air/eau.
Il s'agit d'un particulier qui a fait installer cette PàC dans une résidence secondaire. Il a constaté avec l'appli que le COP est mauvais lorsqu'il fait chauffer son plancher froid avant d'arriver. D'où son questionnement et sa déception.
P. S. : je dois dire que cette première prise de contact écrite avec Daikin m'a déçu en comparaison avec des réponses techniques que j'ai eues cette année chez Mitsubishi et LG.
Par ailleurs, Daikin m'a communiqué un lien sur leur site pour trouver un installateur. Grosse surprise les entreprises affichées sont peu nombreuses et très éloignées de l'adresse donnée.
Il s'agit d'un particulier qui a fait installer cette PàC dans une résidence secondaire. Il a constaté avec l'appli que le COP est mauvais lorsqu'il fait chauffer son plancher froid avant d'arriver. D'où son questionnement et sa déception.
P. S. : je dois dire que cette première prise de contact écrite avec Daikin m'a déçu en comparaison avec des réponses techniques que j'ai eues cette année chez Mitsubishi et LG.
Par ailleurs, Daikin m'a communiqué un lien sur leur site pour trouver un installateur. Grosse surprise les entreprises affichées sont peu nombreuses et très éloignées de l'adresse donnée.
29 octobre 2020 à 12:13

Bonjour PL et AAC.
Je remets la réponse donnée par ailleurs: "la PàC étant bridée en chauffage, il faudrait changer la (les) carte(s) de contrôle par celle(s) du même modèle non bridé".
Un client est-il prêt à accepter le montant de cette facture ? Visiblement pas Thierydec, non ?
Je remets la réponse donnée par ailleurs: "la PàC étant bridée en chauffage, il faudrait changer la (les) carte(s) de contrôle par celle(s) du même modèle non bridé".
Un client est-il prêt à accepter le montant de cette facture ? Visiblement pas Thierydec, non ?
29 octobre 2020 à 09:32

Bonjour Davy, les canalisations "préchargées" ont juste été tirées au vide.
Citation :Avez-vous appliqué la procédure pour regrouper le fluide dans l'UE avant démontage ?
Ma climatisation Airton ne fait plus de chaud ni de froid. J'ai changé les tuyau de gaz ils sont neuf.
Citation :Très (trop) chaud est justement un symptôme de manque de gaz.
même les tuyaux sont très chauds
28 octobre 2020 à 15:38

Bonjour.
Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante :
Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température extérieure supérieures à 7°C ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les manuels, et Daikin consulté à ce sujet, n'a pas souhaité répondre et renvoie sur ses installateurs.
Cordialement.
Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante :
Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température extérieure supérieures à 7°C ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les manuels, et Daikin consulté à ce sujet, n'a pas souhaité répondre et renvoie sur ses installateurs.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 12:42

Bonjour, 
Citation :La chaudière ne sait pas que le débit d'eau a été diminué, par contre elle constate qu'elle n'arrive pas à dissiper sa chaleur
Il est vrai que j'ai diminué la vitesse dans la position mini dernièrement. Cependant le débitmètre est câblé uniquement sur les sécurités du circulateur en contact sec, donc je ne vois pas comment la chaudière peut se mettre en défaut à cause de cela...

26 octobre 2020 à 14:31

Bonjour,
Ppour Thierydec, dans le manuel d'installation de votre UI je ne vois pas [E-02].
Par contre dans le manuel d'une EAVZ16S18DA6V, ce paramètre est documenté (photo).
J'ai commencé à répondre sur un autre forum, mais vous n'avez pas poursuivi la discussion.
Au lieu de passer d'un forum à l'autre, pourquoi ne contactez-vous pas votre vendeur de kit voire Daikin pour savoir si votre UI est éligible ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ppour Thierydec, dans le manuel d'installation de votre UI je ne vois pas [E-02].
Par contre dans le manuel d'une EAVZ16S18DA6V, ce paramètre est documenté (photo).
J'ai commencé à répondre sur un autre forum, mais vous n'avez pas poursuivi la discussion.
Au lieu de passer d'un forum à l'autre, pourquoi ne contactez-vous pas votre vendeur de kit voire Daikin pour savoir si votre UI est éligible ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 octobre 2020 à 13:46

Merci Lagass pour vos efforts pédagogiques, pour l'instant c'est encore très (trop) nébuleux dans ma tête d'autodidacte en la matière.
Pour pouvoir prendre votre problème par le bon bout, je dois commencer par avoir les idées claires sur un fonctionnement conforme. Il va me falloir du temps pour digérer ces notions mais du temps, j'en ai.
Pour pouvoir prendre votre problème par le bon bout, je dois commencer par avoir les idées claires sur un fonctionnement conforme. Il va me falloir du temps pour digérer ces notions mais du temps, j'en ai.
23 octobre 2020 à 18:53

Bonjour DJAF01,
Quel que soit le devis, le choix de la puissance à installer est un point important.
Quelle est-elle avec ce calculateur pour vos 42 m² ? (bien renseigner les paramètres demandés).
Quel que soit le devis, le choix de la puissance à installer est un point important.
Quelle est-elle avec ce calculateur pour vos 42 m² ? (bien renseigner les paramètres demandés).
23 octobre 2020 à 13:15

Cette discussion me donne l'occasion d'essayer de mieux comprendre le cycle frigo ci-joint.
Ci-dessous une copie d'écran du seul simulateur que j'ai trouvé (en R134a, pas trouvé en R32).
Deux boutons, le "condenseur" permet de choisir la HP, l"evaporateur" la PB
Partons de mon relevé qui semble conforme.
Si la température du compresseur correspond au point 3 (?) où seraient les températures midd-ui et midd-ue ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-dessous une copie d'écran du seul simulateur que j'ai trouvé (en R134a, pas trouvé en R32).
Deux boutons, le "condenseur" permet de choisir la HP, l"evaporateur" la PB
Partons de mon relevé qui semble conforme.
Si la température du compresseur correspond au point 3 (?) où seraient les températures midd-ui et midd-ue ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2020 à 11:21

Bonjour Lagass,
RAS au niveau des filtres, leur delta est-il toujours nul ?
RAS au niveau des filtres, leur delta est-il toujours nul ?
23 octobre 2020 à 10:15

Bonjour,
Donc 12,5 kW de puissance installée, y en a sous le pied.
Dans sa brochure commerciale Yack demande un débit au minimum 2,3 m3/h d'eau.
Quel est la réf de votre circulateur ? Dans quel mode et/ou position est-il ?
Pour évaluer le débit, est-ce que la chaleur se propage rapidement de l'unité intérieure vers une nourrisse éloignée ?
Etant donné les boucles qui restent froides, je pense à une apparition possible de boue. Avez-vous vidangé mettons 1/2 litre d'eau à un point bas pour évaluer l'état de l'eau ?
Citation :Parfait, vous allez pouvoir avancer.
c'est bien une FDC100VN.
Donc 12,5 kW de puissance installée, y en a sous le pied.
Dans sa brochure commerciale Yack demande un débit au minimum 2,3 m3/h d'eau.
Quel est la réf de votre circulateur ? Dans quel mode et/ou position est-il ?
Pour évaluer le débit, est-ce que la chaleur se propage rapidement de l'unité intérieure vers une nourrisse éloignée ?
Etant donné les boucles qui restent froides, je pense à une apparition possible de boue. Avez-vous vidangé mettons 1/2 litre d'eau à un point bas pour évaluer l'état de l'eau ?
23 octobre 2020 à 09:48

Citation :Je ne pense pas.
Ma référence de commande est bien ARY90TLA3.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2020 à 16:57

D'après le manuel trouvé, la ref Fujtsu ARY90TLA3 semble correspondre à une unité intérieure (UI) duct type.
Quelle est la réf de la commande filaire ?
Quelle est la réf de la commande filaire ?
22 octobre 2020 à 14:05

Bonjour Markass,
La température ambiante affichée sur la télécommande est-elle cohérente ?
Quid du fonctionnement si vous mettez une consigne plus basse voire minimale ?
La température ambiante affichée sur la télécommande est-elle cohérente ?
Quid du fonctionnement si vous mettez une consigne plus basse voire minimale ?
22 octobre 2020 à 13:56

Bonjour Neo.
Il faudrait plus d'informations :
1) Que dit le manuel d'utilisation à propos du voyant qui s'allume ?
2) Installation neuve ?
3) Température de la pièce ? Consigne demandée à la télécommande ? Comment évolue la température soufflée pendant les 45 minutes ?
4) Qu'a fait l'installateur et quel est son diagnostic ? (il a une obligation de résultat).
A vous lire.
Il faudrait plus d'informations :
1) Que dit le manuel d'utilisation à propos du voyant qui s'allume ?
2) Installation neuve ?
3) Température de la pièce ? Consigne demandée à la télécommande ? Comment évolue la température soufflée pendant les 45 minutes ?
4) Qu'a fait l'installateur et quel est son diagnostic ? (il a une obligation de résultat).
A vous lire.
21 octobre 2020 à 17:06

Bonjour Lagass, cette discussion devient de plus en plus pointue, malheureusement j'ai très peu de recul recul et cherche donc à apprendre.
Suite à votre observation que la main EEV ne serait utilisée qu'en chaud, je constate effectivement une différence de pulses sur mes relevés entre froid et chaud.
En froid votre main EEV est 100% ouverte et ne servirait à rien.
Effectivement en froid mon unique EEV semble presque deux fois plus ouverte qu'en chaud.
Pour la répartition de détente entre votre main EEV et les autres, faudrait faire les mesures de température.
Plus globalement, vous soupçonnez quelque chose ?
Suite à votre observation que la main EEV ne serait utilisée qu'en chaud, je constate effectivement une différence de pulses sur mes relevés entre froid et chaud.
En froid votre main EEV est 100% ouverte et ne servirait à rien.
Effectivement en froid mon unique EEV semble presque deux fois plus ouverte qu'en chaud.
Pour la répartition de détente entre votre main EEV et les autres, faudrait faire les mesures de température.
Plus globalement, vous soupçonnez quelque chose ?
21 octobre 2020 à 15:45

Bonjour Xavier et Adel,
OK Xavier que le départ chaud monte à 40°C, donc ça chauffe bien (et même trop...).
D'après la brochure commerciale Yack ci-jointe, votre UE serait une FDC100VN, pourriez-vous confirmer afin de rechercher son manuel de service ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK Xavier que le départ chaud monte à 40°C, donc ça chauffe bien (et même trop...).
D'après la brochure commerciale Yack ci-jointe, votre UE serait une FDC100VN, pourriez-vous confirmer afin de rechercher son manuel de service ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2020 à 14:28

Pour diagnostiquer le pressostat HP, je suggère d'approcher la main sans toucher (lui ou un tube à nu) lorsque l'erreur se produit. Si très chaud (ne pas toucher risque de brulure), il devrait être bon.
20 octobre 2020 à 20:03

Bonsoir, en attendant le retour d'Adel, en touchant le départ de la PàC à la main, reste-il froid avant l'apparition de l'erreur ou bien tiédit-il ?
20 octobre 2020 à 19:54

Bonjour,
Pour info le devis EHS était dans mon cas le plus cher et le gars avait une belle tablette mais était plutôt incompétent.
Expérience suffisante pour me faire choisir un petit artisan plutôt qu'une grosse boite.
Pour info le devis EHS était dans mon cas le plus cher et le gars avait une belle tablette mais était plutôt incompétent.
Expérience suffisante pour me faire choisir un petit artisan plutôt qu'une grosse boite.
20 octobre 2020 à 11:27

Bonjour,
Citation :A savoir que les condos chimiques font leur job en étant secondés par des condos de plus petites tailles placés au plus près des circuits numériques. Peut-être faudrait-il tenter d'en rajouter aux endroits stratégiques ? (facile à faire, vers l'EEPROM par exemple).
A la fin de la question 4289, dvr55 dit qu'après avoir avoir remplacés ces condos, il a rencontré un nouveau souci et a décidé de remplacer tous les condos de la carte. C'est un choix empirique mais si cela a fonctionné dans son cas ? c'est une solution à ma portée.
20 octobre 2020 à 11:08

Bonjour Dom, Ok pour le message 5.
Bravo et merci pour le débriefing de la réponse 67, j'en retiens qu'une tension normalement peu filtrée (entrée régulateur) peut être aussi utilisée par ailleurs et provoquer (entre autres ?) une erreur le lecture/écriture de paramètres en EEPROM.
Bravo et merci pour le débriefing de la réponse 67, j'en retiens qu'une tension normalement peu filtrée (entrée régulateur) peut être aussi utilisée par ailleurs et provoquer (entre autres ?) une erreur le lecture/écriture de paramètres en EEPROM.
19 octobre 2020 à 11:15

Bonsoir Dom, c'est une piste intéressante pour Pbr.
A noter que l'auteur de cette question annonce au début :
A noter que l'auteur de cette question annonce au début :
Citation :Comment en a-t-il déduit la (fausse) piste de l'EEPROM ? Pbr pourra comparer.
Le défaut était la perte de communication entre UI et la platine de commande, avec des relais qui claquent et un clignotement sur la carte PCB du l'UI, résultat après moult recherches sur le net, j'en ai déduit un défaut sur l’EEPROM
18 octobre 2020 à 22:56

Bonjour Jmlemar, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de filtre à air sur une PAC Air/eau.
Votre boitier de contrôle n'est pas spécifique à une pompe air/eau, il ne serait pas surprenant qu'il soit utilisé pour signaler un problème de débit sur le circuit d'eau.
Ce témoin avertisseur revient-il quand il a été acquitté ?
Si votre chauffage fonctionne, tout va bien à court terme.
"Faire venir un pro" est une solution pour vous rassurer/conseiller, si vous ne souhaitez pas chercher votre manuel d'utilisation/installation pour savoir comment fonctionne l'installation et faire une surveillance de base, voire plus.
Votre boitier de contrôle n'est pas spécifique à une pompe air/eau, il ne serait pas surprenant qu'il soit utilisé pour signaler un problème de débit sur le circuit d'eau.
Ce témoin avertisseur revient-il quand il a été acquitté ?
Citation :Qui entretient d'habitude votre installation ? A quand remonte la dernière maintenance du circuit d'eau ? (nettoyage, traitement, contrôle pression, purge), par qui ?
J'ai bien ouvert le robinet de remplissage mais l'eau ne circule pas. Le flexible relié n'est pas bouché.
Si votre chauffage fonctionne, tout va bien à court terme.
"Faire venir un pro" est une solution pour vous rassurer/conseiller, si vous ne souhaitez pas chercher votre manuel d'utilisation/installation pour savoir comment fonctionne l'installation et faire une surveillance de base, voire plus.
18 octobre 2020 à 15:39

Bonjour,
La notice me semble claire. Malheureusement les cas de problèmes d'EEPROM résolus sont rares sur le forum.
Où est l'EEPROM (UE, UI) ?
Quelle est la référence inscrite sur ce circuit ?
La notice me semble claire. Malheureusement les cas de problèmes d'EEPROM résolus sont rares sur le forum.

Citation :Oui... mais il faut outil spécifique et peut-être un fichier "usine" pour la reprogrammer, d'où la difficulté sans plus d'informations.
1- Contrôler l'EEPROM
Où est l'EEPROM (UE, UI) ?
Quelle est la référence inscrite sur ce circuit ?
18 octobre 2020 à 09:55

Bonjour Jmlemar,
Ci-joint la notice trouvée sur le web.
Bizarre cet allumage du témoin "filtre unité intérieure"...
Peut-être un problème concernant le circuit d'eau de votre PàC ? Faudrait chercher la notice de l'unité intérieure.
brc1d52.pdf
Ci-joint la notice trouvée sur le web.
Bizarre cet allumage du témoin "filtre unité intérieure"...
Peut-être un problème concernant le circuit d'eau de votre PàC ? Faudrait chercher la notice de l'unité intérieure.
brc1d52.pdf
17 octobre 2020 à 22:26

Bonjour,
Si j'ai bien compris, il pourrait s'agir d'un Belimo ?
Si j'ai bien compris, il pourrait s'agir d'un Belimo ?

17 octobre 2020 à 14:54

Bonjour,
Citation :Merci de nous tenir informés du diagnostic (par curiosité personnelle et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être sous garantie).
Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas. Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci. (...) Le matériel étant encore sous garantie je préfère attendre la venue du Technicien. Bon week-end...
17 octobre 2020 à 14:09

Bonjour,
pour Thomas,
Mitsubishi répond dans sa brochure donnant les combinaisons possible d'UI avec une UE.
Exemple donné dans une autre discussion :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

pour Thomas,
Citation :
Est-ce qu'en cas de l'utilisation d'une seule unité intérieure d'un multisplit, le rendement est identique à celui du même multisplit avec une seule unité intérieure de connectée ?
Mitsubishi répond dans sa brochure donnant les combinaisons possible d'UI avec une UE.
Exemple donné dans une autre discussion :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2020 à 12:00

Citation :
Par contre, ça pourrait être intéressant si vous pouvez faire un relevé du middle pipe sur les 15 premières minutes pour voir s'il se stabilise, en combien de temps ou bien s'il monte haut puis redescend, etc.
Et idem si vous avez le middle pipe côté split, pour estimer l'évolution de la BP.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2020 à 23:12

Au temps pour moi, je ne suis pas habitué à raisonner en pression.
Je croyais que la HP était la pression mesurable sur la vanne de service (donc proche de celle du compresseur en mode chaud).
L'image 2 ci-dessus montre un refoulement à 82°C, comparable à mon relevé (84°C : compressor et 47° : middle pipe).
Je croyais que la HP était la pression mesurable sur la vanne de service (donc proche de celle du compresseur en mode chaud).
L'image 2 ci-dessus montre un refoulement à 82°C, comparable à mon relevé (84°C : compressor et 47° : middle pipe).
14 octobre 2020 à 19:36

Ok. Pour comparaison , cet hiver sur mon "cycle type" en R32, la sonde HP atteignait 84°C au bout de 31min (avant dégivrage) et la sonde milieu de l'échangeur froid -3,8 °C, donc valeurs très comparables à vos relevés, à première vue.
Si la lumière ne jaillit pas sur le forum au vu de ces relevés clairs et précis, une demande d'explications et de conformité pourrait s'envisager avec LG, non ?
Si la lumière ne jaillit pas sur le forum au vu de ces relevés clairs et précis, une demande d'explications et de conformité pourrait s'envisager avec LG, non ?
14 octobre 2020 à 17:59

Sans rapport (juste pour ma gouverne) ces pressions sont déduites de mesures de température, il n'y a pas de capteur de pression n'est-ce pas ?
14 octobre 2020 à 15:58

Citation :Noté.
L'échelle de temps est à multiplier par 2 (un échantillon toutes les 2 secondes).
Citation :Si l'échelle verticale est bien en bars (x10-2) ; ça ne va pas du tout : la BP devrait monter à partir des 9 bars initiaux (et non descendre), quant à la HP, elle ne s'infléchit pas à l'approche des 29 bars bien au contraire ?...
LGMV affiche aussi les BP/HP cibles, je ne les ai pas reporté sur l'image pour ne pas trop surcharger les infos.
La BP cible est de 10bars et la HP cible est de 29.6bars.
14 octobre 2020 à 15:52

Bonjour Lagass, je suis retourné voir l'analyse d'Adel, elle est parfaitement illustrée par vos relevés.
Je voulais dire stratégie globale sachant que sur ce multi LG a deux moyens d'actions (inverter en proportionnel et bypass en TOR). Le bypass servirait alors de protection rapide, mais je ne comprends pas pourquoi la cible du compresseur (INV-target ?) reste en hausse alors que le bypass vient d'être activé par deux fois. Seul l'arrêt d'une UI semble ralentir le compresseur.
Serait-ce un fonctionnement normal du fait d'une surpuissance en début de saison ?
L’échelle des temps est-elle bien en seconde ?
Je voulais dire stratégie globale sachant que sur ce multi LG a deux moyens d'actions (inverter en proportionnel et bypass en TOR). Le bypass servirait alors de protection rapide, mais je ne comprends pas pourquoi la cible du compresseur (INV-target ?) reste en hausse alors que le bypass vient d'être activé par deux fois. Seul l'arrêt d'une UI semble ralentir le compresseur.
Serait-ce un fonctionnement normal du fait d'une surpuissance en début de saison ?
L’échelle des temps est-elle bien en seconde ?
14 octobre 2020 à 12:47

Bonsoir.
D'après wikipedia, les techno "Inverter compressor" et "Hot gas bypass" ont le même but à savoir moduler la puissance (source : https://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_compressor)
L'avantage de l'inverter semble être un meilleur rendement.
Or ici la régulation ne se fait pas avec l'inverter mais avec le bypass. Je n'ai pas compris cette stratégie.
D'après wikipedia, les techno "Inverter compressor" et "Hot gas bypass" ont le même but à savoir moduler la puissance (source : https://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_compressor)
L'avantage de l'inverter semble être un meilleur rendement.
Or ici la régulation ne se fait pas avec l'inverter mais avec le bypass. Je n'ai pas compris cette stratégie.
13 octobre 2020 à 23:36

Bonsoir Lagass, je vais aller voir cette question, pas vu que c'était vous.
Si besoin n'hésitez pas à poster sur ce fil, étant donné que vous êtes le seul équipé de l'outil complet.
Si besoin n'hésitez pas à poster sur ce fil, étant donné que vous êtes le seul équipé de l'outil complet.