Profil du membre tam
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit tam sur le forum Climatisation

a posté 1 989 messages sur le forum Climatisation :
Citation :Bien noté, je préfère cependant une application stricte des recommandations constructeur, ne serait-ce que vis à vis des garanties.
En fait, je voulais dire que ce dessin par exemple date un peu, ils ont juste effectué un copier/collé d'un système tout ou rien en inverter cela n'est pas nécessaire.
Effectivement, tous les constructeurs n'ont pas la même rigueur, mais l'actualité confirme que ma confiance en la technologie coréenne n'est pas infondée. ;)
05 avril 2020 à 11:32

Bonjour,
Alvin, pour moi votre installateur a respecté la recommandation de mon constructeur, donc tout va bien.
Ne vous inquiétez pas pour la partie extérieure, les canalisations sont isolées.
Bon dimanche.
Alvin, pour moi votre installateur a respecté la recommandation de mon constructeur, donc tout va bien.
Ne vous inquiétez pas pour la partie extérieure, les canalisations sont isolées.
Bon dimanche.
05 avril 2020 à 11:04

Bonjour.
Difficile de revenir au siècle passé quand on est né avec un smartphone. ;)
Télécommande spéciale confinement testée et approuvée posée debout.
Mais il faut encore bien viser l'UI.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Difficile de revenir au siècle passé quand on est né avec un smartphone. ;)
Télécommande spéciale confinement testée et approuvée posée debout.
Mais il faut encore bien viser l'UI.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2020 à 10:40

Citation :D'où l'importance de respecter les instructions du constructeur de la machine concernée.
Ce dessin était valable lors des anciennes installation d'au moins 20 ans
Pour info, le dessin ci-dessus est extrait du manuel d'une clim LG fabriquée il y a moins d'un an. Si j'avais demandé à l'installateur de placer l'UI plus bas, il n'aurait pas d'autre choix que respecter les recommandations du constructeur. ;)
04 avril 2020 à 19:00

J'ajoute qu'en conséquence - mais pas que - deux UE (unité extérieure) me conviendraient mieux qu'une seule.
04 avril 2020 à 16:55

Bonjour Flo,
Citation :Je laisse répondre les frigoristes.
Est-ce que le rendement des PAC air air diminuent ou y a-t-il des inconvénients à avoir de grandes longueurs de tuyau en respectant les spécifications constructeurs bien entendu ?
Citation :De nombreux retours d'utilisateurs montrent qu'un split "éteint" chauffe un petit peu dès lors qu'un split est en chauffe, pour des raisons technologiques.
Dans le cas de multisplit si on allume en mode chaud un Split que se passe-t-il pour les autres splits ?
Est-ce que leurs échangeurs chauffent aussi même s'ils sont éteints et donc sans brasser l'air ?
04 avril 2020 à 16:43

Pas de soucis Dom91, pour vous l'important c'est R 3-5 = 2,4 Ohms avec une bonne soudure des 2 fils coupés qui sortent du scotch jaune.
04 avril 2020 à 16:15

Pour Dom91, mesures rassurantes, si la soudure de l’épissure est bonne, vous devriez pouvoir nous donner de bonnes nouvelles très vite.
Avant le redémarrage, je "fixerais" avant un voltmètre sur une des tensions DC (5, 12,...) afin de voir immédiatement le bon fonctionnement de IC802 (à moins que l'allumage de la led fasse pareil ?)
Ça va le faire.
Avant le redémarrage, je "fixerais" avant un voltmètre sur une des tensions DC (5, 12,...) afin de voir immédiatement le bon fonctionnement de IC802 (à moins que l'allumage de la led fasse pareil ?)
Ça va le faire.

04 avril 2020 à 15:00

Bonjour JIMA,
Cette prise intermédiaire (4) de la bobine (3-5) ne servant à rien ici, la soudure de l'épissure sur la pin4 est facultative.
La présence de cette prise a augmenté le risque de panne, pas de chance pour Dom91.
Coup de bol pour Mitsubishi, la garantie est passée, le client quant à lui va subir les 400€ de carte + MO et déplacement de l'artisan... sauf si Mitsubishi fait un geste ce qui me semblerait normal ici à 3 ans.
Cordialement.
Cette prise intermédiaire (4) de la bobine (3-5) ne servant à rien ici, la soudure de l'épissure sur la pin4 est facultative.
La présence de cette prise a augmenté le risque de panne, pas de chance pour Dom91.
Coup de bol pour Mitsubishi, la garantie est passée, le client quant à lui va subir les 400€ de carte + MO et déplacement de l'artisan... sauf si Mitsubishi fait un geste ce qui me semblerait normal ici à 3 ans.
Cordialement.
04 avril 2020 à 14:46

Un bon confinement pour vous aussi et les vôtres, Patrice, merci pour ce forum et sa tenue.
04 avril 2020 à 13:34

Bonjour à tous,
Ouf, il y a enfin continuité entre 3 et 5. Ces mêmes mesures sur la carte OK permettraient de comparer et valider.
La soudure de l'épissure doit être bien faite pour que la réparation soit durable.
Tout repose sur le bon étamage des fils à relier car le vernis (à enlever) est justement fait pour résister.
Le contrôle visuel final peut être trompeur, il faut contrôler l'étamage avant soudure.
Quand tout est OK, la soudure de T801 est envisageable.
N. B. : pas de remise sous tension avant d'avoir confirmer le bon état et raccordement de R807, D807, C807, C806.
Ce n'est que mon avis.
Ouf, il y a enfin continuité entre 3 et 5. Ces mêmes mesures sur la carte OK permettraient de comparer et valider.
La soudure de l'épissure doit être bien faite pour que la réparation soit durable.
Tout repose sur le bon étamage des fils à relier car le vernis (à enlever) est justement fait pour résister.
Le contrôle visuel final peut être trompeur, il faut contrôler l'étamage avant soudure.
Quand tout est OK, la soudure de T801 est envisageable.
N. B. : pas de remise sous tension avant d'avoir confirmer le bon état et raccordement de R807, D807, C807, C806.
Ce n'est que mon avis.

04 avril 2020 à 13:02

Bonjour Alvin.
Le risque sur un forum c'est d'avoir des avis de n'importe qui (je fais partie du lot).
Pour vous rassurer il suffit de faire ce que le constructeur attend d'un installateur, à savoir lire la notice d'installation de votre matériel..
Voici par exemple l'extrait de la notice de mon installation au R32, dans le cas d'une UE au dessus de l'UI, (pas une Daikin)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le risque sur un forum c'est d'avoir des avis de n'importe qui (je fais partie du lot).
Pour vous rassurer il suffit de faire ce que le constructeur attend d'un installateur, à savoir lire la notice d'installation de votre matériel..
Voici par exemple l'extrait de la notice de mon installation au R32, dans le cas d'une UE au dessus de l'UI, (pas une Daikin)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2020 à 12:05

Citation :Au noir ?? Désolé je ne comprends pas, cette fraude n'existe pas ici.
probablement au noir
03 avril 2020 à 19:51

Pardon Dom-Aom, il faut que je réponde à Dom91.
Citation :Trop tôt selon moi, voir votre réponse 55 et réponse 79.
Demain je souderai le fil en l'air sur pin 4.
Je ressouderai T801 et mettrai sur le banc.
Cordialement.
03 avril 2020 à 19:48

Citation :Ben par jour 10h dans mon usine, 5h au collège, 5h à la mairie de ma ville. Ce n'est pas comme ça en France ??
Mais comment faites-vous pour faire tout ça en même temps?... :-)
03 avril 2020 à 18:59

Citation :Ici en Chine, on m'appelle encore Monsieur le Surveillant Général. Mais Chuttt... ;)
vous êtes conseiller principal d'éducation
03 avril 2020 à 18:49

Citation :Désolé mes yeux sont fatigués, voulez-vous dire qu'il y a un bout de fil soudé à pin4 qui va nulle part ? Ce qui confirme que R 4-X = OL.
Je viens de soulever le départ du fil cassé sur la soudure 4.
Si oui, à ce point, je déposerais la bonne carte pour mesurer :
R 3-4
R 3-5
R 4-5

03 avril 2020 à 18:45

Dom91, merci de confirmer.
R4-5 =
R4-5 =
03 avril 2020 à 18:32

Bonjour Dom-Aom,
Oui, je suis désolé pour le client final. Mais mon client fabricant de carte me tient à la gorge, lui-même étant pressé par son client assembleur, lequel négocie la miette de gras avec Mitsu. Je vous jure que mes composants destinés aux respirateurs sont de meilleure qualité (quoique).
Allez j'y retourne, les commandes à tout prix tombent du monde entier.
Oui, je suis désolé pour le client final. Mais mon client fabricant de carte me tient à la gorge, lui-même étant pressé par son client assembleur, lequel négocie la miette de gras avec Mitsu. Je vous jure que mes composants destinés aux respirateurs sont de meilleure qualité (quoique).
Allez j'y retourne, les commandes à tout prix tombent du monde entier.

03 avril 2020 à 16:53

Concernant la disponibilité des cartes :
Carte de contrôle UI (réf données par AAC)
E12P83452 : disponible web
E22P83452 : pas vu ?
Carte de contrôle UE :
E12P13451 (réf communiquée par Mitsu France) : disponible web.
Carte de contrôle UI (réf données par AAC)
E12P83452 : disponible web
E22P83452 : pas vu ?
Carte de contrôle UE :
E12P13451 (réf communiquée par Mitsu France) : disponible web.
03 avril 2020 à 16:39

Dom91,
Vous avez bien fait de dessouder T801. J'ai du mal avec les photos.
Combien de fils soudés sur la pin 4 ? Il me semble en voir 2, ne voyez-vous pas la partie manquante du fil coupé sur cette pin4 ?
A confirmer en mesurant sur T801 dessoudé :
R 3 - 4 =
R 4 - 5 =
R 3 - boutcoupé =
R 4 - boutcoupé =
R 5 - boutcoupé =
Vous avez bien fait de dessouder T801. J'ai du mal avec les photos.
Combien de fils soudés sur la pin 4 ? Il me semble en voir 2, ne voyez-vous pas la partie manquante du fil coupé sur cette pin4 ?
A confirmer en mesurant sur T801 dessoudé :
R 3 - 4 =
R 4 - 5 =
R 3 - boutcoupé =
R 4 - boutcoupé =
R 5 - boutcoupé =
03 avril 2020 à 16:14

Quant à Dom91, la réponse d'ACC me permet de lever un doute sur une cause racine du côté de l'UI.
03 avril 2020 à 14:49

Bonjour JIMA,
Oui j'ai bien en tête cette réponse17, mais depuis cette question 6008 non résolue, se pose pour moi la compatibilité des cartes puisque le support technique Mitsubishi France est arrivé à la conclusion que Roops doit changer sa carte inverter pour la ref préconisée...
Cordialement.
Oui j'ai bien en tête cette réponse17, mais depuis cette question 6008 non résolue, se pose pour moi la compatibilité des cartes puisque le support technique Mitsubishi France est arrivé à la conclusion que Roops doit changer sa carte inverter pour la ref préconisée...
Cordialement.
03 avril 2020 à 14:45

Bonjour, merci pour ces précisions.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2020 à 09:41

La réponse à mes questions du début, en espérant que cela ne serve ici à rien

Citation :La référence de cette carte est E12P13451, dispo pour un peu plus de 400€ semble-t-il.
1) relever sur la carte sa référence et contacter le support Mitsubishi pour savoir si cette référence est toujours distribuée et sinon quelle est la référence pour un échange standard.
2) chercher la disponibilité de cette carte et son tarif chez différents fournisseurs.
02 avril 2020 à 23:41

Bonsoir,
Suite à la question n°6093, je m'interroge :
2) Est-ce que le remplacement de la carte initiale E12P83452 par E22P83452 est préventif (c'est à dire lié au 1) ou pas ou pas du tout.
Merci à AAC ou un installateur Mitsubishi qui pourrait me renseigner.
Suite à la question n°6093, je m'interroge :
Citation :1) Dans le cas de cette panne de l'UI, est-ce que la carte de l'UE dégage aussi ?
La carte power pc board pour ce modèle a été remplacé par une autre que l'on peut trouver à moins de 100€ TTC.
A savoir réf. initiale E12P83452 remplacé par E22P83452.
Je persiste cela vient bien de l'unité intérieure.
J'ai déjà effectué ce genre de dépannage.
2) Est-ce que le remplacement de la carte initiale E12P83452 par E22P83452 est préventif (c'est à dire lié au 1) ou pas ou pas du tout.
Merci à AAC ou un installateur Mitsubishi qui pourrait me renseigner.
02 avril 2020 à 23:24

En attendant la réparation et son test avant tout rebranchement avec l'ampoule, je m'interroge...
1) Pourquoi cette coupure "nette" du fil alors que le fusible est intact ?
(le plus rassurant serait un pincement du fil qui aurait fusible donc un défaut de fabrication du transfo
)
2) Le test précédent n'a pas montré la présence de R807 et D807 (sensés protéger IC802 et le bobinage).
1) Pourquoi cette coupure "nette" du fil alors que le fusible est intact ?
(le plus rassurant serait un pincement du fil qui aurait fusible donc un défaut de fabrication du transfo

2) Le test précédent n'a pas montré la présence de R807 et D807 (sensés protéger IC802 et le bobinage).
02 avril 2020 à 22:50

Maintenant que le fil est parti... il faut raccorder ce fil dessous sur la pastille 5 dessous.
Voici ma méthode :
1) Percer un petit trou sur la sérigraphie blanche du T801 en face de la pastille 5
2) Trouver un bout de fil rigide de cuivre d'un diamètre au moins égal au bout qui sort
3) Passer ce fil dans le trou et le souder à la pastille
4) Gratter délicatement l'extrémité de la bobine sur quelques mm, l'étamer
5) Étamer le fil rajouté et le souder sur l'extrémité ci-dessus.
6) Vérifier à l’ohmmètre qu'il y a désormais 0 ohm entre pin3 et pin5 de T801
Voici ma méthode :
1) Percer un petit trou sur la sérigraphie blanche du T801 en face de la pastille 5
2) Trouver un bout de fil rigide de cuivre d'un diamètre au moins égal au bout qui sort
3) Passer ce fil dans le trou et le souder à la pastille
4) Gratter délicatement l'extrémité de la bobine sur quelques mm, l'étamer
5) Étamer le fil rajouté et le souder sur l'extrémité ci-dessus.
6) Vérifier à l’ohmmètre qu'il y a désormais 0 ohm entre pin3 et pin5 de T801
02 avril 2020 à 17:51

Bien OK, habituellement les constructeurs n'aiment pas diffuser ces firmwares et l'appli dédiée car la mise à jour peut comporter des risques de non redémarrage, ils préfèrent une mise à jour "automatique" en ligne.
Mais quand cette dernière ne marche pas...
J'espère que vous trouverez ici, sinon il va falloir parlementer avec Daikin.
Merci de nous tenir au courant.
Mais quand cette dernière ne marche pas...
J'espère que vous trouverez ici, sinon il va falloir parlementer avec Daikin.

Merci de nous tenir au courant.
02 avril 2020 à 17:08

Bonjour, le diag est posé 
Le fusible n'ayant pas grillé, je pense aussi à une mauvaise soudure du fil de cuivre entouré sur les cosses 3 et/ou 5 de T801. Ce fil ne doit être assez gros donc peu fragile.
Problème : ces soudures sont peu accessibles.
Le mieux serait de pomper proprement les soudures et déposer le transfo comme je viens de le faire sur cette photo.
Au plus simple, Dom91 pourra tenter de bien pomper les soudures pin3 et pin5 (petit à petit avec ajout de soudure neuve) puis de les refaire. Ainsi, les soudures du fil de cuivre, dessous, devraient être refaites par capillarité.
Et tant qu'à faire, autant refaire toutes les soudures de T801.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Le fusible n'ayant pas grillé, je pense aussi à une mauvaise soudure du fil de cuivre entouré sur les cosses 3 et/ou 5 de T801. Ce fil ne doit être assez gros donc peu fragile.
Problème : ces soudures sont peu accessibles.
Le mieux serait de pomper proprement les soudures et déposer le transfo comme je viens de le faire sur cette photo.
Au plus simple, Dom91 pourra tenter de bien pomper les soudures pin3 et pin5 (petit à petit avec ajout de soudure neuve) puis de les refaire. Ainsi, les soudures du fil de cuivre, dessous, devraient être refaites par capillarité.
Et tant qu'à faire, autant refaire toutes les soudures de T801.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 avril 2020 à 16:30

Bonjour,
OK pour l'accueil de la hotline...
J'ai regardé le manuel installateur ci-joint §6.2
Effectivement la mise à jour devrait être automatique...
Quid de la procédure via carte uSD au §6.2.2 ?
Adaptateur Lan Daikin Altherma
OK pour l'accueil de la hotline...
J'ai regardé le manuel installateur ci-joint §6.2
Effectivement la mise à jour devrait être automatique...
Quid de la procédure via carte uSD au §6.2.2 ?
Adaptateur Lan Daikin Altherma
02 avril 2020 à 12:59

Bonjour BPOUT, les spécialistes sont chez Daikin ;) cependant si vous donnez les références de vos matériels ainsi qu'un peu plus de détails de le problème rencontré, peut-être que...
01 avril 2020 à 13:59

Bonjour.
Pour les lecteurs qui veulent suivre voici le schéma d'application du MIP2K4
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les lecteurs qui veulent suivre voici le schéma d'application du MIP2K4
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mars 2020 à 15:21

Bonjour Dom91,
La probabilité de réparer est bonne sur ce type de panne.
Pour aller le plus vite possible, mieux que vous n'ayez un seul interlocuteur, je laisse JIMA vous guider.
Citation :Pas bon, IC802 ne génère plus les alimentations continues nécessaires, y compris sans doute celle de S3 (data entre UE et UI).
Mesures en courant continu : Entre repères 5V et GND :0.207 V
La probabilité de réparer est bonne sur ce type de panne.
Pour aller le plus vite possible, mieux que vous n'ayez un seul interlocuteur, je laisse JIMA vous guider.
29 mars 2020 à 18:29

Bonjour.
Si oui, l'UE peut aspirer la vapeur d'eau d'où une contrainte climatique de plus pour son électronique déjà mise à rude épreuve, sinon pas de problème.
NB : Chez moi la PAC fonctionne en même temps que la chaudière.
Citation :L'UE et la chaudière fonctionnent-elle en même temps ?
il y avait de l'humidité à l'intérieur de UE [...] cela n'avait pas d'importance ???
Si oui, l'UE peut aspirer la vapeur d'eau d'où une contrainte climatique de plus pour son électronique déjà mise à rude épreuve, sinon pas de problème.
NB : Chez moi la PAC fonctionne en même temps que la chaudière.
29 mars 2020 à 11:09

Pour DOM91, bien noté que l'UE OK n'a pas démarré avec la carte UE incriminée mais suite au doute émis par AAC, je suggère que vous appliquiez la procédure dédiée, à savoir celle page 41 du manuel de service (lien rep 10).
"M How to check miswiring and serial signal error"
Merci de nous tenir au courant ainsi, à nouveau, que de l'affichage (AC ou DC) du voltmètre entre S2 et S3.
"M How to check miswiring and serial signal error"
Merci de nous tenir au courant ainsi, à nouveau, que de l'affichage (AC ou DC) du voltmètre entre S2 et S3.
28 mars 2020 à 15:06

Citation :Selon vous, les photos ci-dessus sont celles d'une UI ???
déjà c'est la carte de l'unité intérieure et non extérieure.
28 mars 2020 à 14:02

@DOM91, pour info le précédent dépannage Mitsubishi n'a pas abouti ici, après 1mois et demi de recherches et avec un doute sur la réf de la carte inverter achetée.
Votre symptôme de départ semble néanmoins plus simple mais bon...
Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
Votre symptôme de départ semble néanmoins plus simple mais bon...
Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
28 mars 2020 à 13:23

D'accord AAC (ma réponse 12), encore faut-il que DOM91 nous dise si son multimètre affichait AC ou DC lors de sa mesure entre S2 et S3.
Je crois que vous êtes "Mitsubishi home partenaire", pourriez-vous svp aider DOM91 à trouver la bonne ref de sa carte pour recherche de disponibilité et tarif.
Cordialement.
Je crois que vous êtes "Mitsubishi home partenaire", pourriez-vous svp aider DOM91 à trouver la bonne ref de sa carte pour recherche de disponibilité et tarif.
Cordialement.
28 mars 2020 à 13:12

Bonjour,
Page 5, la réf serait E12 H18 451 mais cela dépend de la réf complète de votre MUZ-SF25 - ??
A voir sur l'étiquette de votre UE et sur votre carte inverter.
https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/OBB629G.pdf
Page 5, la réf serait E12 H18 451 mais cela dépend de la réf complète de votre MUZ-SF25 - ??
A voir sur l'étiquette de votre UE et sur votre carte inverter.
https://www.mitsubishi-les.info/database/servicemanual/files/OBB629G.pdf
28 mars 2020 à 12:04

Merci aussi de nous communiquer la référence lue sur la carte inverter.
Citation :p41, je vois qu'il faut au moins 6V DC entre S2 et S3 sans quoi ils disent de changer la carte inverter.... ou pour des yeux avertis regarder de plus près pourquoi la carte ne génère plus cette tension continue. ;-)
J'ai 220 volts entre phase et neutre, mais je n'ai pas de 12v sur borne S3.
27 mars 2020 à 22:10

Bonjour,
Pour DOM91, l'une de vos deux clim, la carte UE semble avoir un problème après 3 saisons d'utilisation. Avant de se lancer dans une réparation hasardeuse niveau composants, je suggère de :
1) relever sur la carte sa référence et contacter le support Mitsubishi pour savoir si cette référence est toujours distribuée et sinon quelle est la référence pour un échange standard.
2) chercher la disponibilité de cette carte et son tarif chez différents fournisseurs.
Dans l'attente de cette info vous pouvez éventuellement avancer en suivant le manuel de service :
http://www.admin.climabg.com/img/docs/2_48_282.pdf
Cordialement.
Pour DOM91, l'une de vos deux clim, la carte UE semble avoir un problème après 3 saisons d'utilisation. Avant de se lancer dans une réparation hasardeuse niveau composants, je suggère de :
1) relever sur la carte sa référence et contacter le support Mitsubishi pour savoir si cette référence est toujours distribuée et sinon quelle est la référence pour un échange standard.
2) chercher la disponibilité de cette carte et son tarif chez différents fournisseurs.
Dans l'attente de cette info vous pouvez éventuellement avancer en suivant le manuel de service :
http://www.admin.climabg.com/img/docs/2_48_282.pdf
Cordialement.
27 mars 2020 à 17:53

@Thivame, merci pour votre retour, conforme aux prévisions donc.
Après avoir supprimé la "scrutation" (qui porte bien son nom, je trouve), vous verrez à l'usage les conséquences, mais je ne suis pas plus inquiet que ça.
Sur un plan fonctionnel, plus de "scrutation" => mesure température trop haute avec une sonde intégrée => pas de remise en route quand la température de la pièce rebaissera. MAIS comme vous avez une sonde déportée, tout devrait être bon.
Après avoir supprimé la "scrutation" (qui porte bien son nom, je trouve), vous verrez à l'usage les conséquences, mais je ne suis pas plus inquiet que ça.
Sur un plan fonctionnel, plus de "scrutation" => mesure température trop haute avec une sonde intégrée => pas de remise en route quand la température de la pièce rebaissera. MAIS comme vous avez une sonde déportée, tout devrait être bon.

20 mars 2020 à 18:05

Bonjour, waouh un schéma électronique ! 
On dirait le schéma d'un simple ventilo de table avec ici son sélecteur à 4 vitesses.
Pas de capteur au niveau du ventilo a priori, l'automate ne pourra se rendre compte que la vitesse mini est nulle qu'avec les capteurs de température.
Possible de couper le fil de la vitesse mini, ne serait-ce que pour voir comment réagit la clim à cette "panne", je pense.

On dirait le schéma d'un simple ventilo de table avec ici son sélecteur à 4 vitesses.
Pas de capteur au niveau du ventilo a priori, l'automate ne pourra se rendre compte que la vitesse mini est nulle qu'avec les capteurs de température.
Possible de couper le fil de la vitesse mini, ne serait-ce que pour voir comment réagit la clim à cette "panne", je pense.
20 mars 2020 à 10:01

Pour Playmo : dans votre usage, la résistance n'a pas raison d'être, vous pourriez faire un test en la shuntant.
19 mars 2020 à 22:31

Bon c'est mal conçu, mais non il n'y (avait) pas de risque à tenter voire à conserver cette inversion.
Ma mono LG est bien foutue sur ce point, je trouve ; ils maintiennent logiquement un petit débit d'air pour mesurer l'ambiante (sans sonde déportée), mais le volet est automatiquement orienté vers le haut supprimant ainsi toute gène aux occupants.
Ma mono LG est bien foutue sur ce point, je trouve ; ils maintiennent logiquement un petit débit d'air pour mesurer l'ambiante (sans sonde déportée), mais le volet est automatiquement orienté vers le haut supprimant ainsi toute gène aux occupants.
19 mars 2020 à 18:04

Noté, donc objectif pas atteint. Fallait essayer pour savoir.
Nota : pour comparer le vent avec les moyens du bord il devrait être possible de se bricoler une "manche à air" avec un simple fil de laine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nota : pour comparer le vent avec les moyens du bord il devrait être possible de se bricoler une "manche à air" avec un simple fil de laine.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mars 2020 à 15:14

Bonjour,
Pour Thivame, voici ce que je comprends : pour limiter le débit d'air en mode scrutation avec la nouvelle turbine, vous l'avez montée à l'envers.
Le test montre un débit inchangé en scrutation, plus faible dans les autres modes mais identique entre la grande et la petite vitesse ? Ai-je bien compris ?
Pour Thivame, voici ce que je comprends : pour limiter le débit d'air en mode scrutation avec la nouvelle turbine, vous l'avez montée à l'envers.
Le test montre un débit inchangé en scrutation, plus faible dans les autres modes mais identique entre la grande et la petite vitesse ? Ai-je bien compris ?
19 mars 2020 à 12:22

Bonjour,
Question : la photo d'Hitachi montre une résistance d'1 million d’ohms. Si elle est intégrée au bracelet pour des raisons de sécurité, cette résistance amène un très mauvais contact avec la masse de la guitare, d'où peut-être cet essai décevant ?
Citation :OK pour le test mais suis pas sûr d'avoir compris comment le bracelet a été utilisé. Le but est juste de ne pas avoir à toucher une masse de la guitare pour réduire le bruit. Il faudrait donc utiliser le bracelet comme le dit Eric, à savoir raccordé à la masse électrique de la guitare.
J'ai bien une réduction de bruit quand je touche la pince mais pas quand je porte le bracelet, de plus la pince est trop petite pour attraper quoi que ce soit sur la guitare.
Question : la photo d'Hitachi montre une résistance d'1 million d’ohms. Si elle est intégrée au bracelet pour des raisons de sécurité, cette résistance amène un très mauvais contact avec la masse de la guitare, d'où peut-être cet essai décevant ?
19 mars 2020 à 12:08

Citation :Peu de différence pour le moteur, je pense.
Mais cela ne va-t-il pas faire une sorte de résistance par rapport au moteur et le faire "forcer" plus ???
18 mars 2020 à 18:09