Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6103
Question Forum Climatisation : Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Bonsoir,
Suite à la question n°6093, je m'interroge :
2) Est-ce que le remplacement de la carte initiale E12P83452 par E22P83452 est préventif (c'est à dire lié au 1) ou pas ou pas du tout.
Merci à AAC ou un installateur Mitsubishi qui pourrait me renseigner.
Suite à la question n°6093, je m'interroge :
Citation :1) Dans le cas de cette panne de l'UI, est-ce que la carte de l'UE dégage aussi ?
La carte power pc board pour ce modèle a été remplacé par une autre que l'on peut trouver à moins de 100€ TTC.
A savoir réf. initiale E12P83452 remplacé par E22P83452.
Je persiste cela vient bien de l'unité intérieure.
J'ai déjà effectué ce genre de dépannage.
2) Est-ce que le remplacement de la carte initiale E12P83452 par E22P83452 est préventif (c'est à dire lié au 1) ou pas ou pas du tout.
Merci à AAC ou un installateur Mitsubishi qui pourrait me renseigner.
02 avril 2020 à 23:24
Forum Climatisation Réponse 1
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Bonjour,
Non la carte de l'UE ne dégage pas aussi.
Pour ce qui est du changement de référence, il est possible que le fabricant l'ai fait effectivement au niveau préventif.
Mais il ne s'explique jamais sur le changement de référencement de cartes électroniques.
Attention les contrôles à effectuer sont les bornes S2 S3 en alternatif vous avez une tension non stable.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non la carte de l'UE ne dégage pas aussi.
Pour ce qui est du changement de référence, il est possible que le fabricant l'ai fait effectivement au niveau préventif.
Mais il ne s'explique jamais sur le changement de référencement de cartes électroniques.
Attention les contrôles à effectuer sont les bornes S2 S3 en alternatif vous avez une tension non stable.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 avril 2020 à 08:58
Forum Climatisation Réponse 2
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Bonjour, merci pour ces précisions.
Cordialement
Cordialement
03 avril 2020 à 09:41
Forum Climatisation Réponse 3
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Bonjour,
@Tam,
Concernant l'évolution des cartes électroniques, vous avez eu connaissance de la raison à la réponse 17 de la question 6008.
Cordialement, JIMA
@Tam,
Concernant l'évolution des cartes électroniques, vous avez eu connaissance de la raison à la réponse 17 de la question 6008.

Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 11:16
Forum Climatisation Réponse 4
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Bonjour JIMA,
Oui j'ai bien en tête cette réponse17, mais depuis cette question 6008 non résolue, se pose pour moi la compatibilité des cartes puisque le support technique Mitsubishi France est arrivé à la conclusion que Roops doit changer sa carte inverter pour la ref préconisée...
Cordialement.
Oui j'ai bien en tête cette réponse17, mais depuis cette question 6008 non résolue, se pose pour moi la compatibilité des cartes puisque le support technique Mitsubishi France est arrivé à la conclusion que Roops doit changer sa carte inverter pour la ref préconisée...
Cordialement.
03 avril 2020 à 14:45
Forum Climatisation Réponse 5
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Quant à Dom91, la réponse d'ACC me permet de lever un doute sur une cause racine du côté de l'UI.
03 avril 2020 à 14:49
Forum Climatisation Réponse 6
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Bonjour.
En effet pas tout compris et en toute logique rien de concret.
En terme de panne de l'UI En bref pas possible ce dépannage de l'UI vers l'UE
En effet pas tout compris et en toute logique rien de concret.
En terme de panne de l'UI En bref pas possible ce dépannage de l'UI vers l'UE

03 avril 2020 à 15:15
Forum Climatisation Réponse 7
Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE
Concernant la disponibilité des cartes :
Carte de contrôle UI (réf données par AAC)
E12P83452 : disponible web
E22P83452 : pas vu ?
Carte de contrôle UE :
E12P13451 (réf communiquée par Mitsu France) : disponible web.
Carte de contrôle UI (réf données par AAC)
E12P83452 : disponible web
E22P83452 : pas vu ?
Carte de contrôle UE :
E12P13451 (réf communiquée par Mitsu France) : disponible web.
03 avril 2020 à 16:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 2. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 3. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
- N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...
- 4. Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
- N°9368 : Bonjour à tous. Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande. Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur....
- 5. Panne Mitsubishi MSZ-LN60VGV
- N°8281 : Bonjour. Je viens à vous pour vous demander de l'aide :) En juillet de cette année, j'ai installé une Mitsubishi MSZ-LN60VGV avec des liaisons frigorifiques précharchées. En effet je n'ai pas trouvé d'installateur dans...
- 6. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-LN50VG / MSZ-LN50VGR
- N°7142 : Bonjour à tous, Climatiseur Mitsubishi réversible MUZ-LN50VG / MSZ-LN50VGR de fin 2019 J'ai une panne non résolue à ce jour et mon installateur n'est pas disponible avant un moment. En mode chauffage tout va bien mais c'est...
- 8. Panne chauffage clim Mitsubishi MUZ GE50VA E1
- N°4359 : Bonsoir. Je viens vous solliciter pour mon problème de chauffage qui ne fonctionne plus. Climatisation Mitsubishi électrique MUZ GE50VA E1 En effet le matin je me suis aperçu que le compteur électrique avait sauté. Donc...
- 9. Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz
- N°1904 : Bonjour à tous, J'ai posé un Mitsubishi mono split MSZ SF25VE inverter. Des ouvriers qui avaient froid n'ont rien trouvé de mieux que d’enclencher le Dclik et d'allumer l'appareil en mon absence. Sauf que j'avais tiré au...
- 10. Panne clim Mitsubishi Multi-split MSZ-SF15VA et MSZ-3C54VA
- N°5077 : Bonjour à tous, Tout d'abord je suis équipé depuis 5 ans d'une climatisation Mitsubishi 3 splits (MSZ-SF15VA) et une unité extérieure MSZ-3C54VA. J'ai effectué des travaux dans mon garage par une entreprise et celle-ci a...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite