Bonsoir.
Je ne pense pas que ce soit la carte principale.
Ce serait l'autre petite avec la led rouge.
Je vous joins la liste des codes.
Codes erreur climatiseurs Airton
Je ne pense pas que ce soit la carte principale.
Ce serait l'autre petite avec la led rouge.
Je vous joins la liste des codes.
Codes erreur climatiseurs Airton
30 août 2016 à 22:42

Salut à tous.
Pour "Patrice, Bricovideo.com"
Vous n'auriez pas une ou plusieurs adresses où pouvoir acheter les cartes Airton 12chsa.
Ça pourrait faire plaisir à pas mal d'inscrits.
Par avance merci.
Pour "Patrice, Bricovideo.com"
Vous n'auriez pas une ou plusieurs adresses où pouvoir acheter les cartes Airton 12chsa.
Ça pourrait faire plaisir à pas mal d'inscrits.
Par avance merci.
30 août 2016 à 17:08

Bonjour Adam18BHK,
Il y a 8 ans vous êtes sûr qu'il y avait avait du r410a dans votre clim j'ai un gros doute puisque c'est le début du 410.
On peut dire que le groupe a été construit au mieux il y a 9 ans ?? Vérifiez bien si vous avez mélangé les deux gaz ?
Il y a 8 ans vous êtes sûr qu'il y avait avait du r410a dans votre clim j'ai un gros doute puisque c'est le début du 410.
On peut dire que le groupe a été construit au mieux il y a 9 ans ?? Vérifiez bien si vous avez mélangé les deux gaz ?
30 août 2016 à 17:02

Re,
J'ai oublié : Attention un vin a besoin d'un taux d'humidité, une clim déshydrate l'air.
J'ai oublié : Attention un vin a besoin d'un taux d'humidité, une clim déshydrate l'air.
30 août 2016 à 16:06

Bonjour.
Désolé ça ne marchera pas, la résistivité n'est pas linéaire.
Chez les marchands de pièces électroniques pour quelques sous il existe des "thermistance" soit à coefficient négatif soit positif c'est à dire elles augmentent ou diminuent de résistance.
Toutes les valeurs ou presque.
Désolé ça ne marchera pas, la résistivité n'est pas linéaire.
Chez les marchands de pièces électroniques pour quelques sous il existe des "thermistance" soit à coefficient négatif soit positif c'est à dire elles augmentent ou diminuent de résistance.
Toutes les valeurs ou presque.
30 août 2016 à 16:02

Bonjour.
Attention pour les condensateurs les tests directs sur le courant sont dangereux.
Les faire avec une lampe 220 en série.
Le condensateur incriminé semble être un condensateur de démarrage normalement une fois lancé le groupe l'isole.
Changez directement le condensateur n'est pas dangereux (coupez le courant et attendez quelques minutes).
Je pense que votre condensateur d'origine est en court-circuit.
Bon courage.
P. S. : Vous pouvez mettre un 35 uf en 400 volts courant alternatif.
Attention pour les condensateurs les tests directs sur le courant sont dangereux.
Les faire avec une lampe 220 en série.
Le condensateur incriminé semble être un condensateur de démarrage normalement une fois lancé le groupe l'isole.
Changez directement le condensateur n'est pas dangereux (coupez le courant et attendez quelques minutes).
Je pense que votre condensateur d'origine est en court-circuit.
Bon courage.
P. S. : Vous pouvez mettre un 35 uf en 400 volts courant alternatif.
30 août 2016 à 15:46

Salut braves gens.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait une adresse fiable et sérieuse pour commander une carte Airton.
Merci par avance.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait une adresse fiable et sérieuse pour commander une carte Airton.
Merci par avance.
29 août 2016 à 17:11

Salutations.
Sommes-nous sur un site d'entraide ou en fac de droit ?
Je pense que la loi est bonne pour ceux qui manipulent des quantités supérieures à 3kg, une clim quand vous arrivez à 900 grammes...
La loi ressemble très étrangement à du protectionnisme de frigoriste, je peux me tromper ?
A qui ça profite !
Sommes-nous sur un site d'entraide ou en fac de droit ?
Je pense que la loi est bonne pour ceux qui manipulent des quantités supérieures à 3kg, une clim quand vous arrivez à 900 grammes...
La loi ressemble très étrangement à du protectionnisme de frigoriste, je peux me tromper ?
A qui ça profite !
29 août 2016 à 17:06

Bonjour à tous.
Je vais essayer de vous poster la liste des codes pour Airton et plus.
Si ça passe dites-le à tout ceux qui les cherchent.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais essayer de vous poster la liste des codes pour Airton et plus.
Si ça passe dites-le à tout ceux qui les cherchent.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 août 2016 à 16:05

Bonjour PL.
Polémiquer ne fait pas avancer le schmilblick. Que fait un support en caoutchouc au bout de 8 ans ?
En deux, allez chez Leroy Merlin et demandez un outil à "dudgeonnière" ça les fera rire.
Ne compliquons pas les choses.
J'ai 72 ans et des isolations en caoutchouc j'en ai replacées des centaines pour pas dire plus.
Il y a deux façons d'expliquer les choses, celle où votre interlocuteur comprend et l'autre. Je préfère la première.
Polémiquer ne fait pas avancer le schmilblick. Que fait un support en caoutchouc au bout de 8 ans ?
En deux, allez chez Leroy Merlin et demandez un outil à "dudgeonnière" ça les fera rire.
Ne compliquons pas les choses.
J'ai 72 ans et des isolations en caoutchouc j'en ai replacées des centaines pour pas dire plus.
Citation :Allez donc chez BRICO-DEPOT et demandez, vous les trouverez.
Et de plus il faut se renseigner un peu ce genre de matériel n'est pas avec des liaisons pré-chargées comme déjà expliqué.
Il y a deux façons d'expliquer les choses, celle où votre interlocuteur comprend et l'autre. Je préfère la première.

28 août 2016 à 15:48

Bonjour.
Deux choses en :
1) on peut rajouter du gaz avec le R410 c'est une propriété de ce gaz
2) sur la clim contrairement au frigo il n'y a pas de "klixon" il y a sortie du compresseur une sonde.
Une question : l'unité extérieure est-elle bien aérée ? A plus de 20cm de tout obstacle, le ventilo tourne-t-il dans le bon sens ?
De plus est-ce que c'est une clim que vous avez monté avec des tubes pré-remplis ??
Si c'est le cas ne cherchez plus il vous faudra supprimer tout leurs systèmes de manchonnement et faire des raccords coniques. Contrairement à ce qui ce dit c'est pas sorcier.
Je vous rassure j'ai la même clim et je l'ai fait.
Quant au bruit du compresseur : est-ce que l'unité a été montée sur silentbloc et pas sur les isolants fantoches ? je dis bien SILENTBLOC c'est très important. Le compresseur lui-même a des isolants anti bruit dans quel état sont-ils ?
Avec tout ça vous avez des vérifications à faire.
Pensez aussi à nettoyer le radiateur, assurez-vous que rien n'empêche l'air de circuler (toile d’araignées) etc.
Bon courage.
Deux choses en :
1) on peut rajouter du gaz avec le R410 c'est une propriété de ce gaz
2) sur la clim contrairement au frigo il n'y a pas de "klixon" il y a sortie du compresseur une sonde.
Une question : l'unité extérieure est-elle bien aérée ? A plus de 20cm de tout obstacle, le ventilo tourne-t-il dans le bon sens ?
De plus est-ce que c'est une clim que vous avez monté avec des tubes pré-remplis ??
Si c'est le cas ne cherchez plus il vous faudra supprimer tout leurs systèmes de manchonnement et faire des raccords coniques. Contrairement à ce qui ce dit c'est pas sorcier.
Je vous rassure j'ai la même clim et je l'ai fait.
Quant au bruit du compresseur : est-ce que l'unité a été montée sur silentbloc et pas sur les isolants fantoches ? je dis bien SILENTBLOC c'est très important. Le compresseur lui-même a des isolants anti bruit dans quel état sont-ils ?
Avec tout ça vous avez des vérifications à faire.
Pensez aussi à nettoyer le radiateur, assurez-vous que rien n'empêche l'air de circuler (toile d’araignées) etc.
Bon courage.
27 août 2016 à 15:43

Bonjour à tous.
Dans le cas où vous voudriez leur écrire en AR en précisant tous les avatars que vous avez eus, ils sont au 255 bd de la Madeleine à Nice.
En n'oubliant pas de leur donner une date butoir pour régler votre panne.
En passant E7 = sonde température extérieure.
Dans le cas où vous voudriez leur écrire en AR en précisant tous les avatars que vous avez eus, ils sont au 255 bd de la Madeleine à Nice.
En n'oubliant pas de leur donner une date butoir pour régler votre panne.
En passant E7 = sonde température extérieure.
26 août 2016 à 16:26

Salut à tous.
Ne sachant pas mettre une photo sur le site je le mets à la main.
p1 voltage hors limite
p2 sur intensité
p3 ?
p4 température de refoulement en normal
p5 évaporation trop basse
p6 température condenseur élevé en mode froid
p7 température condenseur élevé en mode chaud
p8 température extérieure trop élevée ou trop basse
p9 surcharge de module power
p0 auto protection du power module.
Voilà ce que j'ai sur ces codes qui ne sont pas exclusifs à Airton.
Dans votre cas débranchez la clim (prudence il y a du jus), attendre quelques minutes, démontez la fixation de votre carte power et regardez en dessous, vous devez avoir un module qui se refroidit en contact avec la carcasse des fois il manque de la pâte à contact pour mieux refroidir.
Courage.
Ne sachant pas mettre une photo sur le site je le mets à la main.
p1 voltage hors limite
p2 sur intensité
p3 ?
p4 température de refoulement en normal
p5 évaporation trop basse
p6 température condenseur élevé en mode froid
p7 température condenseur élevé en mode chaud
p8 température extérieure trop élevée ou trop basse
p9 surcharge de module power
p0 auto protection du power module.
Voilà ce que j'ai sur ces codes qui ne sont pas exclusifs à Airton.
Dans votre cas débranchez la clim (prudence il y a du jus), attendre quelques minutes, démontez la fixation de votre carte power et regardez en dessous, vous devez avoir un module qui se refroidit en contact avec la carcasse des fois il manque de la pâte à contact pour mieux refroidir.
Courage.

26 août 2016 à 16:09

Bonjour à tous.
Désolé si vous n'avez pas de mano pour juger du volume de gaz il y a un truc simple si il manque de gaz votre sortie PETIT tube givre.
Quant à la séquence que vous décrivez par temps très chaud semble normale, le compresseur ne tourne pas tout le temps.
Le compresseur comprime le gaz ce qui rend le gaz liquide mais le chauffe, le gaz liquide passe dans le radiateur pour refroidir (avec ventilo) de là (je simplifie au max) il part liquide par le petit tube (6/4) jusqu’à l’échangeur où il se détend en aspirant du chaud.
On ne fabrique pas du froid il existe par contre on aspire le chaud et le cycle recommence.
Désolé si vous n'avez pas de mano pour juger du volume de gaz il y a un truc simple si il manque de gaz votre sortie PETIT tube givre.
Quant à la séquence que vous décrivez par temps très chaud semble normale, le compresseur ne tourne pas tout le temps.
Le compresseur comprime le gaz ce qui rend le gaz liquide mais le chauffe, le gaz liquide passe dans le radiateur pour refroidir (avec ventilo) de là (je simplifie au max) il part liquide par le petit tube (6/4) jusqu’à l’échangeur où il se détend en aspirant du chaud.
On ne fabrique pas du froid il existe par contre on aspire le chaud et le cycle recommence.
26 août 2016 à 15:24

Un sifflement sur un moteur je doute que ça vienne d'un roulement, souvent ce genre de moteur sont avec des bagues en "métal gras" soi-disant sans entretien.
Hélas une fois par an il faut nettoyer le groupe extérieur et chose IMPORTANTE : "FAIRE PÉNÉTRER EN DEVANT ET DERRIÈRE DES AXES UN PEU DE PÉTROLE, JE DIS BIEN PÉTROLE ET RIEN D'AUTRE".
Faites tourner le ventilateur il sortira un espèce de cambouis, répéter l'opération si besoin. Inutile de sécher.
(un roulement quand il claque il fait plutôt un bruit de noix cassées).
Hélas une fois par an il faut nettoyer le groupe extérieur et chose IMPORTANTE : "FAIRE PÉNÉTRER EN DEVANT ET DERRIÈRE DES AXES UN PEU DE PÉTROLE, JE DIS BIEN PÉTROLE ET RIEN D'AUTRE".
Faites tourner le ventilateur il sortira un espèce de cambouis, répéter l'opération si besoin. Inutile de sécher.
(un roulement quand il claque il fait plutôt un bruit de noix cassées).
22 août 2016 à 14:12

Il faut arrêter de critiquer une marque, si cette marque existe c'est qu'elle est bonne, par contre il se peut que le représentant local ne soit pas à la hauteur, un vieil adage dit : "adresse-toi au bon Dieu si les Saints ne te répondent pas".
A tout hasard je vous donne une adresse :
220 Rue Gustave Eiffel, 13290 Aix-en-Provence, France
Là ils pourront vous répondre.
A tout hasard je vous donne une adresse :
220 Rue Gustave Eiffel, 13290 Aix-en-Provence, France
Là ils pourront vous répondre.
24 juin 2016 à 17:49

Bonjour à tous.
J'avais une Airton c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Que des problèmes.
Pour ceux que ça intéresse le service dépannage est à NICE, quand ils décrochent ils vous demandent les symptômes et moyennant une somme certaine ils vous envoient la carte en panne.
C'est souvent les orages qui les claquent, un conseil judicieux mettez vos groupes extérieurs à la terre TRÈS IMPORTANT.
De plus NE PAS CONFONDRE "condenseur" et "condensateur", le condenseur c'est une forme de radiateur, les condensateurs c'est un composant électrique, ne JAMAIS tester en direct sur le réseau.
Il y a DANGER de le prendre en pleine figure, mettre de préférence en série avec une lampe en 220V.
Autre panne courante chez Airton c'est : au-dessus du compresseur à la sortie du gaz liquéfié il y a un petit tube de 3cm qui sert à loger une sonde, souvent le tube gaz casse du fait de la soudure.
Bon courage.
J'avais une Airton c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Que des problèmes.
Pour ceux que ça intéresse le service dépannage est à NICE, quand ils décrochent ils vous demandent les symptômes et moyennant une somme certaine ils vous envoient la carte en panne.
C'est souvent les orages qui les claquent, un conseil judicieux mettez vos groupes extérieurs à la terre TRÈS IMPORTANT.
De plus NE PAS CONFONDRE "condenseur" et "condensateur", le condenseur c'est une forme de radiateur, les condensateurs c'est un composant électrique, ne JAMAIS tester en direct sur le réseau.
Il y a DANGER de le prendre en pleine figure, mettre de préférence en série avec une lampe en 220V.
Autre panne courante chez Airton c'est : au-dessus du compresseur à la sortie du gaz liquéfié il y a un petit tube de 3cm qui sert à loger une sonde, souvent le tube gaz casse du fait de la soudure.
Bon courage.
23 juin 2016 à 18:46