Question Forum Climatisation : Clim Airton ventile mais pas de froid
Invité

Bonjour.
Je souhaiterais un peu d'aide svp, j'ai installé une clim Airton (brico dépot) il y a un an que j'ai monté moi-même.
Elle a très bien fonctionné l'été dernier mais là elle s'allume indique le mode, la température mais ne fait pas de froid juste de l'air. Ça c'est pour l'unité intérieure. L'unité extérieure alors que d'habitude elle fait du chaud bah là c'est du froid !
Et dernier symptôme : le tuyau d'évacuation qui fait du goutte à goutte ne sort plus rien.
Je sais que beaucoup diront que j'ai voulu jouer à l'apprenti sorcier mais si quelqu'un pouvait me donner son avis je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour vos réponses.
Je souhaiterais un peu d'aide svp, j'ai installé une clim Airton (brico dépot) il y a un an que j'ai monté moi-même.
Elle a très bien fonctionné l'été dernier mais là elle s'allume indique le mode, la température mais ne fait pas de froid juste de l'air. Ça c'est pour l'unité intérieure. L'unité extérieure alors que d'habitude elle fait du chaud bah là c'est du froid !
Et dernier symptôme : le tuyau d'évacuation qui fait du goutte à goutte ne sort plus rien.
Je sais que beaucoup diront que j'ai voulu jouer à l'apprenti sorcier mais si quelqu'un pouvait me donner son avis je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour vos réponses.
01 juillet 2016 à 23:09
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Airton ventile mais pas de froid
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Rassurez-vous, on va pas vous dire que c'est bien fait pour vous tout de même.
On aurait besoin de quelques précisions :
Le ventilo de l'UE visiblement tourne, mais qu'en est-il du compresseur ? Démarre-t-il ou pas du tout.
Si il démarre puis continue à tourner, il s'agirait très probablement d'un manque de gaz. C'est pourquoi l'air ressort frais au niveau du condenseur.
Si il ne démarre pas, alors il y a lieu de vérifier le condensateur (j'imagine que c'est une TOR), après avoir contrôlé la présence de tension au niveau du contacteur (relais) de puissance du compresseur.
Si vous avez bien les 230 en amont et aval du contacteur, de ce côté c'est ok.
Ensuite puisqu'on a du jus et que le compresseur ne démarre pas, il y a de fortes chances que le condo soit mort.
C'est la moins onéreuse des pièces et c'est tant mieux pour vous.
Si l'alim est présente, que la capa est bonne, ouvrez le cache d'accès au raccordement du compresseur.
Vérifiez que les câbles, les cosses, sont bien raccordés et qu'aucun fil ne soit coupé, charbonné etc.
Après hélas il ne reste plus que le compresseur, et dans ce cas soit un enroulement est coupé, soit l'ipsotherme (ou klixon) coupé pour cause d'échauffement.
Contrôlez aussi les valeurs ohmiques du compresseur.
En clair soit vous n'avez plus de gaz, soit c'est un problème de compresseur qui ne démarre plus.
J'espère que c'est juste le condo, car cela vous coutera une dizaine ou 15aine d'euros.
Cordialement.
Adelclimatisation
Rassurez-vous, on va pas vous dire que c'est bien fait pour vous tout de même.
On aurait besoin de quelques précisions :
Le ventilo de l'UE visiblement tourne, mais qu'en est-il du compresseur ? Démarre-t-il ou pas du tout.
Si il démarre puis continue à tourner, il s'agirait très probablement d'un manque de gaz. C'est pourquoi l'air ressort frais au niveau du condenseur.
Si il ne démarre pas, alors il y a lieu de vérifier le condensateur (j'imagine que c'est une TOR), après avoir contrôlé la présence de tension au niveau du contacteur (relais) de puissance du compresseur.
Si vous avez bien les 230 en amont et aval du contacteur, de ce côté c'est ok.
Ensuite puisqu'on a du jus et que le compresseur ne démarre pas, il y a de fortes chances que le condo soit mort.
C'est la moins onéreuse des pièces et c'est tant mieux pour vous.
Si l'alim est présente, que la capa est bonne, ouvrez le cache d'accès au raccordement du compresseur.
Vérifiez que les câbles, les cosses, sont bien raccordés et qu'aucun fil ne soit coupé, charbonné etc.
Après hélas il ne reste plus que le compresseur, et dans ce cas soit un enroulement est coupé, soit l'ipsotherme (ou klixon) coupé pour cause d'échauffement.
Contrôlez aussi les valeurs ohmiques du compresseur.
En clair soit vous n'avez plus de gaz, soit c'est un problème de compresseur qui ne démarre plus.
J'espère que c'est juste le condo, car cela vous coutera une dizaine ou 15aine d'euros.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 juillet 2016 à 00:55
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonsoir,
Voir si le compresseur démarre ou non, si oui donc sont des symptômes d'une fuite de Gaz.
Si Non, Deux problème sont possibles.
Si le courant arrive à U.E donc c'est fort possible le problème de la capacité.
Si le courant n'arrive pas à U.E, le problème arrive de la carte électronique.
Voilà un petit algo qui pourra résoudre votre problème.
NB, n'est pas valable pour système inverter.
Cordialement.
Voir si le compresseur démarre ou non, si oui donc sont des symptômes d'une fuite de Gaz.
Si Non, Deux problème sont possibles.
Si le courant arrive à U.E donc c'est fort possible le problème de la capacité.
Si le courant n'arrive pas à U.E, le problème arrive de la carte électronique.
Voilà un petit algo qui pourra résoudre votre problème.
NB, n'est pas valable pour système inverter.
Cordialement.
02 juillet 2016 à 02:18
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour,
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 07:54
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour.
Comme les collègues.
Si vous vous en étiez servi en chauffage vous auriez pu anticipé pour cet été.

Comme les collègues.
Si vous vous en étiez servi en chauffage vous auriez pu anticipé pour cet été.


02 juillet 2016 à 10:20
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour à tous. 
Plus sérieusement, d'abord au niveau de la télécommande, vérifier qu'elle fonctionne c'est à dire qu'à chaque bouton pressé, vous entendez un BIP provenir de l'unité intérieure
Ensuite, vérifiez que vous êtes en mode froid, symbolisé en général par un flocon de neige ou "COOL" en anglais.
Puis, mettez une consigne bien inférieure à la température ambiante, essayons avec 16°C ou 18°C pour continuer les tests.
Attendez 3 minutes car il y a une temporisation de démarrage du compresseur.
Jetez ensuite un coup d’œil côté unité extérieure, le ventilateur tourne-t-il ? Le compresseur aussi ?
Si oui, attendez 10 minutes et regardez si de la glace se forme sur les vannes côté extérieur. Là nous pourrions conclure à un manque de charge.
Avez-vous utilisé les raccords "readyclim" ? Si oui, votre clim est garantie et ces raccords garantissent une soit disant étanchéité. Il faudra alors la faire jouer, l'inconvénient c'est qu'il faudra démonter la clim pour la déposer à Bricodépot et elle sera envoyée en réparation.
Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, autrement dit avant de poser un diagnostic avec certitude, prenons le temps d'évaluer les symptômes. Par ailleurs, ce genre de raisonnement est totalement inutile et n'a rien à faire sur un site d'entraide mais aurait plus sa place sur un forum de législation et de droits.
Cordialement.
Citation :Diagnostic par télépathie
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.

Plus sérieusement, d'abord au niveau de la télécommande, vérifier qu'elle fonctionne c'est à dire qu'à chaque bouton pressé, vous entendez un BIP provenir de l'unité intérieure
Ensuite, vérifiez que vous êtes en mode froid, symbolisé en général par un flocon de neige ou "COOL" en anglais.
Puis, mettez une consigne bien inférieure à la température ambiante, essayons avec 16°C ou 18°C pour continuer les tests.
Attendez 3 minutes car il y a une temporisation de démarrage du compresseur.
Jetez ensuite un coup d’œil côté unité extérieure, le ventilateur tourne-t-il ? Le compresseur aussi ?
Si oui, attendez 10 minutes et regardez si de la glace se forme sur les vannes côté extérieur. Là nous pourrions conclure à un manque de charge.
Avez-vous utilisé les raccords "readyclim" ? Si oui, votre clim est garantie et ces raccords garantissent une soit disant étanchéité. Il faudra alors la faire jouer, l'inconvénient c'est qu'il faudra démonter la clim pour la déposer à Bricodépot et elle sera envoyée en réparation.

Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, autrement dit avant de poser un diagnostic avec certitude, prenons le temps d'évaluer les symptômes. Par ailleurs, ce genre de raisonnement est totalement inutile et n'a rien à faire sur un site d'entraide mais aurait plus sa place sur un forum de législation et de droits.
Cordialement.
02 juillet 2016 à 12:22
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour,
Non pas de télépathie, simplement une expérience permanente du terrain.
Pour ce qui est de la garantie vous êtes dans le faux.
En effet aucune garantie des constructeurs pour toute mise en service et ce même en cas de liaisons dites préchargées.
En effet il y a intervention sur les vannes pour libérer le fluide donc manipulations de fluide interdites à toute personne non agréée.
Bon week-end.
maclimatisation.com
Non pas de télépathie, simplement une expérience permanente du terrain.
Pour ce qui est de la garantie vous êtes dans le faux.
En effet aucune garantie des constructeurs pour toute mise en service et ce même en cas de liaisons dites préchargées.
En effet il y a intervention sur les vannes pour libérer le fluide donc manipulations de fluide interdites à toute personne non agréée.
Bon week-end.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 12:59
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour.
Normalement la garantie constructeur fonctionne seulement si la MES a été effectuée par soit une station agréée, soit une société avec le technicien détenant leur attestation de capacité pour l'une et d’aptitude pour l'autre.
Et normalement aussi, les magasins de vente comme Casto ne citant que lui, doit vous donner des noms de société afin justement de procéder à cette MES garantissant une étanchéité du circuit frigo.
Ceci OBLIGATOIREMENT si je ne me trompe pas ? depuis LE 01/01/2016.
Par contre vous pouvez effectuer toute la mise en place ou installation par vos soins diminuant le coût d'installation.
Normalement la garantie constructeur fonctionne seulement si la MES a été effectuée par soit une station agréée, soit une société avec le technicien détenant leur attestation de capacité pour l'une et d’aptitude pour l'autre.
Et normalement aussi, les magasins de vente comme Casto ne citant que lui, doit vous donner des noms de société afin justement de procéder à cette MES garantissant une étanchéité du circuit frigo.
Ceci OBLIGATOIREMENT si je ne me trompe pas ? depuis LE 01/01/2016.
Par contre vous pouvez effectuer toute la mise en place ou installation par vos soins diminuant le coût d'installation.
02 juillet 2016 à 15:46
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour PL,
Ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre.
Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Bon week-end.
Ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre.
Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Bon week-end.
02 juillet 2016 à 17:44
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour
Et j'affirme bien mes propos, les liaisons Readyclim donnent garantie à l'utilisateur même SANS mise en service par une société habilitée car celles-ci bénéficient d'une dérogation du ministère de l'environnement !
Cordialement.
Citation :Vous êtes encore mal renseigné. En effet les clim vendues aujourd'hui dans les magasins de bricolage inclus une mise en service par une société partenaire ! Par exemple une Qlima 2500W de Castorama coûte 799 ce qui inclue le prix de l'appareil et de la mise en service !
ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre. Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Et j'affirme bien mes propos, les liaisons Readyclim donnent garantie à l'utilisateur même SANS mise en service par une société habilitée car celles-ci bénéficient d'une dérogation du ministère de l'environnement !

Cordialement.
02 juillet 2016 à 17:50
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour pbm,
Mais parlez donc de ce que vous connaissez. Ci-après les textes officiels.
Réglementation installation :
2 avril 2016
Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
La nouvelle réglementation F-Gaz Ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Règlementation FGAZ
1 jan. 2015
Depuis le 01/01/2015 l'obligation est faite à tous vendeurs de système de climatisation d'informer son client de l'obligation de la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité à la manipulations des fluides.
Le client est tenu de fournir un justificatif lors de son achat mentionnant le nom de l'entreprise, son numéro d'attestation de capacité ainsi que sa validité.
Est-ce assez clair.
Mais parlez donc de ce que vous connaissez. Ci-après les textes officiels.
Réglementation installation :
2 avril 2016
Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
La nouvelle réglementation F-Gaz Ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Règlementation FGAZ
1 jan. 2015
Depuis le 01/01/2015 l'obligation est faite à tous vendeurs de système de climatisation d'informer son client de l'obligation de la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité à la manipulations des fluides.
Le client est tenu de fournir un justificatif lors de son achat mentionnant le nom de l'entreprise, son numéro d'attestation de capacité ainsi que sa validité.
Est-ce assez clair.
02 juillet 2016 à 18:53
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Citation de ma réponse précédente :
Cordialement.
Citation :Définitions d'une dérogation:
celles-ci bénéficient d'une dérogation du ministère de l'environnement !
Citation :Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais en effet l'appareil est garantie par Airton/Fullmoon.
Fait de déroger à une règle, une loi...
Cordialement.
02 juillet 2016 à 20:42
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonsoir,
Donnez donc le texte dérogatoire.
Donnez donc le texte dérogatoire.

02 juillet 2016 à 20:55
Réponse 14 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonsoir,
Ceci n'est qu'une vidéo et non un texte dérogatoire.
De plus législativement le seul fait d'intervenir sur une vanne frigorifique et considérez comme de la manipulation de fluide.
Donc donnez réellement le texte paru au journal officiel concernant votre affirmation.
Vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas.
maclimatisation.com
Ceci n'est qu'une vidéo et non un texte dérogatoire.
De plus législativement le seul fait d'intervenir sur une vanne frigorifique et considérez comme de la manipulation de fluide.
Donc donnez réellement le texte paru au journal officiel concernant votre affirmation.
Vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas.

maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 21:51
Réponse 15 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Airton ventile mais pas de froid
Invité

Vivement les clims au r290 ça mettra d'accord tout le monde...
03 juillet 2016 à 20:58
Réponse 16 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonsoir,
Cela existe déjà mais pas en France à cause de la sécurité.
Le R290 est du propane donc risque d'explosion et d'asphyxie.
maclimatisation.com
Cela existe déjà mais pas en France à cause de la sécurité.
Le R290 est du propane donc risque d'explosion et d'asphyxie.
maclimatisation.com
03 juillet 2016 à 21:36
Réponse 17 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Airton ventile mais pas de froid
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Le r290, existe déjà et même en France. Aussi bien en réfrigération qu'en PAC.
Il est tout aussi dangereux que son cousin le r600 (gaz que vous trouverez en majorité sur les frigos ménagers).
Les deux sont extrêmement inflammables. Très dangereux si l'on ne connait pas les précautions à prendre lors d'interventions sur le circuit frigo.
P. S. : ces deux gaz se caractérisent par une forte odeur de souffre ou d'œuf pourri lorsqu'ils sont altérés ou en pleine combustion. Ils sont (à confirmer) semblables au gaz moutarde. Donc potentiellement mortels.
Mais les circuits qui en contiennent, d'une ils sont hermétiquement scellés, ou fermés, ou étanches comme vous le voulez. De deux ils ne contiennent que des quantités très très infimes.
Les deux sont utilisés sur des PAC en cascade. Ou des frigos industriels (médicales ou pharmaceutiques), pour descendre à des températures vers les moins 90cº.
Il y a même des pseudo spécialistes qui ont retraité (remplacé) des clims au r407c vers le r290.
Au passage on commercialise bien les clim / PAC au r32 qui est à un degré moindre certes, mais tout aussi potentiellement dangereux pour l'homme.
Pour voir la dangerosité du r600 essayez de trouver la vidéo sur Arte concernant un fait divers dont un frigo a été à l'origine.
Le gars a remplacé le compresseur si ma mémoire est bonne, sur les compresseurs des frigos ménagers, il y a le tuyau de refoulement compresseur, celui de l'aspiration, puis celui qui sert de charge.
Sur un compresseur avec autre type de fluide la problématique ne se pose pas. Sur ceux au r600, il faut impérativement respecter la queue de charge et l'aspiration (elles sont de diamètre égal). C'est pourquoi il y a une grosse étiquette jaune avec une flèche indiquant succion (aspiration).
Hé bien vous l'aurez compris le gars avait inversé les deux. Après mise en route et quelques temps de fonctionnement, le frigo a littéralement explosé. C'était en Allemagne il y a 7 ou 9 ans. La réticence des constructeurs vient en partie de cet aspect sécuritaire, puis surtout que les gaziers n'ont pas intérêt à passer réellement à des gaz moins polluants. Ces gaz existent depuis des décennies et le pire c'est que certains ont été délibérément délaissés par les gaziers au profit de gaz ru r22 qui était à l'époque vendu comme le gaz par excellence. Il y avait des étiquettes vertes pour appuyer l'effet placebo, au profit des gaz 404, 407, 410 etc.
Aujourd’hui au lieu de revenir directement vers les gaz qui n'ont aucun effet de serre, qui ne tuent pas la couche d'ozone, on préfère écouler des stock de gaz hautement nocifs.
Et puis entre nous, pourquoi je payerai 4 ou 5 fois plus cher du r32, alors qu'il leur a suffit de le séparer de son confrère (deuxième composant du 410, heu je crois le 125).
Bref je pousse un coup de gueule car j'en ai marre des discours qui ne servent que l'industrie chimique des gaziers, qui n'ont rien à faire ni de vous, ni de moi, ni de la planète.
Si non pour l'intéressé, on attend toujours votre retour.
Cordialement.
Adelclimatisation
Le r290, existe déjà et même en France. Aussi bien en réfrigération qu'en PAC.
Il est tout aussi dangereux que son cousin le r600 (gaz que vous trouverez en majorité sur les frigos ménagers).
Les deux sont extrêmement inflammables. Très dangereux si l'on ne connait pas les précautions à prendre lors d'interventions sur le circuit frigo.
P. S. : ces deux gaz se caractérisent par une forte odeur de souffre ou d'œuf pourri lorsqu'ils sont altérés ou en pleine combustion. Ils sont (à confirmer) semblables au gaz moutarde. Donc potentiellement mortels.
Mais les circuits qui en contiennent, d'une ils sont hermétiquement scellés, ou fermés, ou étanches comme vous le voulez. De deux ils ne contiennent que des quantités très très infimes.
Les deux sont utilisés sur des PAC en cascade. Ou des frigos industriels (médicales ou pharmaceutiques), pour descendre à des températures vers les moins 90cº.
Il y a même des pseudo spécialistes qui ont retraité (remplacé) des clims au r407c vers le r290.
Au passage on commercialise bien les clim / PAC au r32 qui est à un degré moindre certes, mais tout aussi potentiellement dangereux pour l'homme.
Pour voir la dangerosité du r600 essayez de trouver la vidéo sur Arte concernant un fait divers dont un frigo a été à l'origine.
Le gars a remplacé le compresseur si ma mémoire est bonne, sur les compresseurs des frigos ménagers, il y a le tuyau de refoulement compresseur, celui de l'aspiration, puis celui qui sert de charge.
Sur un compresseur avec autre type de fluide la problématique ne se pose pas. Sur ceux au r600, il faut impérativement respecter la queue de charge et l'aspiration (elles sont de diamètre égal). C'est pourquoi il y a une grosse étiquette jaune avec une flèche indiquant succion (aspiration).
Hé bien vous l'aurez compris le gars avait inversé les deux. Après mise en route et quelques temps de fonctionnement, le frigo a littéralement explosé. C'était en Allemagne il y a 7 ou 9 ans. La réticence des constructeurs vient en partie de cet aspect sécuritaire, puis surtout que les gaziers n'ont pas intérêt à passer réellement à des gaz moins polluants. Ces gaz existent depuis des décennies et le pire c'est que certains ont été délibérément délaissés par les gaziers au profit de gaz ru r22 qui était à l'époque vendu comme le gaz par excellence. Il y avait des étiquettes vertes pour appuyer l'effet placebo, au profit des gaz 404, 407, 410 etc.
Aujourd’hui au lieu de revenir directement vers les gaz qui n'ont aucun effet de serre, qui ne tuent pas la couche d'ozone, on préfère écouler des stock de gaz hautement nocifs.
Et puis entre nous, pourquoi je payerai 4 ou 5 fois plus cher du r32, alors qu'il leur a suffit de le séparer de son confrère (deuxième composant du 410, heu je crois le 125).
Bref je pousse un coup de gueule car j'en ai marre des discours qui ne servent que l'industrie chimique des gaziers, qui n'ont rien à faire ni de vous, ni de moi, ni de la planète.
Si non pour l'intéressé, on attend toujours votre retour.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juillet 2016 à 22:41
Réponse 18 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Bonjour.
Alors la pub de Ready clim est soi-disant aux normes en vigueur :
"règlement européen n° 842/2006 du 17/05/2006 "
Le problème est que ce texte a été abrogé le 01/01/2015 par l'article 26 du règlement de l'UE N°517/2014.
Ce qui veut dire en simplifiant que cette brave société est hors la loi en vendant ces articles, ne correspondant pas du tout aux nouveaux critères d'environnement auxquels nous sommes confrontés.
En tant que technicien nous avons seulement droit à un pschitt quand on enlève les manos de la bouteille alors je ne vous parle pas de ces raccords.
Alors la pub de Ready clim est soi-disant aux normes en vigueur :
"règlement européen n° 842/2006 du 17/05/2006 "
Le problème est que ce texte a été abrogé le 01/01/2015 par l'article 26 du règlement de l'UE N°517/2014.
Ce qui veut dire en simplifiant que cette brave société est hors la loi en vendant ces articles, ne correspondant pas du tout aux nouveaux critères d'environnement auxquels nous sommes confrontés.
En tant que technicien nous avons seulement droit à un pschitt quand on enlève les manos de la bouteille alors je ne vous parle pas de ces raccords.
04 juillet 2016 à 11:36
Réponse 19 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Salutations.
Sommes-nous sur un site d'entraide ou en fac de droit ?
Je pense que la loi est bonne pour ceux qui manipulent des quantités supérieures à 3kg, une clim quand vous arrivez à 900 grammes...
La loi ressemble très étrangement à du protectionnisme de frigoriste, je peux me tromper ?
A qui ça profite !
Sommes-nous sur un site d'entraide ou en fac de droit ?
Je pense que la loi est bonne pour ceux qui manipulent des quantités supérieures à 3kg, une clim quand vous arrivez à 900 grammes...
La loi ressemble très étrangement à du protectionnisme de frigoriste, je peux me tromper ?
A qui ça profite !
29 août 2016 à 17:06
Réponse 20 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton ventile mais pas de froid
Salut braves gens.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait une adresse fiable et sérieuse pour commander une carte Airton.
Merci par avance.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait une adresse fiable et sérieuse pour commander une carte Airton.
Merci par avance.
29 août 2016 à 17:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
- N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
- 3. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 4. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
- N°80 : Jai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, lan dernier et il avait bien fonctionné tout lété. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. Lunité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
- 5. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
- N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
- 6. Clim Airton ne fonctionne pas en froid
- N°8717 : Bonjour. J'ai une climatisation qui est un peu en fin de vie, il faut dire qu'elle fait son âge (env. 15 ans) cependant elle a fonctionné tout l'hiver en chauffage même si elle a quelques bugs (ventilateur extérieur qui...
- 7. Problème froid climatisation Airton
- N°2914 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton dans une maison achetée en 2009, avec 2 unités intérieures (une au salon et l'autre à l'étage) et je n'arrive pas à faire du froid dans la pièce du haut (en bas aucun...
- 8. Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid
- N°2485 : Bonjour, C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou...
- 9. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 10. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite