Question forum climatisation : Clim Inverter LG qui disjoncte...

tortumcd
Membre inscrit
tortumcd
3 messages
Bonjour à tous et merci d'avance aux lecteurs,

Voilà mon problème, j'ai une clim LG Inverter avec unité externe FM25AHUE0 (A4UW246FAO) qui me fait disjoncter le 30 mA au tableau systématiquement sauf quand je débranche le circuit du condensateur type (SH CAPACITOR 370VAC 50/60Hz 30uF (-5/+10%) 70°C NUINTEK/KOREA 051260 HJO) qui va au compresseur.

A partir de ce moment là, la clim fonctionne, le ventilateur tourne et elle fait même du froid d’où mon étonnement.
Je me dis que tout n'est pas perdu.
L’aspect de la carte mère et du condensateur ont l'air bon.

Je remplacerai volontiers ce condensateur mais j'ai peur de faire une bêtise et d'engendrer d'autres problèmes en ne prenant pas un modèle adapté (370VAC OU 400VAC qui peut le plus peut le moins, matière alu ou inox comme c'est à l'extérieur) bref... un conseil avisé avec une référence ou même un lien serait inespéré et la bienvenue.

Je me demande malgré tout si ça peut venir d'autre chose, comme la carte mère car quand je débranche le condensateur ça ne disjoncte plus forcement et donc là, je peux maintenant lire un code led error 40 sur l'unité extérieure CT Sensor - Current Trans Output is 4.0V(25A) flèche vers le haut, mais je me dis que c'est peut-être tout simplement dû au fait que j'ai débranché le condensateur.

Je joins des photos au cas où.
Encore une fois, merci d'avance aux savants de continuer à dispenser leur savoir.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim inverter lg uecode led errorcondo emplacamentcondo zoomemplacement condo

18 juillet 2016 à 16:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum, et un filigrane a été ajouté afin d'éviter de retrouver les images sur d'autres sites, forums...
Cordialement.
18 juillet 2016 à 18:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. La photo du schéma électrique aurait été super....
18 juillet 2016 à 21:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Pas de code défaut ???
Une carte inverter OUI, mais sur un comp inverter il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Sur le moteur ventilo condenseur peut-être !
18 juillet 2016 à 21:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...


Invité
invité
Salut.
Les modèles MPS en général ont 2 compresseurs : un fixe et un inverter.
Donc voir quel compresseur dysfonctionne ?
18 juillet 2016 à 21:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je m'orienterai vers un problème de fuite à la terre.
Il se peut que ce soit le compresseur qui soit HS.

maclimatisation.com
19 juillet 2016 à 06:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

tortumcd
Membre inscrit
tortumcd
3 messages
Bonjour à tous,

Voici les éléments complémentaires demandés.
- C'est bien un compresseur INVERTER LG MPS FM25AHUE0 (A4UW246FAO)
- Le condensateur SH 370VAC 30uF soupçonné de mal fonctionner est raccordé directement sur la "tête" du compresseur constant (fixe).
- Par conséquent c'est le compresseur constant (fixe) qui dysfonctionne.
- Le test de fuite de terre est fait et les résultats sont :
- Si je débranche la terre qui vient du tableau au niveau du compresseur - ça disjoncte
- Si je débranche la terre générale de la maison - ça disjoncte plus. Mais le compresseur fait quelques petits bruits puis s’arrête d'en faire et surtout il ne fonctionne pas, code erreur 40 CT Sensor - Current Trans Output is 4.0V(25A) flèche vers le haut.
- Test du condensateur en question 370VAC 30uF, multimètre sur Mohms contact aux bornes dans un sens environ 37.10 pas d'infini et en inversant les bornes environ 12.17 et pas d'infini.

Est-que pour vous la méthode de test du condensateur est bonne ?
Est-qu'on peut en déduire que le condensateur est HS ?

Si oui, j'ai trouvé un remplaçant à ce lien si quelqu’un peut me dire s'il conviendrait ?
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Cornell-Dubilier-CDE/21FD3730-F/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF8gMTJ0uZsYNJdSvp5zLpMs%3d

Quand je débranche le condensateur raccordé directement au compresseur fixe en conservant toutes les terres branchées et que la clim remarche, est-ce que c'est uniquement le compresseur inverter qui fonctionne ou c'est les deux ?
Voici des photos complémentaires + schémas.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 3503img 3504lg multi f 3828a20097w 1 carte electronique unite exterieurlg multi f 3828a20097w 1 diagram de refrigerationlg multi f 3828a20097w 1 diagram schematique unite exterieurelg multi f 3828a20097w 1 diagram schematiquenomenclature fm24ahu3 a4uw246fa0 2vu eclate fm24ahu3 a4uw246fa0 1

19 juillet 2016 à 15:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
OK si effectivement il y a 2 compresseurs ce serait possible que le compresseur tout ou rien soit HS, certainement un défaut d'isolement ??? Faire un essai condensateur branché du compresseur concerné et compresseur concerné débranché.
19 juillet 2016 à 19:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
37 Mohms c'est énorme, il est HS. Il monte progressivement à 37 puis descend et reste perché à 12 ?
Si oui il a une fuite. En tout cas il est mort le condensateur.
Pour le condensateur en lien, il a les mêmes caractéristiques (il faut qu'il ait la même capa et c'est le cas, le voltage peut être légèrement supérieur mais la capa doit être identique).
Pour le fonctionnement des compresseurs, c'est toujours le compresseur inverter qui démarre en premier (jamais le fixe et ce quelque soit la marque, le modèle).
L'inverter démarre, et si y a besoin (en fonction de l'écart entre consigne/Tº réelle et température extérieure).
La carte de commande abaissera le régime de l'inverter et enclenchera le compresseur fixe.
Le fixe fournira 100% de sa propre puissance (elle représente 40% de la puissance totale dans pas mal de cas) tandis que l'inverter régulera et adaptera sa puissance. Lorsque seul l'inverter suffira à la demande le fixe sera arrêté.
Donc en attendant de remplacer le condo, si vous ne faites pas une forte demande l'inverter suffira seul pour les besoins.
Contrôlez tout de même les valeurs ohmiques du compresseur fixe et éventuellement si présence d'un défaut d'isolement ou pas.
Vous pouvez aussi faire un test en direct du compresseur fixe.
Le compresseur fixe monte au-delà de 25A lorsqu'il tente de démarrer d'où le défaut.
Donc soit parce que justement le condo est HS et c'est tant mieux pour vous. Soit hélas il est grippé mécaniquement.
En règle générale un compresseur de si petite puissance, lorsqu'il dépasse 25A au démarrage c'est plutôt signe de grippage mécanique.
J'avais mis une photo sur le forum avec le schéma pour tester un démarrage en direct, mais je ne sais pas comment les trouver. Si vous arrivez à les trouver faites le test. Durant le test mettez une pince ampèremétrique puis surveillez l'intensité absorbée.
Si le compresseur démarre et que le pic d'intensité ne dépasse pas 8 ou 10 fois la valeur nominale du compresseur alors il y a juste lieu de remplacer le condo et c'est reparti.
Si a contrario l'intensité monte à 25A et plus, alors le compresseur est bloqué mécaniquement.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 juillet 2016 à 21:28
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

tortumcd
Membre inscrit
tortumcd
3 messages
Bonjour à tous et merci pour votre écoute et toutes vos réponses qui sont toujours très utiles.

J'ai commandé le fameux condensateur aujourd’hui sur ce site car en stock nul par ailleurs.
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=21FD3730-Fvirtualkey53900000virtualkey539-21FD3730-F
Dès réception, je fais les tests et vous tiens au courant des résultats.

A bientôt et merci encore à tous.
20 juillet 2016 à 11:29
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Clim Inverter LG qui disjoncte...

zeffy
Membre inscrit
zeffy
68 messages
Bonjour.
Attention pour les condensateurs les tests directs sur le courant sont dangereux.
Les faire avec une lampe 220 en série.
Le condensateur incriminé semble être un condensateur de démarrage normalement une fois lancé le groupe l'isole.
Changez directement le condensateur n'est pas dangereux (coupez le courant et attendez quelques minutes).
Je pense que votre condensateur d'origine est en court-circuit.
Bon courage.
P. S. : Vous pouvez mettre un 35 uf en 400 volts courant alternatif.
30 août 2016 à 15:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
  • 3. Panne clim Inverter LG MU5M30
    N°6054 : Bonjour à tous. Tout fonctionnait normalement quand d'un coup coupure du 30 mA 40A au disjoncteur, je réarme puis 2 minutes plus tard re-coupure, j'élimine les disjoncteurs les uns après les autres, il s'avère que c'est la...
  • 4. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 5. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
    N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
  • 6. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
    N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
  • 7. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 8. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
    N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
  • 9. Problème clim inverter LG Libero
    N°4564 : Bonjour à tous. J'ai un tri split LG, unité extérieure MU3M19 EU3, unité intérieure Libero 3.5kW et deux 2 kW mise en service OK, froid et chaud OK. Ensuite mise en sécurité du système, code défaut de communication -->...
  • 10. Problème clim inverter multi split LG code défaut ch26
    N°3170 : Bonjour, Détenteur d'un système de climatiseur inverter de marque LG (2 unités extérieures fm30ah et 6 unités ms12ah) depuis 2006 sans aucun soucis... je rencontre malheureusement depuis 1 an des désagréments sur une des...
>>> Résultats suivants pour : Clim Inverter LG qui disjoncte... >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite