Dépannage climatisation : Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
Bonjour,
Installée en 2006, elle a fonctionné pendant deux saisons mais lors de la mise en route à l'automne 2008, bruit important sur l'unité extérieure, Daikin rzq125 visite du frigoriste, compresseur hors service !
Au bout d'un mois, changement du compresseur par un frigoriste agréé Ajtech / Daikin, le tout a très bien fonctionné pendant toute la période de grands froids (-13 la nuit) et au premier redoux (+ 4), la production de chaleur s'arrête, les ventilateurs tournent, il suffit d'arrêter, attendre et remettre en marche, ça s'arrête tout seul, je stoppe et remet en route et ça repart.
Si bien que pour être sûr d'avoir du chaud la nuit, je me mets en appoint électrique (tarif heures creuses) et le matin je remets en route vers 6h30/7h00 ça marche jusqu'à 13h00 environ.
J'attends une heure et remet en route jusqu'à 18h00/19h00 et tous les jours c'est pareil.
Il a été diagnostiqué code défaut unit 0 U0 manque de fluide.
Le frigoriste est venu vérifier et dans le doute, il a purgé l'installation de son gaz, fait le vide et rechargé, contrôlé et remis en route.
Je n'ai pas osé laisser tourner la nuit donc je l'ai mis en appoint électrique jusqu'à 6h30 et de nouveau arrêt vers 13h00, remise en route, etc.
Que se passe t-il ? Quelqu'un peut-il me dire quel est le problème ?
Merci de vos réponses.
03 février 2009 à 03:28
Dépannage 1 questions climatisation

Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
Bonjour.
Est-ce que ce n'est pas simplement que la température ambiante est atteinte ?
Essayez de laisser faire sans appoint, au besoin montez la consigne de température.
Mais si c'est un inverter, ça devrait ralentir avant de s'arrêter.
René
Dépannage 2 questions climatisation

Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
Bonsoir, si le groupe extérieur ne démarre pas, soit la consigne de la commande centralisée est inférieure à la température ambiante, pour cela, augmentez la consigne de commande centralisée, soit la température de l'eau maxi est atteinte.
Pour cela, attendre que la température de l'eau baisse et vérifiez le réglage et l'enclenchement de l'aquastat.
L'aquastat se trouve sous le groupe intérieur (la première grosse molette noire à votre gauche).
Celui à droite, c'est aquastat de la résistance d'appoint. HVS
Dépannage 3 questions climatisation

Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
Bonjour
Avez-vous vérifié sur vos radiateurs l'ouverture des vannes thermostatiques ? Attention, certaines vannes peuvent gripper et là, la machine se met en défaut /// sur l'installation en sortie du module intérieur il doit y avoir un filtre (circuit eau) voir s'il est propre.
Vannes fermées et filtre colmaté = manque de débit donc arrêt machine.
A voir en premier.
Cordialement
Dépannage 4 questions climatisation

Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
Bonjour
Suite à la réponse sur le débit d'eau : ne pas hésiter à ouvrir les vannes à fond et à démonter les têtes thermostatiques pour être sûr du résultat. Cordialement.
Dépannage 5 questions climatisation

Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
Bonjour, je suis celui qui a posé la question à la réponse 1 : la température de consigne n'est jamais atteinte, j'ai mis celle-ci à 30°, de tout façon j'ai l'impression que la sonde ne fonctionne pas, même si je mets la consigne à 16° et en chauffant la sonde au sèche cheveux ça ne s'arrête pas.
A la réponse 2 : l'aquastat de la PAC est au maxi je crois 60° de toute façon c'est une basse T° 40° maxi.
Réponses 3 et 4 : je n'ai pas de robinets thermostatiques et l'installation a été vidangée et j'ai une boîte à boue en partie basse.
Ce vendredi le frigoriste est venu retirer du gaz car lors de changement de compresseur il a été rechargé à 4 kg3 suivant la plaque signalétique mais comme j'ai une liaison courte (5 ml) il a été retiré 1 kg, en fait j'ai l'impression que le compresseur chauffait et se mettait en sécurité.
09 février 2009 à 04:31
Dépannage 6 questions climatisation

Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition


Invité
invité
U0 = manque de réfrigérant qui est contrôlé en général par un pressostat bp et / ou les sondes d'air et liquide extérieures, voir si le groupe prend en glace, récup + pesée de la récup et mise sous azote si manque pour localiser la fuite à environ 30 bars. Réparer la fuite et recharger avec la quantité indiquée même avec 5 ml de liaisons !
17 mars 2011 à 21:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Arrêt pompe à chaleur Weishaupt air/eau.
    N°9645 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Weishaupt air/eau. J'aimerais savoir si, en été, il est préférable de l'arrêter complètement ou alors de la laisser allumée et laisser le mode été se déclencher. Merci...
  • 9. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 10. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur air eau AJTECH 125 DAIKIN125 arrêt à répétition >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2passage tuyau evacuation air 1free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite