Invité

Bonjour,
Pour une pompe à chaleur Technibel 115FAA, avec une intensité de démarrage de 96 A ramenée à 44 A avec le kit de démarrage, quel calibre, quel type de protection faut-il prévoir, et quelle section ce câble d'alimentation doit-il avoir ? Merci pour vos réponses.
Pour une pompe à chaleur Technibel 115FAA, avec une intensité de démarrage de 96 A ramenée à 44 A avec le kit de démarrage, quel calibre, quel type de protection faut-il prévoir, et quelle section ce câble d'alimentation doit-il avoir ? Merci pour vos réponses.
04 février 2009 à 04:05
Dépannage conseils 1 climatisation
Type de protection pour pompe à chaleur Technibel
Bonsoir, est ce que votre installation est en monophasé ou en triphasé ?
Dépannage conseils 2 climatisation
Invité

Type de protection pour pompe à chaleur Technibel
Invité

Excusez-moi, mais il me semble que la valeur que vous indiquez est erronée.
En effet, 96 ampères au démarrage, et 44 ampères en fonctionnement me paraissent des valeurs beaucoup trop importantes pour les PAC Technibel.
Pourriez-vous vérifier vos références ?
En effet, 96 ampères au démarrage, et 44 ampères en fonctionnement me paraissent des valeurs beaucoup trop importantes pour les PAC Technibel.
Pourriez-vous vérifier vos références ?
10 septembre 2009 à 22:24
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Type de protection pour pompe à chaleur Technibel
Invité

Ce modèle ne fonctionne qu'en triphasé. Mais il n'absorbe que 13 ampères maximum.
Il vous faudra donc prévoir un dispositif différentiel et un disjoncteur tétrapolaire d'environ 16 ampères.
La section du câble dépendra de sa longueur, mais je vous conseille de choisir un câble 5G4² qui couvrira vos besoins sans souffrir et à coup sûr.
Si vous devez installer des pompes de relevage pour les condensats des unités intérieures, je vous conseille de prévoir des disjoncteurs bipolaires de 5 ampères et de les alimenter par un circuit électrique différent de celui de la PAC.
Bonne installation.
Il vous faudra donc prévoir un dispositif différentiel et un disjoncteur tétrapolaire d'environ 16 ampères.
La section du câble dépendra de sa longueur, mais je vous conseille de choisir un câble 5G4² qui couvrira vos besoins sans souffrir et à coup sûr.
Si vous devez installer des pompes de relevage pour les condensats des unités intérieures, je vous conseille de prévoir des disjoncteurs bipolaires de 5 ampères et de les alimenter par un circuit électrique différent de celui de la PAC.
Bonne installation.
10 septembre 2009 à 22:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro
- N°2596 : Bonjour et bonne année 2015, Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits. Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits...
- 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite