Comment influer sur le cop en alimentant le brassage d'air
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1410
Dépannage climatisation : Comment influer sur le cop en alimentant le brassage d'air
Invité

Bonjour, à toutes et tous.
Vu le prix de l'énergie, je me pose des questions sur comment influer sur le COP des groupes donc sur la consommation.
Voila, l'idée est la suivante :
Si on place une pompe à chaleur de 9KW (par ex) dans un caisson isolé entièrement de l'extérieur sauf par l'arrière où l'on placerait une unité d'intérieur alimenté par un autre groupe externe (à inventer) de moins forte puissance genre 2KW ou 3KW.
Alors oui, vous allez me dire qu'il faut un certain débit d'air malgré tout.
En fait, je pense récupérer un volume d'air suffisant dans un local ventilé (air froid) qui serait mélangé avec l'air chauffé par le split avant d'être envoyé sur l'arrière du Groupe externe.
Ou encore je pensais placer un groupe dans un local fermé par exemple de 10 m carré avec l'extraction de l'air vers l'extérieur et chauffer ce même local avec un groupe externe et un SPLIT.
Je me dis que même si une pompe à chaleur de petite puissance tourne à fond elle minimise celle de la pompe à forte puissance.
Donc quelle puissance choisir pour le SPLIT et le Groupe ?
L'idée serait de ramener un air à 7°C voire plus pour un rendement max.
Je pense en faire rire plus d'un ! cela sera toujours ça de gagné.
Merci et A+
Marc
Vu le prix de l'énergie, je me pose des questions sur comment influer sur le COP des groupes donc sur la consommation.
Voila, l'idée est la suivante :
Si on place une pompe à chaleur de 9KW (par ex) dans un caisson isolé entièrement de l'extérieur sauf par l'arrière où l'on placerait une unité d'intérieur alimenté par un autre groupe externe (à inventer) de moins forte puissance genre 2KW ou 3KW.
Alors oui, vous allez me dire qu'il faut un certain débit d'air malgré tout.
En fait, je pense récupérer un volume d'air suffisant dans un local ventilé (air froid) qui serait mélangé avec l'air chauffé par le split avant d'être envoyé sur l'arrière du Groupe externe.
Ou encore je pensais placer un groupe dans un local fermé par exemple de 10 m carré avec l'extraction de l'air vers l'extérieur et chauffer ce même local avec un groupe externe et un SPLIT.
Je me dis que même si une pompe à chaleur de petite puissance tourne à fond elle minimise celle de la pompe à forte puissance.
Donc quelle puissance choisir pour le SPLIT et le Groupe ?
L'idée serait de ramener un air à 7°C voire plus pour un rendement max.
Je pense en faire rire plus d'un ! cela sera toujours ça de gagné.
Merci et A+
Marc
25 janvier 2010 à 01:21
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Comment influer sur le cop en alimentant le brassage d'air
Invité

Ben, dites donc, question économie d'énergie, ce n'est pas tout à fait ça, et comment casser du matériel en une leçon. C'est comme s'il faisait très chaud dehors, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais on arrose le condenseur pour éviter de monter trop haut en pression et éviter une casse.
A ce moment, il vaudrait mieux climatiser un local informatique ou une cave à vin, mettre le condenseur soufflant sur la batterie de l'autre condenseur, mais cela n'est valable qu'en hiver.
Cette idée est peu saugrenue, n'est-ce pas ? Vous ne pourriez pas climatiser votre cave à vin.
A la fin, le tout coûterait très cher et ne serait pas forcément utile. Cordialement, PL (25/01/10).
A ce moment, il vaudrait mieux climatiser un local informatique ou une cave à vin, mettre le condenseur soufflant sur la batterie de l'autre condenseur, mais cela n'est valable qu'en hiver.
Cette idée est peu saugrenue, n'est-ce pas ? Vous ne pourriez pas climatiser votre cave à vin.
A la fin, le tout coûterait très cher et ne serait pas forcément utile. Cordialement, PL (25/01/10).
25 janvier 2010 à 17:12
Conseils 2 réparation climatisation
Comment influer sur le cop en alimentant le brassage d'air
Bonjour
Effectivement, certains ont dû sourire, comme moi.
Votre problème est que vous raisonnez qualitativement, et non quantitativement.
L'échangeur extérieur d'une PAC typique brasse 1m3 d'air par seconde.
Si cet air provient d'un local ouvert, celui-ci va être vidé de son air en une minute et sa température va rejoindre la température extérieure en moins d'une heure.
Ceci sans unité intérieure mise dans le local par vos soins...
L'air qui traverse le groupe est refroidi de 2 à 3 degrés par l'échangeur.
Autrement dit, s'il fait 0 dehors et que vous voulez chauffer l'air de votre local à 7 degrés, il faut que vous y mettiez les échangeurs de 2 ou 3 PAC de puissance équivalente. Aïe, aïe, aïe...
Et tout cela pour un gros malentendu. Certes, une norme impose de documenter le COP à 7 degrés, mais cela ne veut absolument pas dire que le COP s'anéantit au dessous.
A 0 degré, le COP est souvent encore meilleur que 3 (hors dégivrage) et à -5, il dépasse encore souvent 2.5. Chez les non-inverters, la production de chaleur diminue, mais la consommation au compteur aussi, presque au même rythme. Chez les inverters, la production de chaleur et la consommation sont plus stables et le COP diminue tout aussi lentement.
Un conseil, donc, laissez votre PAC se débrouiller seule et bien aérée, elle le fera fort bien !
Cordialement, Dom, 26/01/10.
Effectivement, certains ont dû sourire, comme moi.
Votre problème est que vous raisonnez qualitativement, et non quantitativement.
L'échangeur extérieur d'une PAC typique brasse 1m3 d'air par seconde.
Si cet air provient d'un local ouvert, celui-ci va être vidé de son air en une minute et sa température va rejoindre la température extérieure en moins d'une heure.
Ceci sans unité intérieure mise dans le local par vos soins...
L'air qui traverse le groupe est refroidi de 2 à 3 degrés par l'échangeur.
Autrement dit, s'il fait 0 dehors et que vous voulez chauffer l'air de votre local à 7 degrés, il faut que vous y mettiez les échangeurs de 2 ou 3 PAC de puissance équivalente. Aïe, aïe, aïe...
Et tout cela pour un gros malentendu. Certes, une norme impose de documenter le COP à 7 degrés, mais cela ne veut absolument pas dire que le COP s'anéantit au dessous.
A 0 degré, le COP est souvent encore meilleur que 3 (hors dégivrage) et à -5, il dépasse encore souvent 2.5. Chez les non-inverters, la production de chaleur diminue, mais la consommation au compteur aussi, presque au même rythme. Chez les inverters, la production de chaleur et la consommation sont plus stables et le COP diminue tout aussi lentement.
Un conseil, donc, laissez votre PAC se débrouiller seule et bien aérée, elle le fera fort bien !
Cordialement, Dom, 26/01/10.
26 janvier 2010 à 13:41
Conseils 3 réparation climatisation
Invité

Comment influer sur le cop en alimentant le brassage d'air
Invité

Mettre tout simplement un déflecteur d'air sur le groupe extérieur. Et enfin un contrôle de vitesse variable pour le ventilateur extérieur.
30 janvier 2010 à 14:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Lien entre COP et charge de la PAC
- N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
- 4. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Deux Splits de 2500W ou un de 5000W
- N°4663 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils svp : Je souhaite climatiser mes pièces à vivre (Salon, Salle à manger, cuisine, entrée = 50 m²). J'ai deux avis de pro qui s'opposent : - 1 me dit qu'un seul split de 5000W...
- 8. Informations COP Climatisation
- N°4343 : Bonjour à tous, Sauf erreur de ma part, (je ne suis pas du tout un spécialiste du froid) le COP max d'une clim est donné à 7°. Mais quel est le COP à 0° ? Pourquoi les fabricants de clim ne fournissent-ils pas une COURBE...
- 9. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
- N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
- 10. Avis sur PAC air / air Mitsubishi
- N°4263 : Bonjour, Je rénove une maison intégralement mais nous ne pouvons pas y mettre un plancher chauffant. Au départ je pensais mettre des radiateurs à inertie dans toutes les pièces, ce qui me gênait pour le salon car il n'y a...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite