Panne LG inverter Bi split clignotements 6 verts 4 rouges
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
913
Climatisation dépannage : Panne LG inverter Bi split clignotements 6 verts 4 rouges
Invité

Mon climatiseur LG bi-split inverter (Unité extérieure, FM15AH + 2 Unités intérieures, MS09AH) se met en sécurité depuis quelques jours.
J'ai d'abord eu une perte de puissance sur l'unité intérieure la plus éloignée (6 mètres) puis 3 jours après sur les deux unités (la plus proche est à 1,50 mètres de l'unité extérieure).
Les deux unités se mettent en sécurité à l'allumage : le voyant vert clignote 6 fois et le rouge 4 fois, et ce sur chacune des deux unités.
J'ai remarqué que les ventilateurs rotatifs étaient très encrassés (j'habite en Guadeloupe et l'air est très humide et je n'utilisais pas la fonction auto clean).
La climatisation a été installé neuve il y a 15 mois et je soupçonne l'installateur de ne pas avoir mis à vide (en Guadeloupe l'incompétence et la négligence règnent...).
Je soupçonne également une micro fuite de gaz car je trouve qu'au fil des mois la puissance de réfrigération baisse légèrement (ce qui pourrait peut être expliquer une accumulation de condensation et un encrassement important).
Pouvez-vous m'éclairer.
Est-il possible de connaître la signification du code erreur (6 verts et 4 rouges).
Un grand merci à celui qui pourra me venir en aide.
J'ai d'abord eu une perte de puissance sur l'unité intérieure la plus éloignée (6 mètres) puis 3 jours après sur les deux unités (la plus proche est à 1,50 mètres de l'unité extérieure).
Les deux unités se mettent en sécurité à l'allumage : le voyant vert clignote 6 fois et le rouge 4 fois, et ce sur chacune des deux unités.
J'ai remarqué que les ventilateurs rotatifs étaient très encrassés (j'habite en Guadeloupe et l'air est très humide et je n'utilisais pas la fonction auto clean).
La climatisation a été installé neuve il y a 15 mois et je soupçonne l'installateur de ne pas avoir mis à vide (en Guadeloupe l'incompétence et la négligence règnent...).
Je soupçonne également une micro fuite de gaz car je trouve qu'au fil des mois la puissance de réfrigération baisse légèrement (ce qui pourrait peut être expliquer une accumulation de condensation et un encrassement important).
Pouvez-vous m'éclairer.
Est-il possible de connaître la signification du code erreur (6 verts et 4 rouges).
Un grand merci à celui qui pourra me venir en aide.
22 mai 2009 à 02:39
Réparation 1 climatisations
Invité

Panne LG inverter Bi split clignotements 6 verts 4 rouges
Invité

Je pense qu'effectivement il y a une fuite de fluide.
Par ailleurs une climatisation contrairement à ce que l'on pense a besoin d'entretien.
Rouleriez-vous avec votre véhicule sans jamais nettoyer votre filtre à air ?
Par ailleurs une climatisation contrairement à ce que l'on pense a besoin d'entretien.
Rouleriez-vous avec votre véhicule sans jamais nettoyer votre filtre à air ?
31 mai 2009 à 10:28
Réparation 2 climatisations
Invité

Panne LG inverter Bi split clignotements 6 verts 4 rouges
Invité

6 vert, 4 rouge, code 46 : sonde température d'aspiration compresseur (basse pression).
Contrôler la résistance de la sonde 10 Kohm à 10° 5 Kohm à 25°.
Si OK remplacez le circuit imprimé, sinon remplacez la sonde.
Contrôler la résistance de la sonde 10 Kohm à 10° 5 Kohm à 25°.
Si OK remplacez le circuit imprimé, sinon remplacez la sonde.
09 juin 2009 à 23:35
Réparation 3 climatisations
Invité

Panne LG inverter Bi split clignotements 6 verts 4 rouges
Invité

Bonjour,
J'ai le même code erreur sur mon LG-FM25AH.
Sauriez-vous me dire où trouver la référence de cette sonde svp ?
Par avance, merci.
J'ai le même code erreur sur mon LG-FM25AH.
Sauriez-vous me dire où trouver la référence de cette sonde svp ?
Par avance, merci.
06 avril 2015 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 2. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 5. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 6. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
- 7. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 8. Panne climatiseur LG splits FM17AH 1 voyant vert et 6 voyants rouges
- N°2880 : Bonjour, Ma climatisation est en panne avec le code erreur suivant : - 1 vert - 6 rouges Dans la pratique ; elle s'enclenche, le ventilateur externe tourne 10 sec et s’arrête. Ce qui correspond à un code panne 61, soit...
- 9. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 10. Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus
- N°8429 : Bonjour. Après une coupure électrique sur la ligne d'alimentation de mon unité extérieure, les deux unités intérieures ne veulent plus s'allumer. Les télécommandes sont OK. L'unité extérieure s'allume (alimentation...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite