Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8293
Question Forum Climatisation : Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur qui ne réduit pas la puissance et devient alors trop chaude. Et puis s'arrête avec l'erreur E7.
Compresseur 2x Sanyo C-6RZ146H1A
Carte mère ASL-MWH038A
Carte onduleur 2x IPM02B-30A
Carte dans l'unité intérieure ASL-MGH077-L/R
J'aurais besoin de savoir quels capteurs de température sont installés afin de les vérifier.
Je n'ai pas assez de documentation sur la pompe à chaleur, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci et Joyeuses Fêtes.
J'ai une pompe à chaleur qui ne réduit pas la puissance et devient alors trop chaude. Et puis s'arrête avec l'erreur E7.
Compresseur 2x Sanyo C-6RZ146H1A
Carte mère ASL-MWH038A
Carte onduleur 2x IPM02B-30A
Carte dans l'unité intérieure ASL-MGH077-L/R
J'aurais besoin de savoir quels capteurs de température sont installés afin de les vérifier.
Je n'ai pas assez de documentation sur la pompe à chaleur, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci et Joyeuses Fêtes.
24 décembre 2022 à 15:30
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
Si vos compresseurs surchauffent c'est qu'il y a un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vos compresseurs surchauffent c'est qu'il y a un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 décembre 2022 à 18:23
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
Excusez ma traduction Google.
Il doit y avoir suffisamment d'eau, la pompe tourne jusqu'au débit maximum et ne le réduit pas lorsque la température souhaitée est atteinte. J'ai déjà réglé la température d'épandage maximale à 15°. L'erreur E7 se produit lorsque cette température de diffusion est dépassée.
Je ne trouve aucune donnée sur les capteurs utilisés dans l'unité extérieure, il est possible que ceux-ci ne soient pas OK ?
Merci.
Excusez ma traduction Google.
Il doit y avoir suffisamment d'eau, la pompe tourne jusqu'au débit maximum et ne le réduit pas lorsque la température souhaitée est atteinte. J'ai déjà réglé la température d'épandage maximale à 15°. L'erreur E7 se produit lorsque cette température de diffusion est dépassée.
Je ne trouve aucune donnée sur les capteurs utilisés dans l'unité extérieure, il est possible que ceux-ci ne soient pas OK ?
Merci.
25 décembre 2022 à 09:58
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Merci, j'ai ce document, il décrit aussi comment se règle le rendement de la pompe à chaleur, malheureusement il n'y a rien d'autre sur ce réglage. Les capteurs de température semblent tous OK car si je retire un capteur il y a une erreur immédiate.
26 décembre 2022 à 20:04
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
Le code erreur E7 indique défaut de capteur de débit (flow switch).
Regarder sur la doc il s'agit du petit boîtier noir au dessus de la pompe.
Soit un problème de débit réel (manque de pression, aller retour chauffage fermé, présence d'air dans le module).
Regarder ces paramètres et sinon il faudrait shunter le flow switch pour tester (machine hors tension).
Le code erreur E7 indique défaut de capteur de débit (flow switch).
Regarder sur la doc il s'agit du petit boîtier noir au dessus de la pompe.
Soit un problème de débit réel (manque de pression, aller retour chauffage fermé, présence d'air dans le module).
Regarder ces paramètres et sinon il faudrait shunter le flow switch pour tester (machine hors tension).
27 décembre 2022 à 08:19
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Merci beaucoup Climatisation76, c'est vrai E7 serait un problème avec le débit d'eau, mais le contrôleur de débit fonctionne ou je l'ai déjà contourné ou remplacé par un relais. L'erreur E7 revient toujours.
E7 apparaît également lorsque la valeur "2.6.7 Paramétrer table" : est atteinte.
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7. En fait, il faudrait réduire la puissance au préalable.
E7 apparaît également lorsque la valeur "2.6.7 Paramétrer table" : est atteinte.
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7. En fait, il faudrait réduire la puissance au préalable.
27 décembre 2022 à 08:46
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Oui l'unité devrait réduire la fréquence d'après le manuel SBYN068/A/B ci-dessus : (pas trouvé de manuel pour votre SYN068...).
Citation :
3. Normal operation
⊙ Heating process: start up - water pumps runs --fan motor runs-compressor runs
⊙ Operation Control :
1) Compressor running control
a. Unit will adjust the target frequency according to the ambient temperature, setting
temperature and protection function , and to determine to compressor running frequency.
Citation :Combien de temps depuis le démarrage pour passer en erreur E7 ?
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7
27 décembre 2022 à 21:53
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Merci tam pour votre aide, l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Mais je pense que je me rapproche d'une solution, les instructions disent :
4.1 Temperature Sensor failure
4.1.1 Once any of the temperature sensor failure happened
( excluded the water outlet sensor), please stop the unit.
??? si ce n'est pas une raison pour l'arrêt de la pompe à chaleur, ce capteur peut ne pas être nécessaire du tout.
Peut-être que la température de consigne est destinée à la température de retour et que la puissance requise est calculée entre la différence de température et la température extérieure ?
Mais je pense que je me rapproche d'une solution, les instructions disent :
4.1 Temperature Sensor failure
4.1.1 Once any of the temperature sensor failure happened
( excluded the water outlet sensor), please stop the unit.
??? si ce n'est pas une raison pour l'arrêt de la pompe à chaleur, ce capteur peut ne pas être nécessaire du tout.
Peut-être que la température de consigne est destinée à la température de retour et que la puissance requise est calculée entre la différence de température et la température extérieure ?
28 décembre 2022 à 18:37
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Citation :Je pense que ce temps de chauffage est trop court pour que l'unité soit capable de réduire la fréquence.
l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
28 décembre 2022 à 21:47
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Aujourd'hui j'ai échangé la sonde de température extérieure pour une résistance de 10k afin que la pompe à chaleur assume une température de 25°.
Ensuite, la pompe à chaleur ne fonctionne qu'avec 50Hz.
Je vais continuer à tester mais si j'arrive à contrôler la puissance de la pompe à chaleur via cette sonde extérieure, tout va bien.
Pour décongeler, je dois programmer une logique différente.
Ensuite, la pompe à chaleur ne fonctionne qu'avec 50Hz.
Je vais continuer à tester mais si j'arrive à contrôler la puissance de la pompe à chaleur via cette sonde extérieure, tout va bien.
Pour décongeler, je dois programmer une logique différente.
30 décembre 2022 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- <b>N°1830b> : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 2. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- <b>N°9077b> : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- <b>N°1948b> : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- <b>N°8151b> : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 5. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- <b>N°8959b> : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- <b>N°2980b> : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- <b>N°6742b> : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 8. Problème température et consommation climatisation gainable Mitsubishi Zubadan
- <b>N°1973b> : Bonjour, J'ai utilisé avec bonheur une PAC Westinghouse HP-048 (annexe pac.pdf) pendant 30 années avec le même compresseur dans une maison (type Norvégien à ossature bois très bien isolée pour l'époque, 1ere crise...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- <b>N°1804b> : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE
- <b>N°3091b> : Bonjour à tous ! Je dispose de 2 PAC Mitsubishi de modèle suivant : - 1 MSZ-FH50VE+MUZ-FH50VEHZ qui se situe à l'étage et dont son rôle est de chauffer 3 chambres, 1 salle de bain et 1 toilette. - 1 MFZ-KJ50VE...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite