Question Forum Climatisation : Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Bonjour.

La température maximale en mode climatisation de ma pompe à chaleur T One air Aldes est de 22 degrés.
J'aimerais la baisser à 19 ou 20 degrés, mais je n'y arrive pas.
Comment puis-je faire ?

Merci pour vos conseils.
20 juin 2024 à 10:40
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Les réglages mini et maxi sont programmés d'usine chez chaque constructeur.
Vous ne pourrez pas modifier celle-ci.
20 juin 2024 à 14:57
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Ah mince ….
Je n arrive pas à refroidir mon étage comme il le faut.

Je comprends pas pourquoi je peux mettre 16 degrés en mode chauffage et seulement 22 en mode clim…
20 juin 2024 à 15:01
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, c'est pour des économies d'énergie.
20 juin 2024 à 18:51
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Et bien certes mais j'ai 26 dans la maison au lieu de 22 … au prix de l'équipement je suis plus que déçu.
20 juin 2024 à 19:15
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Aldes sont plus spécialisés dans tout ce qui est ventilation, ils apposent une étiquette sur un constructeur X.
Après la qualité ?
Mais si vous n'arrivez pas à descendre en température la machine est sous puissante, manque de gaz, ou encore isolation mauvaise.
Êtes vous passé par une société ?
Avez vous fait faire un bilan thermique, gratuit avant devis ?
21 juin 2024 à 10:33
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Bonjour.

Je viens de faire construire, à mon avis ils ont mal calculé le nombre de sortie de ventilation à l'étage.
Elles sont trop hautes.
J'ai un toit cathédrale avec mezzanine.

Règle au plus bas à 22 j'ai toujours 26 sur la mezzanine et dans la chambre du haut il fait 24… même porte fermée…
Je suis dégoûté.
Et on est pas encore en canicule…
21 juin 2024 à 10:38
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Je pensai qu'il y avait un moyen de modifier cette température en rentrant dans les réglages internes de l'appareil.
21 juin 2024 à 10:38
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, c'est un système gainable ? le souci est que la sonde de reprise va chercher la température demandé, si il y a une sous puissance, vous allez avoir des sur consommations.
Mais si le système est bien un gainable après votre réponse nous vous demanderons quelques renseignements le problème pourrait être autre que le manque de puissance.
22 juin 2024 à 09:03
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Bonjour.

C’est un Ribo, à mon avis ils ont mal calculé les sorties.
Je n'ai que une seule sortie qui est trop haute au-dessus de ma mezzanine et j'ai rajouté une véranda en bas.
Je leur avis dit mais ils n'ont pas du le prendre en compte …
Le seul endroit où ça fonctionne bien c'est dans les chambres du bas.
Le salon cuisine ça peut aller mais le haut c'est un enfer.
24 juin 2024 à 07:03
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, c'est quoi un Ribo ?

Calculer les sorties est une chose, mais avec une mezzanine + une véranda, wahou.... il en faut de la puissance.
En tant que pro ce nous climatisions pas c'est mezzanine, véranda et pressing car il faut beaucoup de puissance et par définition coute très cher.
Souvent les clients refusaient les travaux.
En plus pour vous seulement une seule bouche de soufflage pour la véranda et une mezzanine, il est certain que ça ne donnera rien du tout.

24 juin 2024 à 11:19
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Problème réglage température PAC T One air Aldes

Matt83
Membre inscrit
Matt83
7 messages
Le Ribo c'est comme un gainable tout dans un faux plafond.
24 juin 2024 à 11:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
    N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
  • 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 8. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
>>> Résultats suivants pour : Problème réglage température PAC T One air Aldes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversibledepannage erreur e5 clim airton 001depannage climatisationfixation climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite