FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Groupe condenseur clim s’arrête

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4748

Question forum dépannage climatisation : Groupe condenseur clim s’arrête

btchot
Membre inscrit
btchot
3 messages
Bonjour chers techniciens.

Voici le problème auquel je suis confronté et je demande votre aide.
5 minutes après le démarrage d'un split 2cv le groupe condenseur (compresseur+ ventilo) s’arrête l'évapo tourne toujours et 1 à 2 minutes après le groupe condenseur reprend et 5 minutes après il s’arrête à nouveau et reprend 5 minutes après et ainsi de suite. Le thermostat est pourtant à 17.
La charge est normale les possibilités d'une baisse de tension sont à éliminer l'installation est bien réalisée.
Quelle en serait la panne à votre avis ?
Moi je soupçonne la carte électronique.
Merci pour vos réponses.
07 juin 2018 à 03:28
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est dû principalement à un manque de fluide.

Faites appel à un pro avant de casser le compresseur.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:06
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Nous donner les références des machines marque et type de gaz SVP.
Je rejoins AAC coupure HP par manque de gaz, mais vous dites que "la charge est normale" cela on ne peut le savoir que si on pèse le gaz par retrait.
Un conseil comme AAC arrêtez tout avant de casser au moins le compresseur qui coûte cher, pièce maîtresse d'un système frigo et appeler un technicien dans votre région pour effectuer un diag de votre installation.
Et rien ne vous interdit de nous rappeler pour tous conseils utiles.
07 juin 2018 à 20:07
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête


Invité
invité
Bonsoir,
Citation :
Cela ressemble fort à une mise en sécurité suite à une HP trop haute.
Cela est du principalement à un manque de fluide.
Vous êtes frigoriste ? Vous affirmez qu'un manque de fluide frigorigène cause une HP trop haute qui couperait l'installation. dizzy
Comment pouvez-vous avoir une HP plus haute avec moins de fluide qu'en fonctionnement normal ? sweat C'est pourtant les bases du métier.
En fait, s'il y a un manque de fluide dans une installation simple mono-étagée, l'évaporateur ne sera pas suffisamment alimenté en fluide frigorigène, donc on a une perte de puissance frigorifique dont l'importance varie selon la quantité de fluide manquante. Ensuite, cela a pour conséquence une baisse de la BP ET de la HP.
D'ailleurs, ça se voit en un coup d’œil puisque la surchauffe sera anormalement grande (avez-vous entendu parler de surchauffe ?).
Qui plus est, comme la BP est plus faible, sur de la climatisation résidentielle, cela se traduit par une prise en glace du tube dès la sortie du détendeur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide.
Vous allez sûrement me demander pourquoi la canalisation de refoulement brûle-t-elle quand il y a un manque de fluide sur un climatiseur ? Parce que le fluide à l'aspiration du compresseur n'est que vapeurs extrêmement surchauffées (parfois à la même température que l'air extérieur), dont le moteur électrique du compresseur (refroidi par ces vapeurs) est très mal refroidi et la température des enroulements augmente (jusqu'à coupure du klixon).
C'est pour cela que les vapeurs au refoulement sont anormalement chaudes, car elles n'entrent pas à 10-12°c mais peut-être à 25°c donc le refroidissement du moteur est nul).
07 juin 2018 à 22:12
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

btchot
Membre inscrit
btchot
3 messages
Bonsoir à tous.
C’est une clim résidentielle - détente directe et BP = 4.8 bars, courant 8.5 A.
Au début le problème n'existait pas ça marchait correctement et cela fait 3 semaines j'ai installé et depuis 4 jours ça a commencé.
Je reprécise que la charge est normale.
L'évapo donne très bien du froid au début mais quelques minutes après le groupe s'arrête et quelques minutes après il reprend et ainsi de suite.
A mon avis le problème ne se situe pas au niveau de la charge nominale du fluide.
07 juin 2018 à 23:55
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Comment pouvez-vous affirmer que la charge à ce jour est correcte ?
Avez-vous récupéré et pesé le fluide ?

La charge à l'installation pouvait être correcte mais si vous avez une micro fuite vous allez perdre du fluide. Et sans faire une récupération vous ne pouvez être sûr de la charge.
Cordialement.
08 juin 2018 à 05:37
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête


Invité
invité
Bonjour,

Sans la nature du gaz réfrigérant 4,8 b donné la moitié de votre information.
A suivre.
08 juin 2018 à 07:25
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.

Vous dites thermostat à 17°C je suppose que c'est en mode chauffage !!
Et là c'est un peu normal vu les températures douces, il fonctionne sûrement en cycle court car la température intérieure dépasse vite les 17°C à la sonde de reprise.
Maintenant si c'est en mode froid oui problème.
Cordialement, cathars
08 juin 2018 à 10:20
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Nref sans infos correctes on ne peut savoir.
Citation :
C’est une clim résidentielle - détente directe et BP = 4.8 bars, courant 8.5 A.
Et vos infos ne veulent rien dire pour nous.
Donnez-nous SVP ce que je vous ai demandé dans mon post.
08 juin 2018 à 21:05
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

btchot
Membre inscrit
btchot
3 messages
Re.
Marque Nasko réfrigérant R22.
Merci.
10 juin 2018 à 09:27
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Groupe condenseur clim s’arrête

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Déjà le fluide R22 est interdit en France. Donc je ne vois pas comment vous avez pu acheter un matériel avec ce fluide.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Ciat mode chauffage air sort chaud 3 mn puis groupe s'arrête
    N°877 : Bonjour, ce jour 30 mars 2009, après une longue absence, je mets en service ma climatisation Ciat 12A en mode chauffage, le compresseur démarre et au bout de quelques instants l'unité intérieure débite de l'air chaud. Mais...
  • 2. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 4. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 5. Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
    N°3345 : Bonjour, J'ai sous mon appartement un groupe Silensys pour une chambre froide qui doit descendre à -30°. J'avais déjà posté à la fin de l'année dernière et le problème n'est pas résolu... Réduction nuisance sonore...
  • 6. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 7. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 8. Problème climatisation Général Electric ventilateur groupe extérieur s'arrête
    N°1749 : Bonjour, J'ai un problème sur ma climatisation Général Electric, le ventilateur sur le groupe extérieur fait une impulsion puis s'arrête, mis à part ça la climatisation fonctionne. Après vérification des condenseurs et...
  • 9. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
>>> Résultats suivants pour : Groupe condenseur clim s’arrête >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishipanne compresseur climatiseurraccord climatisationpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite