Bonjour.
J'ai remplacé comme décrit sur le site le moto-ventilateur sur une unité intérieure mural Daikin FTXS20G2V1B.
Mais maintenant, le moto-ventilateur force.
Je pense qu'il n'est plus aligné.
J'ai dévissé la pièce blanche (voir photo), et maintenant je n'arrive plus à retirer le moteur.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai remplacé comme décrit sur le site le moto-ventilateur sur une unité intérieure mural Daikin FTXS20G2V1B.
Mais maintenant, le moto-ventilateur force.
Je pense qu'il n'est plus aligné.
J'ai dévissé la pièce blanche (voir photo), et maintenant je n'arrive plus à retirer le moteur.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2022 à 16:20
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin
Bonjour.
La turbine est elle toujours dans son logement côté gauche de la clim.
Avez vous laissez de la marge quand vous avait visser la turbine à l'axe du moteur (frottements possible contre la flasque de la pièce blanche).
La turbine est elle toujours dans son logement côté gauche de la clim.
Avez vous laissez de la marge quand vous avait visser la turbine à l'axe du moteur (frottements possible contre la flasque de la pièce blanche).
08 décembre 2022 à 07:07
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Alors je n'ai pas pensé à vérifier coté gauche si la turbine était toujours dans son logement.
Je regarderai ce soir, idem, pour le bridage de l'axe.
Le fait que je ne puisse plus retirer le moto-ventilateur m'inquiète ( je pense que je me suis trompé de joint entre moto-ventilateur et la flasque).
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Merci de votre réponse.
Alors je n'ai pas pensé à vérifier coté gauche si la turbine était toujours dans son logement.
Je regarderai ce soir, idem, pour le bridage de l'axe.
Le fait que je ne puisse plus retirer le moto-ventilateur m'inquiète ( je pense que je me suis trompé de joint entre moto-ventilateur et la flasque).
Qu'en pensez vous ?
Merci.
08 décembre 2022 à 09:55
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin
Attention à ne pas avoir laisser l'ancien joint sur le flasque de la pièce blanche sinon double épaisseur et frottement de la turbine possible.
Quand le moteur ce bloque avec la turbine c'est probablement le marquage de la vis sur l'axe du moteur qui empêche de reculer. Pour travailler correctement il est parfois nécessaire de dévisser les vis et flasque sur les côté de l'échangeur pour lever la partie frontal doucement sans plier les cuivres ainsi plus de visibilité.
Quand le moteur ce bloque avec la turbine c'est probablement le marquage de la vis sur l'axe du moteur qui empêche de reculer. Pour travailler correctement il est parfois nécessaire de dévisser les vis et flasque sur les côté de l'échangeur pour lever la partie frontal doucement sans plier les cuivres ainsi plus de visibilité.
08 décembre 2022 à 12:27
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin
Bonjour.
Après quelques jours sans travailler dessus, je m'y remets.
Je pensais qu'en retirant le moto-ventilateur, je pourrais tout remettre en place.
Nouveau problème, après avoir retirer la vis de bridage, je n'arrive pas à retirer le moteur.
Pour info, c'est un moteur neuf, que j'ai mis en place.
J'ai constaté, qu'en faisant tourner la turbine, l'axe du moteur tournait aussi.
Donc l'axe est encore solidaire de la turbine.
La flasque (pièce blanche) est dévissée, j'arrive à relever l'ensemble, je vois l'entrée recevant l'axe du moteur, j'ai forcé, mais toujours pareille.
Y a t'il un moyen de retirer la flasque complètement ?
Merci de votre aide.
Après quelques jours sans travailler dessus, je m'y remets.
Je pensais qu'en retirant le moto-ventilateur, je pourrais tout remettre en place.
Nouveau problème, après avoir retirer la vis de bridage, je n'arrive pas à retirer le moteur.
Pour info, c'est un moteur neuf, que j'ai mis en place.
J'ai constaté, qu'en faisant tourner la turbine, l'axe du moteur tournait aussi.
Donc l'axe est encore solidaire de la turbine.
La flasque (pièce blanche) est dévissée, j'arrive à relever l'ensemble, je vois l'entrée recevant l'axe du moteur, j'ai forcé, mais toujours pareille.
Y a t'il un moyen de retirer la flasque complètement ?
Merci de votre aide.
14 décembre 2022 à 09:31
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Remontage moteur ventilateur KFD-280-23-8A clim Daikin
Bonjour.
J'ai tout remonté, le moteur ne fait plus de bruit, par contre maintenant j'ai un bruit de frottement côté opposé au moteur.
Pour information, la vis de bridge, semble bien dans la gorge de l'axe du moto ventilateur.
J'ai fait deux puis j'ai éteint la console (blocage moteur).
Je ne sais si côté opposé, la turbine est bien dans son axe. Comment vérifier ?
Merci d'avance.
J'ai tout remonté, le moteur ne fait plus de bruit, par contre maintenant j'ai un bruit de frottement côté opposé au moteur.
Pour information, la vis de bridge, semble bien dans la gorge de l'axe du moto ventilateur.
J'ai fait deux puis j'ai éteint la console (blocage moteur).
Je ne sais si côté opposé, la turbine est bien dans son axe. Comment vérifier ?
Merci d'avance.
20 décembre 2022 à 12:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 3. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 4. Impossible de démonter le moteur split Daikin FTXS35G2V1B
- N°3488 : Bonjour à tous. Tout d’abord, désolé pour les éventuels fautes d’orthographe. Le Français n’est pas ma langue maternelle. J'ai lu beaucoup de topics sur le démontage du moteur de ces fameux splits, notamment...
- 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 6. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
- N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
- 7. Voyant vert clignote clim Daikin
- N°3920 : Bonsoir, Samedi matin ma climatisation Daikin inverter FTXS35K2V1B ne fonctionnait pas et le voyant vert clignotant. Je l'ai relancé et elle a fonctionné sans problème. Le lendemain matin idem. Le surlendemain matin idem...
- 8. Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
- N°5159 : Bonjour, Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100. Notre système est en erreur U4. Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la...
- 9. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 10. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite