Bonjour, l'unité extérieure de ma climatisation Airton inverter givre, j'ai trouvé pourquoi.
La régulation intérieure a des cycles très courts, 2 minutes de chauffage, 2 minutes d'arrêt et de temps en temps, le temps de chauffe dure 30 minutes pour la même température ambiante et là elle dégivre, j'ai déplacé la sonde à l'intérieur rien n'y fait.
De plus la carte électronique et la sonde intérieure ont été changées rien n'y fait.
Elle est branchée sur une prise mesure mètre sur les petits cycles elle démarre à 1300 watts et s'éteint à 800 watts sur les cycles longs, elle démarre à 1300 watts, reste à 500 watts très longtemps pour s'éteindre ensuite à 450 watts. Que faire ? Vous remerciant pour vos réponses.
La régulation intérieure a des cycles très courts, 2 minutes de chauffage, 2 minutes d'arrêt et de temps en temps, le temps de chauffe dure 30 minutes pour la même température ambiante et là elle dégivre, j'ai déplacé la sonde à l'intérieur rien n'y fait.
De plus la carte électronique et la sonde intérieure ont été changées rien n'y fait.
Elle est branchée sur une prise mesure mètre sur les petits cycles elle démarre à 1300 watts et s'éteint à 800 watts sur les cycles longs, elle démarre à 1300 watts, reste à 500 watts très longtemps pour s'éteindre ensuite à 450 watts. Que faire ? Vous remerciant pour vos réponses.
15 février 2010 à 19:41
Conseils 1 bricoler le bois
Givre sur unité extérieure climatisation Airton inverter
Certainement un manque de fluide, fuite ? La pression monte et donc la température du fluide au démarrage se met en ventilation puis s'arrête quand la température du fluide chute.
Le souci est que vous pouvez casser le compresseur, pièce maitresse de l'installation et la plus chère. Cordialement. 16/02/10
Le souci est que vous pouvez casser le compresseur, pièce maitresse de l'installation et la plus chère. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:15
Conseils 2 bricoler le bois
Invité

Givre sur unité extérieure climatisation Airton inverter
Invité

Airton est une marque très bas de gamme et ne fonctionne pas en dessous de 0°C d'où formation de givre très important venant jusqu'à former un bloc de glace bloquant complétement la machine.
Désolé c'est un ventilateur amélioré.
Allo Assistance Climatisation
Désolé c'est un ventilateur amélioré.
Allo Assistance Climatisation
20 février 2010 à 16:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 3. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 4. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 5. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 6. Panne unité extérieure clim réversible AIRTON
- N°476 : Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode...
- 7. Notice de démontage unité extérieure Airton inverter bisplit
- N°642 : Bonjour, j'ai un bisplit inverter Airton et je dois retourner l'unité extérieure car problème de déclenchement. En effet l'unité extérieure démarre 20 secondes et s'arrête 3 min puis refait la même chose (20 secondes, 3 min,...
- 8. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Code E6 climatisation inverter Airton
- N°5200 : Bonsoir, J'ai regardé le forum car j'ai un souci sur ma clim inverter Airton, elle fonctionnait en chaud puis s'est arrêtée en affichant le code E6. En regardant sur le forum je trouve problème de moteur unité intérieure...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite