Bonjour.

Lors du fonctionnement toute la nuit en mode chauffage 20 degrés, au matin je m'aperçois que mon unité extérieure est pleine de givre, comment cela se fait-il ?
Ma clim est une Airton reversible.
Merci pour la réponse.
Conseils 1 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Pour faire du chaud avec un climatiseur on inverse le circuit, la partie chaude (condenseur) se trouve alors à l'intérieur et la froide (évaporateur) à l'extérieur, ce qui condense l'humidité de l'air qui givre sous l'effet des basses températures, les réversibles ont une régulation pour éviter de prendre en glace. Sam
Conseils 2 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
C'est normal, l'humidité givre car l'échangeur est froid.
Conseils 3 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Peut-être il faudrait vérifier avec un manomètre s'il ne manque pas du gaz.
Conseils 4 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Je pense aussi à un manque de charge.
Conseils 5 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Vérifier aussi l'emplacement de l'unité extérieure, elle doit être à l'air libre.
Conseils 6 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Dans ce cas là il faut voir la position de la vanne à 4 voies, ainsi que le fluide.
Conseils 7 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Si votre unité est au sol, réhaussez-la, parce-qu'elle doit baigner dans l'écoulement des condensats. Sinon il faut mesurer la sonde de dégivrage, elle peut être défectueuse. Sinon c'est une régulation (carte électronique) qui fait fonctionner le dégivrage et non le fluide frigorigène. Je m'explique : la sonde mesure un taux de givre élevé, elle va demander à la carte d'inverser le sens de fonctionnement du climatiseur pour "réchauffer" le condenseur et faire fondre le givre... si votre appareil chauffe bien et climatise bien, je vois pourquoi il y aurait un manque de fréon. Donc en conclusion, je vous dirai de réhausser votre groupe extérieur s'il est posé au sol, sinon appelez un frigoriste, qui mesurera votre sonde de dégivrage, contrôlera le fonctionnement de la carte électronique, et la vanne d'inversion de cycle. Bonne journée
Conseils 8 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Bonjour,
Je conseille d'augmenter tout simplement la température de consigne ou de ne pas la baisser pendant la nuit car l'appareil se sert de la température de la pièce qu'il prélève pour dégivrer l'extérieur.
Si la pièce n'est pas assez chauffée, le dégivrage se fait mal.
2ème conseil : à partir de 0° ou -5° selon le modèle, utilisez votre bon vieux chauffage électrique comme appoint pour ne pas trop faire peiner le compresseur et de le faire mourir et consommer beaucoup.
De plus, la pièce sera plus chaude donc le dégivrage se fera très bien !
Cordialement. Vivien
20 février 2009 à 01:24
Conseils 9 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Bonjour. Si ce n'est qu'un ou 2 mm de givre, c'est normal en dessous de 2 ou 3 °c à l'extérieur ; ça devrait dégivrer par inversion de cycle tous les 3/4 d'heure ou toutes les heures ; par contre si plusieurs cm de glace se sont formés sur tout l'échangeur, vérifier si l'inversion de cycle se fait bien régulièrement (sinon voir sonde de dégivrage, sonde extérieure ou carte de dégivrage).
Sinon, contrôler la charge en fluide frigorigène de l'installation : dans ce dernier cas, vider le groupe dans une bouteille de récupération et peser le fluide, et comparer le poids récupéré avec celui mentionné sur la plaque signalétique de l'unité extérieure ; s'il" manque du gaz", rechercher la fuite et la réparer avant de recharger et de compléter ce qui manque.
Dans le cas de certains fluides (407C, notamment), il faut remettre du fluide neuf car celui récupéré est déséquilibré (une partie de ses composants manque, et il ne vaut plus rien).
Attention, le fluide inutilisable doit être dans ce cas rendu avec la bouteille de récupération à un fournisseur de fluide pour être traité ou détruit légalement ; la loi interdit le rejet dans l'atmosphère etc. Dans tous les cas, faire appel à un professionnel de la CLIMATISATION possédant une Attestation de Capacité au nom de son entreprise (valable 5 ans à compter de sa délivrance). Manu.
18 février 2010 à 22:17
Conseils 10 climatisation dépannage

Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement


Invité
invité
Bonjour.
J'ai le même souci sur ma clim Carrrera et depuis longtemps ! Du coup lorsqu'il gèle, on l’éteint et on rallume les convecteurs électriques ! Mais je n'ai jamais eu aucun code d'affiché ! Pour moi c'est la sonde !
07 mars 2014 à 16:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Fonctionnement unité extérieure climatiseur
    N°9198 : Bonjour à tous les membres. Je suis nouveau sur le forum et je suis un peu touche-à-tout, mais je n'ai aucune connaissance en chauffage et climatisation. C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances, si possible. J'ai...
  • 9. Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
    N°785 : Bonjour à tous. Mon problème, est que l'unité extérieure de marque Daikin 5mxs90e givre. Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel. Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance.
  • 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
>>> Résultats suivants pour : Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgevacuation climatisationraccorder climatisationdepannage carte mere dc clim carrera av



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite