Retour d'expérience Mitsubishi hyperheating MUZ-FH35VEHZ
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8330
Question Forum Climatisation : Retour d'expérience Mitsubishi hyperheating MUZ-FH35VEHZ
Bonjour à tous.
Je souhaite partager avec vous les données et expériences accumulés après 6 ans d’utilisation d’un mono-split Mitsubishi hyper-heating MUZ-FH35VEHZ.
Il est installé dans la pièce de vie (35m² ) d’un appartement de 85m² de 1980, à Grenoble et, portes ouvertes, il chauffe tout l’appartement.
Après quelques temps, j’ai débranché la résistance de dégivrage de la plaque de base.
Le système est instrumenté comme suit :
- un compteur électrique mesure l’électricité consommée par le split (un tic tous les 0.5Wh).
- un capteur magnétique (aimant/bobine) détecte la vitesse de rotation du ventilateur de l’unité intérieure. Via la doc technique, j’en déduis le débit d’air en m3/h.
- des capteurs (DS18B20) mesurent la température ambiante de la pièce de vie, la température d’aspiration et de refoulement de l’unité intérieure et la température extérieure.
- la sonde de température ambiante de l’unité intérieure a été sortie de son logement et assemblée à une résistance électrique de 100 Ohms et un NRC (capteur de température résistif).
L’ensemble permet, par chauffage de la résistance, de créer une "température ambiante virtuelle" pour la machine et de piloter ainsi sa puissance.
- un microcontrôleur (Arduino+Raspberry pi) enregistre toutes les données toutes les 30s et pilote la température virtuelle
- un émetteur infrarouge permet au microcontrôleur d’envoyer des commandes (on/off, température, vitesse ventilation, etc) à l’unité intérieure.
J’ai accumulé des données entre 2014 et 2022, ce qui me permet de calculer notamment le COP effectif moyen, le cop en fonction de la température, etc. La chaleur produite est sujette à caution car je n’ai pas vérifié précisément les débits d’air de la machine. Les filtres ont été régulièrement nettoyés (un filtre sale aurait pour effet de réduire le débit par rapport au débit supposé, ce qui conduit à une sur-estimation de la puissance produite). L’unité intérieure est quasiment tout le temps en soufflage 3/4 (avant dernière position) et un brasseur d’air renvoie l’air du sol vers l’aspiration pour une bonne déstratification. J’ai 20°C bien homogènes dans toute la pièce.
Je montre ici les données entre octobre 2017 et avril 2022 (soit 4 hivers). J’ai consommé 3540kWh électriques et produit 21920kWh de chaleur, soit un cop moyen de 6.2.
La figure 1 montre l’histogramme des températures extérieures, heure par heure : moins de 500 heures ont été passées en températures négatives. On y voit également la distribution de la quantité de chaleur produite, une majorité des kWh produits l’ont été autour de 4-5 degrés. Les conditions de fonctionnement sont donc clémentes. Il n’y a que très peu de points en dessous de -4°C, les données ne sont pas représentatives...
La deuxième figure montre la distribution cumulative des kWh produits : 10 % de la chaleur a été produite par températures négatives, et 50 % à moins de 5°C.
La troisième figure enfin montre le COP effectif en fonction de la température (incluant les dégivrages, des cyclages, et pour la puissance réellement produite (et non la puissance nominale). Le cop vaut entre 6 et 7 pour des températures supérieures à 2 degrés et tombe assez vite à des températures inférieures (4.5 à -3°C). La puissance produite est tracée sur la figure du dessous. En orange, c’est la puissance moyenne produite indépendamment du fonctionnement ou non de la PAC. Cela correspond à la déperdition moyenne de l’appartement, soit environ 2500W à 0°C et décroissant logiquement pour atteindre zéro autour de 16-20°C. En rouge, c’est la puissance moyenne produite par la PAC quand le compresseur fonctionne (y compris dégivrages). On voit que plus les températures sont basses, plus la puissance moyenne produite est faible : la PAC a la plupart du temps fonctionné à sa puissance minimale, même par temps froid. En noir (duty cycle), c’est la fraction du temps où le compresseur a fonctionné : logiquement de plus en plus à mesure que les températures baissent. L’appartement ayant une inertie importante, par temps froid, j’ai choisi de faire fonctionner la pac tranquillement tout le temps plutôt que d’arrêter/redémarrer en fonction de la présence. Les valeurs de COP sont très au-dessus des COP théoriques car le split fonctionne à charge partielle tout le temps. La puissance électrique moyennée sur le temps de fonctionnement (donc hors arrêts et pauses), est tracée également et vaut entre 350 et 450W, sur quasiment toute la gamme de température, ce qui signifie que le split fonctionne à peu près à 50 % de la puissance nominale (800W). Au-dessus de 7°, la puissance consommée augmente avec la température : le compresseur fonctionne dans tous la cas à la fréquence la plus faible et (conformément aux docs techniques) consomme plus lorsque la température extérieure est plus élevée. En dessous de 7°C, la fréquence augmente lorsque la température baisse pour produire la quantité de chaleur demandée, et donc la consommation électrique augmente aussi.
Enfin, la trace noire montre la fraction de temps où le compresseur fonctionne, et suit de très près la tendance de la puissance produite. Le split a fonctionné 100 % du temps pour des températures inférieures à 0°C environ.
Si j’ai le temps je publierai des zooms sur quelques événements intéressants, notamment les phases de faibles températures avec dégivrages.
Voilà pour un premier jet. Je pense que ce genre de données ne court pas les rues et je suppose que ça peut intéresser de nombreuses personnes... je répondrai à vos questions dans la mesure du possible.
Bien cordialement.
Benoit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je souhaite partager avec vous les données et expériences accumulés après 6 ans d’utilisation d’un mono-split Mitsubishi hyper-heating MUZ-FH35VEHZ.
Il est installé dans la pièce de vie (35m² ) d’un appartement de 85m² de 1980, à Grenoble et, portes ouvertes, il chauffe tout l’appartement.
Après quelques temps, j’ai débranché la résistance de dégivrage de la plaque de base.
Le système est instrumenté comme suit :
- un compteur électrique mesure l’électricité consommée par le split (un tic tous les 0.5Wh).
- un capteur magnétique (aimant/bobine) détecte la vitesse de rotation du ventilateur de l’unité intérieure. Via la doc technique, j’en déduis le débit d’air en m3/h.
- des capteurs (DS18B20) mesurent la température ambiante de la pièce de vie, la température d’aspiration et de refoulement de l’unité intérieure et la température extérieure.
- la sonde de température ambiante de l’unité intérieure a été sortie de son logement et assemblée à une résistance électrique de 100 Ohms et un NRC (capteur de température résistif).
L’ensemble permet, par chauffage de la résistance, de créer une "température ambiante virtuelle" pour la machine et de piloter ainsi sa puissance.
- un microcontrôleur (Arduino+Raspberry pi) enregistre toutes les données toutes les 30s et pilote la température virtuelle
- un émetteur infrarouge permet au microcontrôleur d’envoyer des commandes (on/off, température, vitesse ventilation, etc) à l’unité intérieure.
J’ai accumulé des données entre 2014 et 2022, ce qui me permet de calculer notamment le COP effectif moyen, le cop en fonction de la température, etc. La chaleur produite est sujette à caution car je n’ai pas vérifié précisément les débits d’air de la machine. Les filtres ont été régulièrement nettoyés (un filtre sale aurait pour effet de réduire le débit par rapport au débit supposé, ce qui conduit à une sur-estimation de la puissance produite). L’unité intérieure est quasiment tout le temps en soufflage 3/4 (avant dernière position) et un brasseur d’air renvoie l’air du sol vers l’aspiration pour une bonne déstratification. J’ai 20°C bien homogènes dans toute la pièce.
Je montre ici les données entre octobre 2017 et avril 2022 (soit 4 hivers). J’ai consommé 3540kWh électriques et produit 21920kWh de chaleur, soit un cop moyen de 6.2.
La figure 1 montre l’histogramme des températures extérieures, heure par heure : moins de 500 heures ont été passées en températures négatives. On y voit également la distribution de la quantité de chaleur produite, une majorité des kWh produits l’ont été autour de 4-5 degrés. Les conditions de fonctionnement sont donc clémentes. Il n’y a que très peu de points en dessous de -4°C, les données ne sont pas représentatives...
La deuxième figure montre la distribution cumulative des kWh produits : 10 % de la chaleur a été produite par températures négatives, et 50 % à moins de 5°C.
La troisième figure enfin montre le COP effectif en fonction de la température (incluant les dégivrages, des cyclages, et pour la puissance réellement produite (et non la puissance nominale). Le cop vaut entre 6 et 7 pour des températures supérieures à 2 degrés et tombe assez vite à des températures inférieures (4.5 à -3°C). La puissance produite est tracée sur la figure du dessous. En orange, c’est la puissance moyenne produite indépendamment du fonctionnement ou non de la PAC. Cela correspond à la déperdition moyenne de l’appartement, soit environ 2500W à 0°C et décroissant logiquement pour atteindre zéro autour de 16-20°C. En rouge, c’est la puissance moyenne produite par la PAC quand le compresseur fonctionne (y compris dégivrages). On voit que plus les températures sont basses, plus la puissance moyenne produite est faible : la PAC a la plupart du temps fonctionné à sa puissance minimale, même par temps froid. En noir (duty cycle), c’est la fraction du temps où le compresseur a fonctionné : logiquement de plus en plus à mesure que les températures baissent. L’appartement ayant une inertie importante, par temps froid, j’ai choisi de faire fonctionner la pac tranquillement tout le temps plutôt que d’arrêter/redémarrer en fonction de la présence. Les valeurs de COP sont très au-dessus des COP théoriques car le split fonctionne à charge partielle tout le temps. La puissance électrique moyennée sur le temps de fonctionnement (donc hors arrêts et pauses), est tracée également et vaut entre 350 et 450W, sur quasiment toute la gamme de température, ce qui signifie que le split fonctionne à peu près à 50 % de la puissance nominale (800W). Au-dessus de 7°, la puissance consommée augmente avec la température : le compresseur fonctionne dans tous la cas à la fréquence la plus faible et (conformément aux docs techniques) consomme plus lorsque la température extérieure est plus élevée. En dessous de 7°C, la fréquence augmente lorsque la température baisse pour produire la quantité de chaleur demandée, et donc la consommation électrique augmente aussi.
Enfin, la trace noire montre la fraction de temps où le compresseur fonctionne, et suit de très près la tendance de la puissance produite. Le split a fonctionné 100 % du temps pour des températures inférieures à 0°C environ.
Si j’ai le temps je publierai des zooms sur quelques événements intéressants, notamment les phases de faibles températures avec dégivrages.
Voilà pour un premier jet. Je pense que ce genre de données ne court pas les rues et je suppose que ça peut intéresser de nombreuses personnes... je répondrai à vos questions dans la mesure du possible.
Bien cordialement.
Benoit.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 janvier 2023 à 09:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 5. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 8. Conseils réglage température climatisation Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ
- N°2641 : Bonjour, J'ai une clim Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ pour avoir une température de 21° dans la maison, il faut que je règle la télécommande à 26°, est-ce normal ? De plus je voudrais savoir où est placé le capteur de...
- 9. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 10. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
- N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite