Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7653
Question Forum Climatisation : Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir.
Mon matériel :
Split : MSZ-FH35VE
UE: MUZ-FH35VEHZ
Très satisfait de cette clim à ce jour mais un problème est apparu dont voici la description :
Le voyant d'alimentation sur le split clignote constamment et la clim ne démarre pas, ni intérieur ni extérieur.
J'ai cherché sur le groupe extérieur le led et son code défaut éventuel mais si je vois bien une led rouge elle ne s'allume pas du tout.
J'ai accédé à la carte de l'UE mais uniquement côté soudures oui j'ai pu tester 2 fusibles qui sont OK.
Auriez vous un terrain d'investigation à me proposer car je sèche à ce niveau et le prix d'une carte semble suffisamment conséquent pour essayer de trouver précisément ce qui cloche.
En vous remerciant par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir.

Mon matériel :
Split : MSZ-FH35VE
UE: MUZ-FH35VEHZ
Très satisfait de cette clim à ce jour mais un problème est apparu dont voici la description :
Le voyant d'alimentation sur le split clignote constamment et la clim ne démarre pas, ni intérieur ni extérieur.
J'ai cherché sur le groupe extérieur le led et son code défaut éventuel mais si je vois bien une led rouge elle ne s'allume pas du tout.
J'ai accédé à la carte de l'UE mais uniquement côté soudures oui j'ai pu tester 2 fusibles qui sont OK.
Auriez vous un terrain d'investigation à me proposer car je sèche à ce niveau et le prix d'une carte semble suffisamment conséquent pour essayer de trouver précisément ce qui cloche.
En vous remerciant par avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 février 2022 à 12:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour.
Vérifiez que les clips de fixation des volets à gauche soient bien poussés.
Si vous les avez déposés pour un dépoussiérage, ou lors du précédent nettoyage, ils peuvent ne pas être en place, ce qui peut provoquer un clignotement.
Cordialement.
Vérifiez que les clips de fixation des volets à gauche soient bien poussés.
Si vous les avez déposés pour un dépoussiérage, ou lors du précédent nettoyage, ils peuvent ne pas être en place, ce qui peut provoquer un clignotement.
Cordialement.
22 février 2022 à 13:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour JJ7.
Merci pour votre réponse j’avais vu ce point sur le forum mais mes volets semblent bien fonctionner et se ferment bien quand j'éteins.
Qu’entendez-vous par clips de fixation, si c’est ce que j’ai mis en photo, ça semble correct, qu’en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse j’avais vu ce point sur le forum mais mes volets semblent bien fonctionner et se ferment bien quand j'éteins.
Qu’entendez-vous par clips de fixation, si c’est ce que j’ai mis en photo, ça semble correct, qu’en pensez-vous ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2022 à 15:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonsoir,
Je reviens apporter une précision puisque cette après-midi j'avais retenté de démarrer ma clim pour investiguer de nouveau, toujours le même souci la clim ne démarre pas, le groupe non plus, puis après environ 5mn le voyant gauche en façade de l'UI clignote continuellement à fréquence régulière, je suis passé à autre chose puis, en fin d'après-midi je me suis aperçu que le voyant ne clignotait plus, Ah Ah...
J'ai donc augmenté la consigne sur la télécommande et, bingo, tout a redémarré et l'UE extérieure tourne bien cette fois.
J'ai donc démonté le carter pour observer les led au niveau de la carte et là j'ai pu constaté un clignotement de la led rouge 3 fois puis pause, 3 fois puis pause en continu...
Je pense ne pas être sorti d'affaire et ne trouve pas à quel code défaut correspond ce clignotement.
Quelqu'un aurait-il cette information pour que je puisse aller plus loin ?
Cela confirme bien que la carte n'est pas HS mais bien qu'un élément est en cause mais lequel.
Merci encore.
Je reviens apporter une précision puisque cette après-midi j'avais retenté de démarrer ma clim pour investiguer de nouveau, toujours le même souci la clim ne démarre pas, le groupe non plus, puis après environ 5mn le voyant gauche en façade de l'UI clignote continuellement à fréquence régulière, je suis passé à autre chose puis, en fin d'après-midi je me suis aperçu que le voyant ne clignotait plus, Ah Ah...
J'ai donc augmenté la consigne sur la télécommande et, bingo, tout a redémarré et l'UE extérieure tourne bien cette fois.
J'ai donc démonté le carter pour observer les led au niveau de la carte et là j'ai pu constaté un clignotement de la led rouge 3 fois puis pause, 3 fois puis pause en continu...
Je pense ne pas être sorti d'affaire et ne trouve pas à quel code défaut correspond ce clignotement.
Quelqu'un aurait-il cette information pour que je puisse aller plus loin ?
Cela confirme bien que la carte n'est pas HS mais bien qu'un élément est en cause mais lequel.

Merci encore.

22 février 2022 à 18:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour.
Si votre code erreur sur l'unité intérieure est 3 clignotements puis rien pendant 2,5 secondes puis à nouveau 3 clignotements cela signifie :
"Le signal de rétroaction de la fréquence de rotation n'est pas émis pendant le fonctionnement du ventilateur intérieur"
Cela peut venir d'un problème du moteur de ventilateur de l'unité intérieure ou de la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre code erreur sur l'unité intérieure est 3 clignotements puis rien pendant 2,5 secondes puis à nouveau 3 clignotements cela signifie :
"Le signal de rétroaction de la fréquence de rotation n'est pas émis pendant le fonctionnement du ventilateur intérieur"
Cela peut venir d'un problème du moteur de ventilateur de l'unité intérieure ou de la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2022 à 09:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour,
Merci pour ta réponse AAC, mais le clignotement se situe au niveau de L'UE et pas au niveau de l'UI qui lui a retrouvé un fonctionnement normal avec le voyant de gauche (clim) fixe.
Je m'attends donc à retomber en panne puisque quelque chose ne colle pas (et c'est peut-être le cas de le dire).
Merci beaucoup en tout cas.
Merci pour ta réponse AAC, mais le clignotement se situe au niveau de L'UE et pas au niveau de l'UI qui lui a retrouvé un fonctionnement normal avec le voyant de gauche (clim) fixe.
Citation :Aujourd'hui ça fonctionne toujours normalement et la led clignote toujours aussi
et l'UE extérieure tourne bien cette fois.
J'ai donc démonté le carter pour observer les led au niveau de la carte et là j'ai pu constaté un clignotement de la led rouge 3 fois puis pause, 3 fois puis pause en continu...

Je m'attends donc à retomber en panne puisque quelque chose ne colle pas (et c'est peut-être le cas de le dire).
Merci beaucoup en tout cas.

23 février 2022 à 12:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Re,
Il s'agit alors d'un problème de thermistance qui se situe sur les ailettes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit alors d'un problème de thermistance qui se situe sur les ailettes.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2022 à 14:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Rebonjour et merci pour votre promptitude AAC. 
Quand vous évoquez un problème de thermistance sur les ailettes c'est bien des volets sur l'UI dont vous parlez ?
Je ne vois pas de thermistance sur les volets, pouvez-vous préciser où elles se trouvent svp ?
Comme on se rapproche de l'UI et moins de l'UE, est-ce que le problème de thermistances sur l'UI pourrait expliquer le fait que je n'avais pas, à l'origine du problème, de led allumée sur l'UE et que maintenant ça clignote en 3/0, 3/0.... constamment ?
Merci encore, et ça chauffe et clignote toujours pour l'instant.

Quand vous évoquez un problème de thermistance sur les ailettes c'est bien des volets sur l'UI dont vous parlez ?
Je ne vois pas de thermistance sur les volets, pouvez-vous préciser où elles se trouvent svp ?
Comme on se rapproche de l'UI et moins de l'UE, est-ce que le problème de thermistances sur l'UI pourrait expliquer le fait que je n'avais pas, à l'origine du problème, de led allumée sur l'UE et que maintenant ça clignote en 3/0, 3/0.... constamment ?
Merci encore, et ça chauffe et clignote toujours pour l'instant.

23 février 2022 à 15:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour,
Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous me parlez d'un code erreur sur l'unité extérieure donc il s'agit de la thermistance si situant sur les ailettes du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 février 2022 à 19:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour AAC.
OK pour les ailettes, je viens de comprendre qu'il s'agit de ce qui constitue l'échangeur de l'UE (ces petites tôles fragiles) je confondais avec les volets de l'UI
La thermistance en question pourrait donc être cette sonde qui arrive à l'angle supérieur gauche de l'UI, par quel moyen puis-je la contrôler ?
Pourquoi ma clim fonctionne-t-elle actuellement alors là les rouges clignotent en 3 flashs constamment ?
Merci
OK pour les ailettes, je viens de comprendre qu'il s'agit de ce qui constitue l'échangeur de l'UE (ces petites tôles fragiles) je confondais avec les volets de l'UI

La thermistance en question pourrait donc être cette sonde qui arrive à l'angle supérieur gauche de l'UI, par quel moyen puis-je la contrôler ?
Pourquoi ma clim fonctionne-t-elle actuellement alors là les rouges clignotent en 3 flashs constamment ?
Merci

24 février 2022 à 01:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
Bonjour, Ayant le même problème, avez-vous trouvé une solution ? Merci à vous.
22 janvier 2023 à 16:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
- N°9368 : Bonjour à tous. Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande. Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur....
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 6. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 7. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
- N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
- 8. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 9. Panne Mitsubishi MSZ-LN60VGV
- N°8281 : Bonjour. Je viens à vous pour vous demander de l'aide :) En juillet de cette année, j'ai installé une Mitsubishi MSZ-LN60VGV avec des liaisons frigorifiques précharchées. En effet je n'ai pas trouvé d'installateur dans...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite