Bonjour,
Je vais installer une clim réversible Daikin Tri-split qui comprend une UE de 6800w, réf 3MXS68G avec trois UI : une de 1500w réf Ctxs15k, une autre de 2000w réf FTXS20k et une 3ème de 5000w réf FTXG50LW.
Ma question concerne l'alimentation de l'UE, un ami électricien me dit qu'il faut un 3G4mm² et l'artisan qui va faire la mise en service me dit qu'un 3G2.5mm² suffit.
Alors qu'en pensez-vous ?
Cordialement. boudou
Je vais installer une clim réversible Daikin Tri-split qui comprend une UE de 6800w, réf 3MXS68G avec trois UI : une de 1500w réf Ctxs15k, une autre de 2000w réf FTXS20k et une 3ème de 5000w réf FTXG50LW.
Ma question concerne l'alimentation de l'UE, un ami électricien me dit qu'il faut un 3G4mm² et l'artisan qui va faire la mise en service me dit qu'un 3G2.5mm² suffit.
Alors qu'en pensez-vous ?
Cordialement. boudou
22 juillet 2015 à 11:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonjour.
Si vous installiez une plaque induction de 6800W, oui, il vous faudrait du 4mm². Mais ici, on est dans le domaine des pompes à chaleur, vos 6800W sont de la puissance calorifique : en fait l'appareil ne tire sur le secteur que le tiers de cette puissance, le reste est fourni par l'air extérieur. Donc du 2.5 suffit.
Cordialement, Dom.
Si vous installiez une plaque induction de 6800W, oui, il vous faudrait du 4mm². Mais ici, on est dans le domaine des pompes à chaleur, vos 6800W sont de la puissance calorifique : en fait l'appareil ne tire sur le secteur que le tiers de cette puissance, le reste est fourni par l'air extérieur. Donc du 2.5 suffit.
Cordialement, Dom.
22 juillet 2015 à 12:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonjour,
Je pense 3g2,5 pour l'alimentation de l'U.E et 4g2,5 pour la communication avec les UI.
Cordialement.
Je pense 3g2,5 pour l'alimentation de l'U.E et 4g2,5 pour la communication avec les UI.
Cordialement.
22 juillet 2015 à 17:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je vais donc acheter du 2.5mm².
Boudou
Je vais donc acheter du 2.5mm².
Boudou
22 juillet 2015 à 17:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonjour.
Votre artisan a raison, ainsi que Dom avec ses explications en plus.
Votre artisan a raison, ainsi que Dom avec ses explications en plus.
22 juillet 2015 à 17:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonsoir,
Comme déjà dit, un fil de 2.5 mm² utilise un 20 Ampères pour une puissance admissible de 4.600 Watts.
Donc largement suffisant pour votre clim qui absorbera 1.600 ou 1.700 Watts en nominal, et 600 ou 700 Watts au minimum.
Cordialement. cathars
Comme déjà dit, un fil de 2.5 mm² utilise un 20 Ampères pour une puissance admissible de 4.600 Watts.
Donc largement suffisant pour votre clim qui absorbera 1.600 ou 1.700 Watts en nominal, et 600 ou 700 Watts au minimum.
Cordialement. cathars
22 juillet 2015 à 21:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Invité

Bonjour,
Hé bien tout a déjà été dit
sauf pour les liaisons UE/UI pas besoin de 2,5 mais un 4G 1,5 suffit.
Cordialement.
adelclimatisation
Hé bien tout a déjà été dit

Cordialement.
adelclimatisation
23 juillet 2015 à 08:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonjour,
Un petit rajout pour simple info à cela, le 4mm² n'est plus aux normes françaises maintenant c'est le 6mm².
Un petit rajout pour simple info à cela, le 4mm² n'est plus aux normes françaises maintenant c'est le 6mm².
24 juillet 2015 à 06:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonjour.
Si j'ai bien compris, ce sera le même raccordement électrique pour une climatisation de 7200 W.
Si j'ai bien compris, ce sera le même raccordement électrique pour une climatisation de 7200 W.
28 janvier 2023 à 20:45
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Section des câbles alimentation climatisation 2.5mm² ou 4mm²
Bonjour.
J'ai jamais vu des câbles de connexion pour UI de 2,5mm² dans les manuelles d'installation.
J'ai jamais vu des câbles de connexion pour UI de 2,5mm² dans les manuelles d'installation.
20 janvier 2025 à 11:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW
- N°8427 : Bonjour. Je rénove mon appartement de 80 mètres carrés et je compte installer une climatisation réversible de 8 kW ou deux groupes extérieurs de 3 kW et 5 kW. Apparemment, il est préférable de mettre deux groupes...
- 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 3. Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
- N°30 : Bonjour, Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ? Merci pour vos conseils.
- 4. Calcul surprenant de câbles électriques ?
- N°6123 : Bonjour, Suite à la question 6109 : Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation Et un calcul surprenant qui amène à prendre une section de PE supérieure à celle de la phase d'une ligne monophasée, je...
- 5. Section de câbles électriques pour unité extérieure
- N°5205 : Bonsoir tout le monde !!!! J'ai une question pour les experts que vous êtes !!! Bon... Je dois installer une quadri split mais j'ai une sortie de câbles électriques pour l'unité extérieure en section 2,5 mm² qui sont...
- 6. Choix section câbles installation climatisation
- N°7604 : Bonjour. Je souhaite poser une climatisation inverter d'une puissance de 8,2kW. J'hésite sur la section de câbles à utiliser, j'aurais tendance à penser que du 4mm suffirait mais j'aimerais avoir votre avis ? De plus que...
- 7. Alimentation électrique climatiseur
- N°148 : Bonjour, je suis en train de transformer un garage en chambre. N'ayant pas encore posé les cloisons sur les murs et en prévision d'installer une clim mono-split 2300W, je voulais faire arriver une alimentation électrique eu...
- 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 9. Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²
- N°9459 : Bonjour à la communauté et merci par avance à tous les spécialistes pour leurs réponses expertes ! Je souhaite installer moi-même ma clim Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A. À l'endroit où je souhaite positionner la clim...
- 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite