FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


3161

Bricovidéo Conseils Dépannage Clim : Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

RVTKV84310
Membre inscrit
RVTKV84310
2 messages
Bonjour,

J'ai fait installer dans mon habitation, la climatisation en 2008 et depuis quelques temps maintenant, mes 2 unités intérieures Daikin référencé : FTXS35G2V1B émettent un sifflement de plus en plus fort d'année en année.

J'ai donc fait constater le problème à 2 entreprises qui tombent tous d'accord sur le fait que cela vient de l'usure des roulements. Sauf qu'il y a un technicien qui me change que les moteurs ventilateurs et l'autre me change les moteurs ventilateurs ainsi que les turbines et les kits pallier.
Je voulais donc savoir s'il était nécessaire de faire changer en plus des moteurs, les turbines et les kits pallier.

D'avance merci à tous.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 10:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
11 janvier 2016 à 11:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Perso je ne change que les moteurs de ventilateurs, car c'est lui qui cause la nuisance sonore.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Changez juste le moteur... Avez-vous la référence de ce dernier ?
Cordialement.
11 janvier 2016 à 21:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

RVTKV84310
Membre inscrit
RVTKV84310
2 messages
Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas la référence des moteurs.
Cordialement.
11 janvier 2016 à 22:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.
Surtout ne pas s'aventurer à changer des pièces charbons, roulement etc. de ces moteurs ceux-ci étant sertis.
Ces moteurs sont dans un système avec de l'huile dedans si cette huile s'en va, évaporation ? mauvais remplissage ? vidange ? etc. cela n’empêche pas le fonctionnement mais le bruit est de plus en plus audible et donc désagréable.
Des séries entières ont été fabriquées en Chine, et depuis qu'on les change avec ceux fabriqués en pays nordique, bizarre plus de souci. Le cahier des charges ne doit pas être le même. huffy
Donc comme AAC je change ledit moteur.
Avec la réf complète et n° de série de l'UI en appelant la plateforme Daikin, vous aurez la certitude d'avoir la bonne pièce ainsi que l'adresse d'un distributeur à côté de chez vous.
Par contre le changement de cette pièce demande un savoir faire et est assez délicat.
Ce sujet a déjà été abordé expliqué et conseillé sur ce site.
12 janvier 2016 à 21:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Conseils pour démonter roulement split Daikin
    N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
  • 2. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 3. Sifflement moteur ventilation split Daikin
    N°3635 : Bonjour, J'ai un split Daikin modèle FTXS35D3VMW qui fait un sifflement lorsque la ventilation tourne, du coup je souhaite remplacer le moteur de ventilation et j'aimerai savoir si le moteur du split modèle FTXS35G2V1B était...
  • 4. Impossible de démonter le moteur split Daikin FTXS35G2V1B
    N°3488 : Bonjour à tous. Tout d’abord, désolé pour les éventuels fautes d’orthographe. Le Français n’est pas ma langue maternelle. J'ai lu beaucoup de topics sur le démontage du moteur de ces fameux splits, notamment...
  • 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
    N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
  • 8. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 9. Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B
    N°6630 : Bonjour. Voilà mon souci. J'ai 2 splits FTXS35G2V1B. L'un des deux ne fonctionne plus. Plus de voyant. J'ai donc vérifié le fusible et il s'avère qu'il a grillé. J'ai donc acheté un nouveau et changé et vérifié...
  • 10. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement sur Split Daikin FTXS35G2V1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toiturepanne climatisation bv 1189installation climatiseurbranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite