Conseils dépannage climatisation : Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

Marin
Membre inscrit
Marin
7 messages
Bonjour,

C'est la première fois que nous venons sur le forum.
Notre climatisation Sanyo est tombée en panne hier soir, voyant rouge clignotant.
Toujours le week-end qu'on a des soucis...
Grâce aux posts précédents dont nous remercions tous les auteurs, nous avons identifié un défaut : sonde température gaz, sortie B HS.
Cela peut-il expliquer que les inverters s'arrêtent et ce voyant clignotant ?
Merci d'avance du retour...
Bien cordialement.
12 février 2017 à 12:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La réf des machines SVP. Et c'est quoi ce voyant rouge, opération, timer ou stand-by for heating.
C'est un multi, mono split ? et si pas bonne la changer.
Enfin bref si cette sonde est défectueuse il faut la tester et la changer si besoin est.
Éventuellement nous donner sa valeur avec différentes temp 0°C (glace) 32°C (paume de la main) et 22°C (ambiante).
12 février 2017 à 14:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

Marin
Membre inscrit
Marin
7 messages
Merci du retour.
C'est un multi split (1 unité dans le salon et 3 splits dans les chambres).
Réf : SAP CMR V 314 6 EH Groupe
SAP KMRV 76 EH 3 splits muraux
SAP FDRV126 EH Console inverter.

Le voyant est celui des opérations.
J'espère que ce sont les références que vous attendez.
12 février 2017 à 15:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le code clignotant sur "opération" correspondrait à : sonde de reprise d'air HS.
Pour une meilleure approche, lors du défaut, ouvrir le capot du dessus de votre UE, il y a 4 leds ERR0 ERR1 ERR2 ERR3.
Nous dire quelle leds sont allumées et éteintes.
12 février 2017 à 17:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

Marin
Membre inscrit
Marin
7 messages
Bonsoir.
Les deux du milieu allumées.
Les deux extérieures éteintes.
Merci du suivi...
12 février 2017 à 21:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Leds ERR0 et 3 éteintes et ERR1 et 2 allumées correspondent à la sonde sonde température sortie gaz HS.
Donc prévoir le remplacement.
Pour vous aider afin de savoir quelle est la bonne sonde, une belle photo du schéma électrique situé sous le capot de l'UE.
Merci.
13 février 2017 à 18:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    <b>N°2521b> : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 2. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    <b>N°3553b> : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 3. Carte PAC HS
    <b>N°1944b> : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    <b>N°2082b> : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    <b>N°104b> : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    <b>N°4289b> : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 7. Explications schéma unité extérieure inverter
    <b>N°2717b> : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    <b>N°5042b> : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    <b>N°1950b> : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    <b>N°7471b> : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
>>> Résultats suivants pour : Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationpanne compresseur climdepannage climatiseurs forumforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite