Question Forum Climatisation : Split Daikin chambre delta température solution Tado ?
Bonjour.
Nous venons tout juste de faire installer un split Daikin dans une chambre.
En hiver, nous demandions au split une température de consigne de 20.
On a trouvé qu'il faisait froid dans la chambre, et en effet lorsque nous avons mis un thermomètre, il faisait en réalité que 18 degrés.
Le split étant installé en hauteur, il est du coup normal je pense qu'il y ait un delta entre la température de la sonde du split et celle réelle de la chambre au niveau humain ?
Nous essayons du coup de jouer sur cette variation et demandons une consigne à 21 mais le résultat n'est pas atteint.
Le split souffle et s'arrête au bout de 5 minutes alors que nous sommes passés à peine de 18 à 18,2 (au niveau du thermomètre de la table de nuit) au lieu normalement de +1.
Et ensuite toute la nuit il se met à souffler toutes les 5 à 10 minutes pour essayer je pense de garder cette température constante et à aucun moment la température du thermostat posé sur la table de nuit n'augmente. Il diminue même parfois.
Les installateurs l'ont collé quasiment au mur et très proche du plafond.
Du coup est-ce que cela peut jouer ?
Avez-vous déjà eu le problème et avez-vous trouvé une solution ?
Je pensais à installer (un peu une aberration vu le prix des splits mais bon ...)
Le module Tado. (Thermostat connecté Intelligent Tado).
Je voulais savoir si le module Tado inhibait la sonde intégrée du split ? et que du coup les consignes de chauffe se feraient non pas en fonction de la sonde intérieure mais de la sonde du thermostat Tado positionnée sur la table de nuit pour avoir une température ambiante "confort" au plus juste.
Merci d'avance de votre aide.
J'espère avoir été clair. Ce n'est pas évident.
P. S. : Nous venons de refaire toute l'isolation.
Nous venons tout juste de faire installer un split Daikin dans une chambre.
En hiver, nous demandions au split une température de consigne de 20.
On a trouvé qu'il faisait froid dans la chambre, et en effet lorsque nous avons mis un thermomètre, il faisait en réalité que 18 degrés.
Le split étant installé en hauteur, il est du coup normal je pense qu'il y ait un delta entre la température de la sonde du split et celle réelle de la chambre au niveau humain ?
Nous essayons du coup de jouer sur cette variation et demandons une consigne à 21 mais le résultat n'est pas atteint.
Le split souffle et s'arrête au bout de 5 minutes alors que nous sommes passés à peine de 18 à 18,2 (au niveau du thermomètre de la table de nuit) au lieu normalement de +1.
Et ensuite toute la nuit il se met à souffler toutes les 5 à 10 minutes pour essayer je pense de garder cette température constante et à aucun moment la température du thermostat posé sur la table de nuit n'augmente. Il diminue même parfois.
Les installateurs l'ont collé quasiment au mur et très proche du plafond.
Du coup est-ce que cela peut jouer ?
Avez-vous déjà eu le problème et avez-vous trouvé une solution ?
Je pensais à installer (un peu une aberration vu le prix des splits mais bon ...)
Le module Tado. (Thermostat connecté Intelligent Tado).
Je voulais savoir si le module Tado inhibait la sonde intégrée du split ? et que du coup les consignes de chauffe se feraient non pas en fonction de la sonde intérieure mais de la sonde du thermostat Tado positionnée sur la table de nuit pour avoir une température ambiante "confort" au plus juste.
Merci d'avance de votre aide.
J'espère avoir été clair. Ce n'est pas évident.
P. S. : Nous venons de refaire toute l'isolation.
15 décembre 2021 à 09:34
Réponse 1 du forum-climatisation
Split Daikin chambre delta température solution Tado ?
Bonjour.
Déjà coller un split au plafond n'est pas dans les recommandations des fabricants.
Distance minimale 8cm.
De plus si le split est collé contre le mur cela peut poser problème au niveau de la sonde de température.
Ensuite est-ce que la machine n'est pas sous dimensionnée ?
Faites revenir votre installateur afin qu'il trouve une solution à votre inconfort.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà coller un split au plafond n'est pas dans les recommandations des fabricants.
Distance minimale 8cm.
De plus si le split est collé contre le mur cela peut poser problème au niveau de la sonde de température.
Ensuite est-ce que la machine n'est pas sous dimensionnée ?
Faites revenir votre installateur afin qu'il trouve une solution à votre inconfort.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 10:15
Réponse 2 du forum-climatisation
Split Daikin chambre delta température solution Tado ?
Bonjour et merci de votre retour.
Le split est à 7 cm du plafond. j'ai quand même demandé des explications à mon installateur.
De plus, j'ai un comportement bizarre observé : Le split souffle de manière régulière : 5 ou 10 minutes max toutes les 10 minutes
Du coup hier soir en se couchant nous avions une température de consigne 22 qui correspondait à température ambiante à 19,4 (mesure thermostat connecté) dans la pièce et au réveil comme le split souffle de manière régulière, elle est montée à 20,5.
Du coup difficile de garder une température homogène de confort.
Idem, j'ai voulu faire un test et mettre la température de consigne à 25 (initialement 20) et pareil le split s'est mise en marche, à soufflé 10 minutes et s'est arrêté
Avez vous déjà eu ce type de fonctionnement ?
Savez vous d’où cela peut venir ?
Merci.
Le split est à 7 cm du plafond. j'ai quand même demandé des explications à mon installateur.
De plus, j'ai un comportement bizarre observé : Le split souffle de manière régulière : 5 ou 10 minutes max toutes les 10 minutes
Du coup hier soir en se couchant nous avions une température de consigne 22 qui correspondait à température ambiante à 19,4 (mesure thermostat connecté) dans la pièce et au réveil comme le split souffle de manière régulière, elle est montée à 20,5.
Du coup difficile de garder une température homogène de confort.
Idem, j'ai voulu faire un test et mettre la température de consigne à 25 (initialement 20) et pareil le split s'est mise en marche, à soufflé 10 minutes et s'est arrêté
Avez vous déjà eu ce type de fonctionnement ?
Savez vous d’où cela peut venir ?
Merci.
16 décembre 2021 à 07:35
Réponse 3 du forum-climatisation
Split Daikin chambre delta température solution Tado ?
Bonjour, il peut y avoir plusieurs choses:
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
la sonde de reprise est décalée d'origine,
la sonde de reprise reprend la température de soufflage due à une mauvaise inclinaison des volets
le cycle demarrage est trop fréquent due à un manque de gaz, fuite possible, nous dire la température de soufflage en essayant à fond en vitesse et en chaud
18 décembre 2021 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 9. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite