Split MS07AH N40 en panne 5 clignotements vert puis 4 clignotements orange
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2749
Question dépannage climatisation : Split MS07AH N40 en panne 5 clignotements vert puis 4 clignotements orange
Bonjour,
Configuration : 2 modules à cassettes NEO PLASMA MS07AH N40 connectés au groupe extérieur FM19AH UE0
Un des deux splits est en panne alors que le second fonctionne normalement :
- 5 clignotements verts (voyant M/A) puis 4 clignotements oranges (voyant étoile).
Sur le groupe l'état des voyants est compliqué à déchiffrer car c'est aléatoire :
Led verte fixe et la rouge fixe (avec deux battements consécutifs très rapide)
Puis
Led verte éteinte (2 secondes max), la rouge clignote normalement
Puis
la led verte se met à clignoter (parfois 2 battements, parfois 3 ou 4 ou 5)
Puis
Led verte fixe et la rouge fixe (avec deux battements consécutifs très rapide)
Merci de m'aider à trouver le problème.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
JY
Configuration : 2 modules à cassettes NEO PLASMA MS07AH N40 connectés au groupe extérieur FM19AH UE0
Un des deux splits est en panne alors que le second fonctionne normalement :
- 5 clignotements verts (voyant M/A) puis 4 clignotements oranges (voyant étoile).
Sur le groupe l'état des voyants est compliqué à déchiffrer car c'est aléatoire :
Led verte fixe et la rouge fixe (avec deux battements consécutifs très rapide)
Puis
Led verte éteinte (2 secondes max), la rouge clignote normalement
Puis
la led verte se met à clignoter (parfois 2 battements, parfois 3 ou 4 ou 5)
Puis
Led verte fixe et la rouge fixe (avec deux battements consécutifs très rapide)
Merci de m'aider à trouver le problème.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
JY
17 mai 2015 à 12:55
Réponse 1 dépanner climatiseur
Split MS07AH N40 en panne 5 clignotements vert puis 4 clignotements orange
Bonjour.
Ce n'est pas très clair au niveau des clignotements dans l'UE.
Mais pour l'instant le défaut correspondant sur la façade serait le défaut 54 = inversion de phase, ou manque de phase sur la carte inverter.
Hors tension vérifier en déconnectant tous les connecteurs que vous pouvez accéder puis les rebrancher, effectuer cette manipulation plusieurs fois.
Refaire un essai si cela ne fonctionne pas certainement la carte inverter HS.
Pour le clignotement des leds dans l'UE ne pas hésiter à cacher une led puis l'autre et ne pas hésiter aussi à recompter x fois mais tous les codes que vous donnez mène sur la carte inverter.
Ce n'est pas très clair au niveau des clignotements dans l'UE.
Mais pour l'instant le défaut correspondant sur la façade serait le défaut 54 = inversion de phase, ou manque de phase sur la carte inverter.
Hors tension vérifier en déconnectant tous les connecteurs que vous pouvez accéder puis les rebrancher, effectuer cette manipulation plusieurs fois.
Refaire un essai si cela ne fonctionne pas certainement la carte inverter HS.
Pour le clignotement des leds dans l'UE ne pas hésiter à cacher une led puis l'autre et ne pas hésiter aussi à recompter x fois mais tous les codes que vous donnez mène sur la carte inverter.
18 mai 2015 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 3. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 4. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
- N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 7. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 8. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite